老師你好我們單位每層樓都有一個配電室,每層樓的西側或者東側又有一個ABB雙電源自動切換裝置,身為一個剛出大學門的電工實在不懂這個裝置的用途以及他的接線 ,是否跟外面的柴油發電機有關。希望有老師能解答一下 感激!
我在做一個電梯機房雙切箱時,遇到一個問題:兩路電源均由室外配電房直接引來,所以在雙切箱的母排上(在雙切開關后面)安裝了一個SPD,但是別人告訴我這樣做不可靠,有可能造成其中沒有使用的一路電源在有雷電流通過時缺乏保護,所以應該在兩路電源進線處各安裝一個SPD,(在雙切開關前),我不知道這樣做有沒有必要?是不是很浪費呀?大家平時有沒有遇到這個問題?還有沒有什么好辦法啊
一直這樣的問題壓在心里很久,雙電源切換開關是在進線出設置,那么他可以有好幾路出線嗎??比如,這個多個負荷從雙電源切換裝置引出,這樣可以嗎??不要見笑問題簡單了
本人在單位參與的是雙電源控制器的測試工作,今天剛剛遇到一個棘手的問題,就是斷開常用電源或備用電源的任意兩相,結果第三相欠壓顯示發光二極管燈居然也會亮,就是說任意斷開兩相電源,三個欠壓發光管同時亮,而任意斷開一相,發光管工作正常.因為單位產品急著發貨,迫切需要解決這個問題,請高手幫忙.萬分感謝.
論文簡介:雙電源自動切換裝置選用探討,對于一級負荷,二級負荷等的重要負荷供電,中國工業紡織院 李道木高級工程師著。 投稿網友:yiqiaohonln 上傳時間: 2013-10-25
消防控制柜負載為兩臺22KW消防水泵,星三角啟動,一用一備,需加裝雙電源切換開關在控制柜內。雙電源切換開關已經選擇PC級 4P 100安,帶消防和發電功能的ATSE,請問各位老師雙電源電源側應該安裝3級還是4級 斷路器,63和100的選哪個,計劃用CDM1或CDM3系列的。因雙電源不帶控制器所以無缺相,欠壓,過壓保護,是否需要在外部用斷相保護器實現保護功能?請各位賜教。謝謝大家
我在參與鍋爐調試關于雙電源切換裝置有以下問題:在低壓母線進線段設置雙電源切換裝置,下面比較重要的負荷有送風機(200kW)和火檢風機等負荷,要求在電源切換的過程中能夠保證送風機不掉電,即要求送風機在此過程中能自啟動,但是今天問了裝置的廠家,廠家稱該裝置的最短切換時間為1.2s,但是要保證送風機的自啟動最多不能超過1s的時間,否則的話肯定掉,另外需說明的是控制電源為UPS電源供電現在不知道怎么過,望高手支招
施耐德雙電源低壓自動切換裝置
在工程中常碰到三路電源自動切換,通過DCS實現切換,常不被認可,在一次工程設計中遇到了可以三路電源同時備用自投的裝置,認為不錯,發一個,大家一起看看,裝置功能不錯,但施用效果如何,暫實沒有結果
看到一個帖子,關于開關插座要不要在設計中要求3C認證的,有感而發.我覺得在設計文件中表明要3C認證和在實施階段材料驗收把關強調3C認證是兩回事.關鍵是設計時選擇的產品或品牌應該是潛在的意識到是否有3C認證,設計師不能隨意地聽從銷售員的巧舌.設計要把好自己的圖紙關.拋個問題,ATSE雙電源切換裝置是否需要3C認證?現在很多人力推PC級ATSE.問題是現在市場上國內或國外的PC級ATSE產品是否通過了3C認證?如果沒有通過3C認證,而又要求3C認證,為什么現在的很多設計院(包括大院)都要采用在設計中呢?而且這個東西很多所謂的專家還在討論不休,卻早已經應用到工程中了.
