關于裝修中需要用到的電料,這么多年來的爭論一直沒斷過。電線選多粗的、插座選則要求、開關質量評判等,一直以來都沒有一個定論。我們一直以來所遵循的所謂規則,也不過是行業內規則——俗稱“潛規則”,這個規則,與國標相去甚遠。隨著今年4月份接線板新國標的施行,我們可以從中窺探到一些關于插座、電線要求方面的秘密。今年4月份開始執行的國標《GB 2099.3-2015》和《GB 2099.7-2015》,與舊版國標《GB2099.3-2008》相比,主要有以下三點不同。這三方面的升級,將淘汰一大批插座及接線板。電線升級額定電流為10A的插座,電線要求從過去的0.75平方毫米升級到了1平方毫米;額定電流為16A的插座,電線要求從過去的1平方毫米升級到了1.5平方毫米。電線的線身上,必須有1x3或1.5x3的標注。(5米以下插排電線標準。)震驚了對不對!傻眼了對不對!看看我們在裝修時,裝修公司是怎么跟我們說的——所有五孔插座(
兩個房間內的距地1.8M的空調插座都沒電了,不知道什么原因。學藝未經。用普通商店里買的接線板插空調將線都燒掉了,空調應該是1.5P的,壁掛式。自己買了2.5平方的護套線,買了“泰力開關.插座118-700系列 715 二插”+“118型開關盒一位、二位白小號明裝盒”+“普通10A 三插頭 ”做成一個接線板,這個做好的接線板插頭往墻壁上插與往自己店里買的現成的接線板上插有區別嗎!我想直接將這個10A插頭插進墻壁,因為墻壁內預埋的是2.5平方的線,如果我將這個10A的插頭插進自己買的現成的插線板怕空調還是吃不消,因為自己買的
小弟遇到個問題,請大家幫忙解決下。接一盞照明燈,是普通的墻壁開關控制。開關有兩個接線端,一端接了火線,另一端接照明燈。問題是開關上面有夜光的標識位,正常情況應是按下標識位一端,接通照明電路。但我將兩個接線端接反,當按下標識位端時,照明電路斷開,當按下另一端時照明電路才接通。我想知道開關的內部機械結構如何構成才能出現及時標識位沒有起到標識作用,但開關依然具有控制能力的。下面付上了我想像的內部結構示意圖。按照這個圖,無論兩個接線端如何接線,都不影響開關控制照明電路,也不影響標識位的起到標識作用。但我所遇到的現象就無法解釋了,請大家幫忙看下,是否是內部機械結構有特別的地方。
照明開關按照要求應該是左零又火,這么說如果是左右式開關那么就應該是閉合,則開關右側按下去就會燈亮,如果開關是上下開關的呢,我記得是上合下關,即下側按下去燈亮,但是下載好多接法都是下合上關,這種接法對嗎。請大家說說,到底是哪種接法正確,是否就是開關上有一橫線露或者翹上來的時候就是開著的。
那請問各位大蝦,什么情況用3P+N? 什么情況下用4P的漏電開關?在TN-C-S系統中PEN線在漏電開關N極上口的何處分出N線?
見識淺薄,實在不知道這個RCD的線應該怎么個接法,請明白的大俠指點下只有三個進線,漏電附件上沒有進線端子
換了一個客廳的開關,不太會接線,求救高手,有圖的話不甚感謝!是個4開的開關,12個L1L22接線孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
個人對感應開關(包括帶消防功能的感應開關)的接線一直比較迷糊,最近在網上查閱了一些廠家的資料,總結并繪制了一個各種接線的比較圖如下,供大家參考,若有我理解不當,或繪制錯誤的地方,歡迎大家批評指正,謝謝![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 編輯 ]
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 編輯 朋友家一雙聯雙控開關壞掉,其中一聯是單控,另一聯是雙控,我把火線接于上面一排觸頭,控制線接于下面一排觸頭,結果雙控的異地開關失效。請教雙控開關上下兩排觸頭是否同等?我的接線哪里錯了?照片是另一師傅接線。謝謝!
