圖紙簡介: 本設計為某工程的10kV雙電源供電系統的一二次原理設計,包括:配電室平面布置圖,一次系統圖,二次原理圖及端子接線圖,大樣圖。 投稿網友: cjm406 上傳時間: 2014-08-18
要設計一個低壓電壓等級為660V的化工裝置,中壓10kV變660V的,主要負載為電機,其二次回路控制電源及照明電源取自哪里?沒有做過660V的?有誰做過?
知識點:通信高壓直流電源系統
在當今信息時代,學校已經成為培養未來人才的重要場所,學校的教學設備和信息技術設施已經成為教育教學的重要支持和工具。為了確保學校教學設備正常運行,保障教學順暢進行,連續供電就顯得尤為重要。 以XX國際學校為例,0.4kV配電系統為單電源進線結構,如下圖所示,上級10kV系統降變至0.4kV,一路電源接入,400V 母線帶載所有用電負荷,因此供電的連續性和可靠性無法得到有效保證,
供電制式為TT:電源第一級(B級):若架空線進入戶內,則采用GPU1-35/3+1I型三相電源防雷器;沖擊電流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,最大持續工作電壓Uc :260V,電壓保護水平Up:1.2kV。帶自點火裝置,殘壓可大大降低。 若埋地線進入戶內,則采用GPU1-25/3+1I型三相電源防雷器;L對N模塊:沖擊電流Iimp(10/350):Ipeak 25kA,最大持續工作電壓Uc :260V,電壓保護水平Up:1.2kV。N對PE模塊:沖擊電流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,帶自點火裝置,殘壓可大大降低。電源第二級(C級):采用GPU1-30/3+1Ⅱ型三相電源防雷器;L對N模塊:標稱放電電流In(8/20μs):30KA,最大放電電流Imax(8/20μs):65KA,最大持續工作電壓Uc :385V,電壓保護水平Up: 1.8kV。N對PE模塊:標稱放電電流In(8/20μs):40KA,最大放電電流Imax(8/20μs):80KA,最大持續工作電壓Uc :260V,電
GB50052 3.0.9條 強規 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統那么 超市的備用照明怎么作?以前是做一個應急照明箱,備用照明兼做應急照明。那不是違反強規了嗎?大家怎么理解規范。
大家好,最近在忙一個醫院的電氣工程,想請一下各位高手們,關于醫院的供電系統的設計,要采用那種系統好,還有什么與其它民用建筑有區別呢?請大家賜教!謝謝!
低壓雙電源系統,單母線分段.1)兩路電源分段運行,在每一段上設置補償裝置,補償容量按照每段母線的最大需量確定?還是按照整個系統中最大需量確定?如果一路電源故障,母聯合閘,另一路帶全部負荷,那故障電源的補償裝置因為沒有采樣電流而退出,或者靠失電信號切除嗎?這種情況每段的補償按照整個系統中最大需量確定吧?或者是別的方法來實現一路電源故障時補償方式相應的變化?2)如果電源是一用一備,一路電源故障另一路投入,母聯平時合閘運行,那么補償裝置的電流采樣怎么實現?也靠動作信號來實現兩路采樣電流輸入的切換?不知道實際做法怎么樣的,請各位仁兄指教!
情況如下: 兩臺35KV/6KV變壓器,雙電源供電時,6KV兩路同時工作,母聯斷開; 當一段帶載,而另一段空載,此時需要合母聯母聯保護是否會動作新手,等待答案ing。
11111111111111111111111
有一拆遷安置區,現在道路已經修好了,逐步將有拆遷戶進場開始修房子。請問這種基建用電是否應該選擇TN-S系統供電;TN-S系統PE線是否禁止重復接地?謝謝。我們現在的構思是,臨時基建供電線路也按終期供電考慮。采用TN-S系統的架空線路是否合理?
