請教高壓系統的短路電流如何計算?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算。不只這個斷路器是說的那一個,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器。
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
請各位大蝦幫幫忙,我想做一10KV變電所,但不知道如何下手,書上說的我是懂非懂,不敢應用于施工。那位大蝦做過,最好有詳細的計算過程。小弟在此謝過了!!!!!!!
請教圖中的16題,為什么不采用紅色標注的方式進行化簡,而是采用參考答案中的認為110KV和35KV變壓器阻抗呈并聯關系?提前謝謝您的回復、
一般低壓的最大短路電流,是變壓器的額定電流比上變壓的阻抗那高壓側呢?高壓側,高壓柜內一般配有電流互感器保護級別的選擇應該會用到其短路電流的。
為什么計算K1點短路時,電源S1提供的短路電流計算時,不需要考慮電源S2所在支路,而在計算K2點短路時電源S1提供的短路電流時要考慮電源S2所在支路的阻抗呢?提前謝謝您的回復。
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
10kV變電所相信有不少兄弟們做過,大家都怎么粗略估算高壓側三相短路電流的?民用建筑電氣設計的10kV變電所一般都是高壓進來后奔高壓柜,然后再配給一個或幾個變壓器,距離一般都很近,可以忽略高壓柜到變壓器電纜的阻抗,我認為最不利的短路點就是高壓母線到變壓器高壓側某一點。然而究竟怎么計算三相短路電流呢?翻了一些書,都是講的從電廠(或無窮大電源)經過幾公里電纜或架空線+中間變+電抗等,然后再計算某段高壓母線短路電流。就針對咱們常見的這種10kV變電所,該怎么計算短路電流呢?從而效驗母線、斷路器、互感器、熔斷器等的熱穩定和動穩定。請高手指點。謝謝!
請教這個高壓真空短路器和電流互感器問題
Dyn11、Yyn0型變壓器在低壓側短路,變壓器高壓側電流問題。在習題集P161那幾個題,給的答案理解不了,請教各位大俠那樣計算的理論支持是什么?
新手求問,比如在一個400kVA的10/0.4kV的箱變中,高壓側短路電流怎么計算? 如果的按書上的方法算吧,原始資料又沒提供其他數據。 很糾結啊!
最近看書發現對于Dyn11接線的變壓器低壓側三相短路電流折算到高壓側的計算公式不同有的認為不帶根號3有的認為帶根號3。各位是如何看待這個問題的??
高壓電纜熱校驗需要知道短路電流持續時間,想請教各位,這個時間范圍是多少?手冊上有最小短路電流持續時間,分別為0.1,0.15,0.2秒,但是手冊里提供的數據表里,短路電流切除時間最小的也要0.6秒
請問高手,標幺值計算時,線路的電阻算不算,一般我們轉換為電抗標幺值計算,但是今天看到工業與民用手冊上寫的,6kv以上的電網,電纜線路應考慮電阻,網絡阻抗一般可視為純電抗,也就是說電纜線路要考慮電阻的,但是手冊里的例子又沒有考慮線路的電阻,暈了,請高手指點!
請問變壓器高壓側短路電流大還是低壓側短路電流大?1、按照標么值法算,短路電流與短路電路的阻抗成反比,得出的結論應該是:變壓器高壓側的短路電路大于變壓器低壓側的短路電流,因為變壓器本身也有阻抗。2、正常情況下,變壓器低壓側電流要大于變壓器高壓側電流,所以我感覺短路時變壓器低壓側的短路電流要大于高壓側的電流。通過以上1、2兩點分析會得出相反的結果,請問以上兩種思路到底哪個對?
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
高壓輸電時,根據能量守恒,電壓升高,電流減小,可是根據歐姆定律,在電阻不變的情況下,電流隨電壓 的升高而增大啊,怎么也想不通啊,請指點下,多謝
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?