知識點:饋電線路
本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 17:27 編輯 我所在的工廠是雙電源供電(66KV市電),這兩個電源是互不相關的電源。所以可以認為是雙電源供電,可以滿足一級負荷供電要求。而且我們還有應急發電機,可以把電送到EPS系統。 我的疑問是,通過降壓到380/220V后給一個天窗控制箱供電220V(從EPS供電系統供電)。這個天窗作為消防排煙用。控制箱把220V通過一個直流電源變成24V DC控制天窗開合的電源。那么只用了一個直流電源的這個24V DC電源是否可以認為滿足以及負荷里特別重要的符合供電需求?也就是本來EPS是符合的,但是變成直流電的時候只有一個直流電源。交流220V能夠滿足不停電,但是這個直流電源要是壞了,豈不是。。。。。。。 請大家幫忙分析一下,最好給出依據。謝謝了!
情況如下: 兩臺35KV/6KV變壓器,雙電源供電時,6KV兩路同時工作,母聯斷開; 當一段帶載,而另一段空載,此時需要合母聯母聯保護是否會動作新手,等待答案ing。
本廠一個配電室10KV系統為單母線分段雙電源供電。有聯絡以及隔離。求教1段2段進線與母聯之間的電器連鎖。以及聯絡和隔離之間的連鎖。謝謝
本帖最后由 颯颯的阿紅 于 2015-7-28 11:56 編輯 ‘高壓雙電源用戶,作倒閘操作,必須事先與供電局聯系,取得同意或拉供電局通知后,按規定時間進行,不得私自隨意倒閘。’怎么理解、具體怎么操作?
工廠一路是由廠外距離廠0.3kM處的35kV,容量50MVA變壓器供電。另外距離廠2kM的鄰近引進10kV線路作為備用電源,但容量只能滿足本廠30%。本廠一級負荷容量大于30%,問題怎么滿足對一級負荷供電的要求。
雙電源供電情況如圖所示。黃線部分為后期增加,不知道接線圖是否正確?各部位如何工作?如何連鎖?各斷路器如何選擇?請專家能詳細解釋,萬分感謝~
問題一、一級負荷兩路10kV電源,電源進線必須是從上級變電所引來的專線嗎?查供配電系統設計規范,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,也沒有這樣的明確要求;上述規范和手冊都要求“兩個電源不應同時受到損壞”;查《給水排水設計手冊》,要求“至少應有一回專用供電線路”,但是我們這里供電局規定達到5000才給上專線啊!問題二、一級負荷兩路10kV電源,上2臺10kV變壓器,一用一備可以不?(因為一級負荷所占比重大)查供配電系統設計規范,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,也沒有這樣的明確要求;上述規范和手冊都要求“應由兩個電源供電”;查《給水排水設計手冊》,“一級負荷的供電要求是應由兩個電源同時供電,當一個電源發生故障時,另一電源應不致同時受到損壞,確保維持繼續供電”。本工程為給水工程,平時大家都怎么做的,請賜教!多謝!!
11.1.1 第3款:除本條第1、2款外的建筑物、儲罐(區)和堆場等消防用電可采用三級負荷供電。11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。這兩條是否矛盾?在下不解。現遇一工程,某學校的消防水泵房,是單獨從校園變壓器一路電源供電/還是設EPS,雙電源供電?(其消防用水量<25L/s)
請教,美變中,雙電源供電時,V形負荷開關如何加裝限位裝置,以避免二根電源線直接相連接而造成事故? 大家有沒有在實際中也碰到過這個問題,有沒有解決的具體方案?
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認。
請各位幫我看一下這個圖紙有沒有問題,還有就是在雙電源供電的情況下,各路投各路電容,但在單回路供電的時候兩臺電容柜電流信號如何取.謝謝.
現在的多層住宅建筑等都用環網式供電系統,在網上也找了相關方面的資料,感覺都是照本宣科,理解的不都透徹,請那位高手分析一下,對環網供電的理解
現在是這樣:一路來自箱式變壓器的低壓電源,一路是由發電機的電源,用這兩路做雙電源,在配電室是不是放置一個雙電源自動轉換柜就可以實現冗余供電
現有一小區部分為一級負荷,部分為3級負荷,采用不同區域變電站各引1路10KV高壓電源。并選用2臺變壓器,此時2臺變壓器出線如何分配3級負荷與1級負荷?
一個項目需要雙電源,我認為應該是從兩個不同的變電站各自引進一路10kv電源。10kv的上一級應該是35kv吧?我記得以前有一個項目,就是從兩個不同的35kv電站各自引進的10kv線路。現在的一個項目,是從同一個110kv電站引進的2路10kv線路,這算雙電源嗎?還有,關于輸變電,咱們用的最普遍的就是10kv變380v,那么10kv的上一級是35kv,還是110kv?還是都有?
現有一個工程,辦公樓里有多個負荷采用的是雙電源裝置,我采用的是一路電源從柴油發電機組作為母線的低壓柜引出,另一路電源從變壓器低壓回路引出,我考慮雙電源裝置里本身應該帶有4極斷路器,所以從低壓柜出線斷路器都采用的是3極,請問這樣可以么?
三級消防負荷怎么配電?也是雙電源供電嗎?,求大神解答,一個廠區只有消火栓泵是消防負荷,防火規范要求所有消防設備在末端必須設置雙切箱,,,這個意思是不是就是只要消防符合不管幾級的都要雙電源供電?就是為它單獨再引一路市政電源唄?
一普通多層學生宿舍樓,按《建筑防火規范》GBJ16-87中10。1。1條第四條,其屋頂消防穩壓泵(一用一備)為三級負荷,但根據8。8。5條由要雙電源供電,真是頭大了。