請問各位高手:電容補償電路要怎樣設計啊?我現在的工程用的主斷路器是 MT16H 3P,準備用8路30Kvar的電容可以嗎?還有現在要按二級負荷來設計,用兩個 MT16H 3P ,怎樣才能完成雙電源切換????謝謝個位啦,晚生沒有用過?。?'( :'(
我們現在有一個小區工程,共5棟,每棟的樓梯間照明為雙電源,電梯及屋頂分機也為雙電源供電。設計圖紙是雙電源進線到終端箱進行切換,可不可以改成在前端進行切換,這樣就可以節省一半的電纜了。
我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了。
10kV用戶的總配,雙電源進線,兩個計量,中間有母聯,有兩個疑問1.是不是要兩路進線和母分要不要三鎖兩鑰匙,還是不需要,只需通過微機保護單位實施(備自投方式)2.兩路進線是從中間進還是兩端進,中間進是一個計量只能計量一個母線段的變壓器,兩端進是一個計量能計量所有的變壓器希望高手討論指點下
某民用建筑雙電源供電采用高壓柜切換,而不是通常采用的雙電源箱未端切換,這樣的話可以省去很多雙電源切換箱和雙回路線路,請問這樣允許嗎?
圖紙簡介: 本圖為某高壓雙電源進線柜、母聯柜備自投圖設計,圖紙內容主要為二次原理部分,包含9張圖紙,變壓器柜二次原理,母聯隔離柜二次原理圖,母線PT柜二次原理等等。 投稿網友: fyjtlx 上傳時間: 2014-06-16
關于雙電源切換前面的開關的選擇是根據什么原則的,之前看過有選用斷路器的又有選用負荷開關的,也有選用隔離開關的,都把我搞暈了,這些的選擇到底是根據什么原則來選的,有沒有能詳細講講。。
現在有一個項目,在市電沒電時,100KW的發電機供部分負荷。問題1、用2個ACB組合成一個市發電切換柜能滿足要求嗎?貌似ACB得整定值設定不了那么低(180A)。2、能否用一體化ATS切換裝置?求教急急急!
圖紙簡介: 高壓雙電源互備自投樣本 非常有價值的參考資料 投稿網友: biliguo58 上傳時間: 2013-08-07 圖紙省份:<
今天看直流屏電氣原理圖,在交流進線那我迷糊了!如圖: 仔細推了下,發現該圖只能在接觸器有故障的情況下,才實現自動切換。但是,如果1#交流電進線有故障(失電),則無法實現切換,各位大俠 ,不知道我的分析是否正確,給個意見,讓我學習下! 注:圖紙為設計院的,無任何改動
本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 編輯 各位大師,小弟請教:柴油發電機為352kVA,我的雙電源切換開關額定電流630A,現在后端有兩面出線屏負荷剛好300kVA左右。由于甲方另外還要加兩面出線屏,加的負荷大約是400kW,遠超過發電機容量。我想請問,在不更換發電機,不更換雙電源切換開關,加上額外負荷的情況下,會出現什么情況,請大師們指教,任何情況都可以指出。謝謝。
某甲級設計院為我小區設計的消防電源,自備柴油發電機,發電機房在變配電房隔壁,在配電房設計了雙電源切換柜,又在消防電梯、水泵等配電箱處設計雙電源切換開關,這是合理的。但柴油發電機只供消防電梯,水泵,風機應急使用的,是不是只需在終端切換即可.取消首端切換可行嗎? 請大俠們指點迷津。謝謝。
一個不重要的用電,業主要求進雙電源,備用電源他們自己處理。現在不知道漏電開關是加在雙電源后還是前面。
本帖最后由 asmdl 于 2016-12-29 21:49 編輯 前幾天參觀某單位的低壓配電房,見到他們的雙電源切換系統是較少見的三級切換:第一級是電源進線柜的萬能斷路器自動切換,第二級是雙電源柜萬能斷路器自動切換,第三級是設備安裝處現場的雙電源柜切換,請問有必要用到那么多的切換嗎? .
比如供電線路的計算電流為560A,給出計算過程,謝謝,還有電涌器怎么選擇,也是以上電流大小,給出過程,謝謝,好心人幫一幫啊,呵呵
我在做一個關于ATS的市場調查,非常希望得到大家的意見。1ATS的常用型號是哪些?2是CB級用的多還是PC級用的多?為什么?3各位經常選用的品牌是哪些?4是電動的多還是手動用的多?5對于開發中的ATS新產品,您有哪些期望?謝謝!
高層建筑的消防用電設備,比如消防控制室用電、防火卷簾門、防排煙風機等設備是不是可以只設一臺雙電源切換箱,然后再由此箱供給各末端用電設備?
請問雙電源末端切換的末端是指什么,規范上是說最末一極配電箱?,F在有若干防火卷簾,排煙風機,想在中心區域設一個切換箱后再通過配電箱分成若干支路到各設備。各設備如果在同一間房內是否可行?如果在各設備在不同房內而且距離很遠,是否可行?