低壓雙電源系統,單母線分段.1)兩路電源分段運行,在每一段上設置補償裝置,補償容量按照每段母線的最大需量確定?還是按照整個系統中最大需量確定?如果一路電源故障,母聯合閘,另一路帶全部負荷,那故障電源的補償裝置因為沒有采樣電流而退出,或者靠失電信號切除嗎?這種情況每段的補償按照整個系統中最大需量確定吧?或者是別的方法來實現一路電源故障時補償方式相應的變化?2)如果電源是一用一備,一路電源故障另一路投入,母聯平時合閘運行,那么補償裝置的電流采樣怎么實現?也靠動作信號來實現兩路采樣電流輸入的切換?不知道實際做法怎么樣的,請各位仁兄指教!
雙電源在電力系統中的相位選擇 雙電源自動切換開關(以下簡稱雙電源)一般分為2P,3P和4P三種。2P開關應用于單相線路的電力系統中,而3P和4P開關應用于三相線路的電力系統中。 單相線路可分為單相二線(火線、零線)和單相三線(火線、零線、地線)兩種,其中火線和零線均為配電線路AC380V中取其中一相的電壓AC220V接入單相線路,地線一般為開關設備的外殼通過一定的接地裝備與大地相連,實現用電的安全保護。一般單相雙電源本體銅排上留有火線與零線的接入位置,而開關外殼部分安裝孔位置預留接地端子,客戶可以根據自己需要安全接地。單相二線與單相三線的區別在于是否接地,這里要注意,如果沒有安全的設備保證接地安全,用戶應不接地線,雙電源采用單相二線的接線方法進行使用。 三相線路分為三相三線(A相、B相、C相)、三相四線(A相、B相、C相、零線)和三相五線(A相、B相、C相、
兩路3kV電源進線,JYN2-10柜組成3kV系統。電纜下進線到受電SN10斷路器柜后,給同一段母線供電,母線是否可以不分段?2臺受電柜油斷路器互鎖。如圖:
前輩來講解一下,詳細一點,我底子比較薄。 謝謝
單獨一個小建筑內的雙電源切換箱,上端進線一個ATS,下面一個總開關,然后是配電開關,有問題嗎?
現在都在大力提倡TN系統在低壓進線柜內一點接地,如果對兩路電源的低壓配電系統,是在兩臺進線柜內都各自做接地后PEN分成PE與N,還是只在一臺進線柜內做接地后,還是在母聯柜處做接地?看王老的書似乎是在母聯處(或配電系統的中間)做一點接地,大家都怎么做的?
兩臺200kVA變壓器一用一備,4芯電纜出線到一個進線柜的4極雙電源轉換開關,問題是電纜是4芯的,到低壓柜那里怎么接?可不可以這樣:把兩路電纜第4芯看成PEN,在轉換開關每路進線的N端子上分出一根“PE”線接柜內PE排,可不可以?電纜已經采購,真的不知道怎么做才好,大家?guī)蛡€忙吧!
基于PLC的雙電源自動切換煤礦風門監控系統
10kV用戶的總配,雙電源進線,兩個計量,中間有母聯,有兩個疑問1.是不是要兩路進線和母分要不要三鎖兩鑰匙,還是不需要,只需通過微機保護單位實施(備自投方式)2.兩路進線是從中間進還是兩端進,中間進是一個計量只能計量一個母線段的變壓器,兩端進是一個計量能計量所有的變壓器希望高手討論指點下
一級用電負荷需要雙電源供電。這是毋庸置疑的。但是,何為雙電源呢?一個高層住宅小區,有消防電梯、消防水泵等設備,視為一級負荷,需雙電源供電。小區設置10kv變電室,內設2臺1000KVA的變壓器,高壓線路分別引自附近110kv變電站的2路10kv線。問題,這樣算雙電源嗎?有人說,高壓必須由不同的變電站引來,也就說,除了110kv變電站引來外,還應從另一個110kv變電站(或35kv變電站)引一路線。是這樣嗎?希望電力部門的朋友答疑解惑。看了大家的回復,意見傾向于不屬雙電源的為多。但有的回復看出還是沒明白具體的意思,現畫了一幅小圖,直觀的表明一下情況。看看A方案和B方案哪個是雙電源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 編輯 ]
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。
電源系統SPD的選用和安裝SPD主要參數的確定和安裝要求:(1)TN系統。當10/0.4KV變電所與低壓電氣裝置不在同一建筑物內時,如電氣裝置采用TN系統,通常采用TN-C-S系統而不采用TN-S系統。在電源進線處PEN線以及中性線都是通過接地母排接地而帶地電位,因此在TN-C-S系統中只有三根相線上需裝設SPD,此等SPD安裝在相線和地(地即PE線)之間。由于沿線路傳導來的遠處落雷感應產生的雷電脈沖能量較小,此等SPD可采用壓敏電阻SPD,它需通過8/20us波形的II類試驗,其額定泄放電流isn不應小于5KA。SPD的一個重要參數是最大持續運行電壓U。它是指可持續施加在SPD上且不損壞SPD的最大交流方均根電壓或直流電壓。它應大于低壓電氣裝置內可能出現的工頻持續擊穿損壞而引起對地故障短路。在TN-C-S系統中,PE線系統自PEN線引出,所以SPD承受的工頻過電壓即是電氣裝置標稱電壓Uo加上電網供電電壓的正偏差。我國(GB12325-1990)《電能質量供電電壓允許偏差》標準規定220V電網內的正偏差不大于7%,但我國一些電壓質量差的地區電壓正
我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救
關于低壓雙電源配電問題!請看圖
我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定啊?謝謝了!!
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
雙電源系統