如圖,兩臺變壓器是分別從兩個10KV電源接取的。這開關是并列運行的意思嗎?正常運行的時候ABCD四個開關開閉情況是怎樣的?當一條線路停電的時候,四個開關的開閉情況呢?
1、把電源盒固 定在暗盒上
abb定位器在使用的時候,我們需要了解定位器電源和端子連線的知識點。進行正確的接線不僅可以減少干擾,還可以使定位器正常無誤的運行,那下邊小編便為大家介紹下定位器電源和端子的連接吧。 abb定位器與電動執行器是通過一個七線接插件連接,其中定位器上GND端可以懸空不接,也可以與電動執行器外殼連接。其中定位器的RV、0%、100%分別接電動執行器的反饋電位器的三個端子,定位器的0%接執行器,關動作時與滑臂之間電阻不斷減小一端,定位器的100%則接另一端,其中接電位器的滑臂,OPEN、COM、SHUT分別接執行器。 abb定位器電源與接線板之間一般采用的是j型連接,其中電動執行機構和電機控制線的反饋信號線應分開,這樣便可以減少電機干擾。定位器的弱電信號線如果必須使用長連接,則應使用屏蔽信號線,外部屏蔽應與控制柜外殼適當接地,但是我們建議弱電信號線應盡可能短,減少消耗。 以上為大家介紹了abb定位器與執行器和接線板之間的接線方式與接線需注意的事項。我們在進行接線的時候,可以通過以上的介紹進行正確的接線,便可以減少許多不必要的故
俺不太懂電氣,研究了半天沒結果,求助各位了~~~~~多謝~~~~~傳不上圖,著急ING~~~~~是雙開關二、三插的~~~就是一個開關控制一個插頭的~~~后面共有7個孔,插孔后是3個:L、N、E。 兩個開關后各兩個:L1和COM
請問各位高手是否注意過如下問題:在高壓開關柜二次接線原理圖集中為什么交流控制原理用過流繼電器脫扣斷路器? 在直流控制原理中用過流繼電器去跳閘斷路器?二者有什么區別?請賜教!
房間一個頂燈,一對床頭燈,用一個雙聯開關來控制,不知怎么接,特請教。開關是朗能NB6,有6個接口,開關背面如圖:L1 L1L LL2 L2怎么接才對,自己試了N次都不對。已知有6條線,1條單獨的火線,兩條并在一起的線(好像是零線),兩條并在一起的線(不明),一條單獨的線用于將兩開關連接。
本人菜鳥小弟所在空調工程是采用的是風機盤管加新風系統,風機盤管是兩管制、安裝的電動兩通閥為霍尼韋爾的VC6013,機械式三速開關為霍尼韋爾的T6373BC1130和T6861。請問這里三速開關應該按照規范穿什么規格的幾根線呢,本人對自控一竅不通而且發包圖中沒有要求,請大家多多指教!
各位好,這兩天在學習二次原理圖,有種感覺不知道對不對,大家別見笑。感覺二次電路主要是在斷路器外圍增加一些繼電器、指示燈等等,來實現功能,做為二次原理圖主要還是圍繞斷路器本身的電路來做的。比如下面附圖里的這些觸點,基本上二次原理圖中都出現了,把這些做到電路里面。但是,樣本上的這些圖感覺還不是太明白,哪為大狹能給挨條講講嗎??還是說有更詳細的圖,更好理解?樣本的圖還看不太明白啊??謝謝啦!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-13 17:24 編輯 ]
就是保護屏上手動跳合的控制開關。怎么找觸點接線的呀。
這個接近開關是幾線制的?上面兩個電阻起什么作用?怎么接線呢?[ 本帖最后由 cctvksb 于 2012-6-30 23:31 編輯 ]
下面兩張圖,一個是配電箱的系統圖,另一個是應急吸頂燈雙控開關的截圖。不解:配電箱消防強制啟動了解,但是燈具內部是怎么接線的,燈具有4個線端嗎?二,雙控開關又是什么意思?