也是部分的照片
摘要:智能雙電源裝置就是這種在兩路電源之間進行可靠切換、以保證供電的裝置。當常用電源異常,智能雙電源裝置能自動切換到備用電源,智能雙電源裝置由開關本體和控制器兩部分組成。開關本體由電機通過機械聯鎖機構控制常用電源的斷路器和備用電源的斷路器的分合,進而控制電源的切換。控制器通過對電壓的采樣來判斷電源是否異常,如果出現異常應產生相應的切換。
誰知道那里有沒依據負荷切換的裝置,如一臺變壓器負荷達到90%,應該切換另一臺變壓器進行運行;并列運行時單臺負荷小于30%時切除一臺!有誰能提供具體的二次原理圖嗎?謝了
想請教各位大神,消防設施通常要求動力柜配雙電源切換裝置。具體到消防水泵,好比消火栓泵單泵功率為37KW、自噴泵單泵功率為37KW,按一用一備工作的原則,確定單臺消火栓泵和單臺自噴泵工作時電流大概為148A,請問:此時配的雙電源切換裝置是按160A檔規格 的配,還是要放大至250A檔(160A或者更大)?是否有按總工作電流1.5倍進行配置的說法?
請教大家一個問題,末端雙電源切換裝置前面是否有必要加聯動模塊,我個人認為不加也可以,但我看到很多廠家資料上都要加。不知道大家什么意見??
雙電源切換裝置采用斷路器式的原因1. 設計院不同意采用負荷隔離型。2. 部分采用干線式供電,帶應具備保護功能而統一。3. 根據周圍樓盤的檔次,定位。4. 根據現有成熟的應用情況,斷路器式應用較多,可靠。5. 據了解,北京建筑設計院根據具體情況可采用斷路器式及負荷隔離式,為保證可靠性,還會在其前級加裝斷路器。即目前的設計并不統一。6. 斷路器與隔離開關本體的區別。7. 帶載操作方面:斷路器式可帶載操作10倍額定電流;負荷隔離式不宜帶載操作。8. 極限分段能力(100A):斷路器式32KA(據ABB樣本);負荷隔離式10KA(據斯沃樣本)。雖然不分斷,但負荷隔離式在較大的斷路電流時,會出現觸點粘結。9. 滅弧性能:參考附ABB S系列曲線對比。(對于有過載及斷路要求的)10. 斷路器、負荷隔離式的內部結構,見圖片。11. 還有:實際情況下負荷隔離式的結構,可以比喻為雙切的、自制的斷路器結構,其結構型式無法與著名斷路器品牌相比。12. 斷路器的選型也是類似的原因:
DPT-SE-TE-63雙電源自動切換裝置
各位大神,本人剛接觸電氣類設計,剛收到一份審圖公司發回來修改的圖紙,有一份圖是配電系統圖。審圖公司要求把雙電源自動切換裝置參數進行說明。本人也上網查找了,但是找不到,所以望各位幫幫忙,是否有規范是關于雙電源自動切換裝置的參數說明的,還是什么地方有?懇求幫忙,不勝感激!
1 背景介紹 可靠連續的電力供應對于醫院和酒店都至關重要,當因為某種原因發生斷電時,醫院需要維持運營,患者維系生命的儀器設備需要正常運行,酒店的消防設備屬于一級供電負荷,如果遇到火災時消防水泵及消防相關設備必須得到可靠供電,才能保證人員安全及財產安全,這些都需要很有力的保障措施。明園醫院金座低壓配電室和明園新時代大酒店銀座低壓配電室采用城市電網(市電)和緊急狀態下備用柴油發電機(備用電)雙電源供電方式,市電供電時負責轄區內所有消防、動力、照明負
一雙電源切換裝置實物圖在下面(雙接觸器),求原理圖,旁邊小的白色的有什么作用(型號:西門子的3TH82 44-ox)?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-5-31 23:13 編輯 ]