雙電源是自投自復好?還是自投不自復好? 還是看工程要求選擇? 我和電工交流他說他做的一般工程都是采用自投不自復的。但是我看的圖紙全是自投自復,我有點弄不清楚。 最好是針對發電機作為第二電源的 ATS。 希望各位懂的朋友 詳細說下
圖紙簡介: 雙電源自投自復控制原理圖,雙電源自投入自復位系統,控制原理設計,器件選型。換一個 投稿網友: icepower126 上傳時間: 2013-02-23
圖紙是否合理,請大家給個意見,謝謝呵呵,對不起大家,起先上傳這個圖紙,本為了討論,所以圖紙有改動。不想上傳后我就出差了,一直到前天才回來,也沒有時間上網現在把我認為完整的圖紙給大家。PS:怎么上傳的附件怎么不能編輯請大家下載第8樓的圖紙
今天北京院圖紙外審的1條意見是:雙電源切換箱不宜自投自復。(圖紙中這個配電箱箱是豎井內供應急照明的)不明白這條意見的出處,為什么要自投手復呢?哪條規范要求必須自投手復了?以前一直都是“自投自復”,也沒有誰提出疑問的。大家都是怎么做的?
市電+柴油發電機采用哪種方式?有人推薦采用自投自復,可是如果停電柴油發電機供給消防負荷時,市電回復,那么消防負荷必須斷電,是不合理的。我認為應該采用自投不自復。當柴油發電機停機停電,自然會自動恢復到市電的,不知道我的觀點對不?
圖紙簡介: 高壓雙電源互備自投樣本 非常有價值的參考資料 投稿網友: biliguo58 上傳時間: 2013-08-07 圖紙省份:<
各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",按我圖上的設計可以實現這個要求嗎?請大家?guī)兔纯矗x謝啦.
《電力工程電氣設計手冊2》中,對備用電源自投裝置有一個要求:對設低電壓起動的BZT裝置,當工作母線上的電壓下降或消失而備用電源母線上保持一定電壓數值時,才允許自動裝置起動。還有一條:工作電源鼓故障或其斷路器被錯誤的斷開時,備用電源應能自動投入。我想問的是,如果因為工作母劲汩_關動作造成母線失電,備用電源是否應該自投,為什么?
在下理解下面圖片中標注為紅色的部分的AT1為電源自動切換箱,如這樣理解是正確的話?那和圖中標注為紅色部分的TSE有啥區別? TSE的每一進線處為什么有兩路電源進線(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前謝謝您的回復。
我們經常遇到這樣的工程問題:用戶比較重要,要雙電源進行供電.平時一路供電,另一路斷開,斷電時先開一路,再合備用電路.開關是用的負荷開關.各位大哥,有辦法嗎?
施耐德 ATNSX系列自動電源轉換系統與ATS 系列自動電源轉換系統,哪個屬于PC級的啊?ATS 系列自動電源轉換系統也能實現自投自復、自投手復、互為備用呵手動多種控制方式嗎?樣本上找了好久,沒找到說明?請大俠們賜教啊,在線等!急啊!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 編輯 ]
使用兩個接觸器(主用),和一個裝換把手(3檔,1、0、2),其他輔材若干,不使用延時繼電器最好,實現雙電源自動并聯切換,轉換把手1檔時,電源1工作,2備用;2檔時電源2工作,1備用;0位時兩電源并列運行(即:兩接觸器同時吸合)。求接線圖,不勝感激~另外:有沒有延時斷開的轉換把手啊,型號及廠家?
上次糾結了雙電源切換箱產品的問題,得到了各種回答,基本解決了疑惑。這次,是關于雙電源自動切換安裝的問題,先看圖這一幅圖是,發電機和市電經變壓器后,經自動切換裝置后,接入母線這是該母線上的消防負荷,開關柜 1AAE104,例如其中WP6排煙風機 這是具體的電力平面圖,看到1AA104,接著排煙機設備。于是讀完圖后,我的理解變成了下面這幅圖:
老師你好我們單位每層樓都有一個配電室,每層樓的西側或者東側又有一個ABB雙電源自動切換裝置,身為一個剛出大學門的電工實在不懂這個裝置的用途以及他的接線 ,是否跟外面的柴油發電機有關。希望有老師能解答一下 感激!
雙電源移動轉換開關 上端A B C N各個打電阻都是無窮大 下端A B有350歐的電阻這個問題嚴重嗎 我個人感覺是有問題的 這個會有相與相短路的隱患 但是我就是說不清楚為什么現在送電是沒問題的
摘要:雙電源自動轉換開關的發展趨向,從ATSE的發展過程和發展趨向可以看出,PC級ATSE在工程中的應用將成為主流,做出了闡述。 一、雙電源自動轉換開關 ATSC即雙電源自動轉換開關,由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器(轉換控制器)組成,用于監測電源電路、并將一個或幾個負載電路從一個電源轉換至另一個電源的開關電器。作為消防負荷和其他重要負荷的末端互投裝置,ATSE在工程中得到了廣泛的應用,正確合理的選擇ATSE可確保重要負荷的可靠供電,ATSE在重要負荷的供電系統中是不可缺少和重要的一個環節。 ATSE目前在我國經歷了四個發展階段,即兩接觸器型、兩斷路器型、勵磁式專用轉換開關和電動式專用轉換開關。兩接觸器型轉換開關為第一代,是我國最早生產的雙電源轉換開關,它是由兩臺接觸器搭接而成的簡易電源,這種裝置因機械聯鎖不可靠、耗電大等缺點,因而在工程中越來越少采用。兩斷路器式轉換開關為第二代,也就是我國國家標準和IEC標準中所提到的CB級ATSE,它是由兩斷路器改造而成,另配機械聯鎖裝置,可具有短路或過電流保護功能,但是機械
PC級的雙電源自動切換開關是不是更可靠一些?可是他不帶短路保護,在選擇它的時候需要給前面配一個短路保護開關嗎? 個人認為如果系統是以放射式給雙電源供電,則不需要此短路保護開關,因為前一級可以盬o(hù),如果是以鏈式或樹干式給雙電源供電,則需要此短路開關!! 大家對此有什么看法??
ABB的Uniswitch,芬蘭ABB,我們國產仿ABB的環網柜(三工位的),做雙電源自動切換,做電氣,機械聯鎖各位大蝦有何高見
我110KV整流所站用變系統采用雙電源帶分段自投系統.雙電源(均取自站內10KV系統)正常時工作,各帶一半重要負荷,當一路電源斷電時,母聯自投,供負荷.但在近段時間,由于電網電壓不穩,經常波動,造成雙電源中的接觸器常因電壓過低,線圈脫扣而使整流設備被迫停電,..現需要對這個系統改造,保證系統電壓不穩時,雙電源不掉閘,重要負荷不失電,.想去掉接觸器,各位大蝦,可以嗎?簡單說下接線:電源-1QF-1KM-3QK-3KM-3QF-2KM-2QF-電源
雙電源自投自復
雙電源自投自復專題,為您提供雙電源自投自復相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源自投自復 相關的專業交流討論,更多雙電源自投自復相關內容請訪問