此課件是很好的AT供電系統教材。
看到供電系統圖就頭暈,根本不知道為什么需要那些電氣設備,為什么是那個規格,為什么是這樣安排。。。有沒有大神能耐心講解下啊 我把我看到頭暈的一個系統圖傳上來了。大家討論下額,為什么是100KVA變壓器,那個Ir1、2、3、4是什么,怎么算的。幾個斷路器為什么選那個型號標準的。接地電容為什么還要串一個小燈泡。避雷器規格怎么選的。GP3上面負荷開關怎么串著接地的隔離開關和熔斷器呢?還畫倆三角。變壓器二次側為什么用225的斷路器。那幾個Ir如何設定的值,有啥依據呢?D101和D102的斷路器為什么不一樣,怎么考慮的啊。一個Ir=32,一個又有個漏電保護300mA。照明節電控制器那個大回路上面斷路器怎么選的哦,一點都不知道依據,不知道節電控制器為什么還出了三個線,接倆接觸器還去控制一排下面的小接觸器。。。求解釋啊~人氣啊~大家踴躍討論吧。
論文簡介:本文淺述了供電系統的接地制式及施工現場TN-S系統的形成 投稿網友:yg1011 上傳時間: 2013-11-02
本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 17:27 編輯 我所在的工廠是雙電源供電(66KV市電),這兩個電源是互不相關的電源。所以可以認為是雙電源供電,可以滿足一級負荷供電要求。而且我們還有應急發電機,可以把電送到EPS系統。 我的疑問是,通過降壓到380/220V后給一個天窗控制箱供電220V(從EPS供電系統供電)。這個天窗作為消防排煙用。控制箱把220V通過一個直流電源變成24V DC控制天窗開合的電源。那么只用了一個直流電源的這個24V DC電源是否可以認為滿足以及負荷里特別重要的符合供電需求?也就是本來EPS是符合的,但是變成直流電的時候只有一個直流電源。交流220V能夠滿足不停電,但是這個直流電源要是壞了,豈不是。。。。。。。 請大家幫忙分析一下,最好給出依據。謝謝了!
1風光互補發電系統的概述 風光互補,是一套發電應用系統,該系統是利用太陽能電池方陣、風力發電機(將交流電轉化為直流電)講發出的電能儲存到蓄電池中,當用戶需要用電時,逆變器將蓄電池中儲存的直流電轉變為交流電,通過輸電線路送到用戶負載處。是風力發電機和太陽電池方陣兩種發電設備共同發電。 在國外對于風光互補供電系統的設計主要有兩種方法進行功率的確定:一是功率匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的功率和風機的功率和大于負載功率,只要用于系統的優化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的發電量和風機的發電量的和大于等于負載的耗電量,主要用于系統功率設計。 2風—光互補聯合發電系統的優缺點 采用風光互補系統的目的是為了更高效率的利用可再生能源,實現風力發電與太陽能發電的互補
本文是日常的經驗總結。不是國家標準,但是又很大的參考意義。
知識點:電力系統諧波
供電制式為TN-S:電源第一級(B級):若架空線進入戶內,則采用GPU1-35/4I型三相電源防雷器;沖擊電流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,最大持續工作電壓Uc :260V,電壓保護水平Up:1.2kV。帶自點火裝置,殘壓可大大降低。若埋地線進入戶內,則采用GPU1-25/4I型三相電源防雷器;沖擊電流Iimp(10/350):Ipeak 25kA,最大持續工作電壓Uc :260V,電壓保護水平Up:1.2kV。帶自點火裝置,殘壓可大大降低。電源第二級(C級):采用GPU1-30/4Ⅱ型三相電源防雷器;標稱放電電流In(8/20μs):30KA,最大放電電流Imax(8/20μs):65KA,最大持續工作電壓Uc :385V,電壓保護水平Up: 1.8kV。電源第三級(D級):采用GPU1-10/2Ⅱ型單相電源防雷器;標稱放電電流In(8/20μs):10KA,最大放電電流Imax(8/20μs):20KA,最大持續工作電壓Uc :385V,電壓保護水平Up: 1.8kV。