国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流計算的問題求助!

    如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?

  • 請教個短路電流計算的問題。

    請教個短路電流計算的問題。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分?jǐn)嗄芰π枰笥诨芈返淖畲蠖搪冯娏鳌_@個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?

  • 短路電流計算結果的應用

    1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;

  • 請教近端短路電流計算的問題

    為什么不采用配電手冊P137中的式4-17和18計算近端短路電流,而是要采用計算用阻抗后查表的方法進行算,那這兩個公式的作用是什么?提前感謝您的回復。順祝您周末愉快。 具體內容可參考圖片

  • 短路電流計算基準電壓的選取

    短路電流計算基準電壓的選取

    各位大神:有個實際問題,請教各位。實際的短路電流計算案例。如附圖所示,有兩個電壓等級,33kV和12kV,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV。工民手冊上,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍。這個系統標稱電壓,指的是什么?是33kV和12kV?還是基準電壓直接選36.3kV、10.5kV?

  • 關于天車滑線短路電流計算

    在計算短路電流時,規范要求當電機較近,且其電流達到短路電流的1%時,需考慮電機的回饋電流。在計算天車滑線時,我覺得不應考慮這一回饋電流,原因有二: 1、所有天車電源進線斷路器,均配備欠壓脫扣,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,脫扣器動作,斷開線路,電機的電流不能回饋至線路上; 2、在所有電機均用變頻器控制,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),即更不能回饋至供電線路上。 不知是否如此,請各位賜教! 謝謝!

  • 請教2012短路電流計算的問題

    我不明白的問題是在計算標么值時為什么使用的是11 0.5 6,我想應直接使用11.5 6.5 17計算標么值,是我想錯了?還是參考答案有錯誤?提前感謝您的回復。

  • 請教高壓短路電流計算的問題

    請教圖中的16題,為什么不采用紅色標注的方式進行化簡,而是采用參考答案中的認為110KV和35KV變壓器阻抗呈并聯關系?提前謝謝您的回復、

  • 急!短路電流計算的一個問題

    配三P151 關于電動機反饋電流式4-28中有一個系數為0.9,指導書P211中6-1-29同樣的公式系數為1.1,而后面的配三式4-30中系數也是1.1,請問考試該如何是好?(配三式4-28中Ipm應該為小寫的ipm,這點可以從鋼鐵手冊4-46印證)

  • 如何自學負荷計算與短路電流計算?!

    本人在一家配電柜成套廠家工作,將來想考注電,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,但是無從下手,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,看了一段時間,但是里面關于負荷、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,能讓我自學的,謝謝!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的。

  • 請教短路電流計算中的問題

    我在做習題集中P171 5-2題時,判斷是否K1為近端短路時,我采用的折算阻抗標么值為圖中的0.424(標號為15),但參考答案中計算采用的是0.386(標號為13), 在計算K2點的短路電流時,計算近端短路時的基準電流的電壓我想應取為10.5(因為其短路點K2所在電壓等級為10.5),而答案采用電壓為115 兩者的原因分別是什么?提前感謝您的回復。

點擊加載更多

末端短路電流計算

末端短路電流計算專題,為您提供末端短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與末端短路電流計算 相關的專業交流討論,更多末端短路電流計算相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

兩相短路電流計算表

最大短路電流計算

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 呼图壁县| 鸡东县| 东明县| 红原县| 岳阳市| 津南区| 息烽县| 武汉市| 雷山县| 南通市| 会昌县| 济源市| 黄梅县| 金湖县| 镶黄旗| 城步| 隆昌县| 紫金县| 太湖县| 利津县| 定襄县| 高唐县| 峨眉山市| 邢台市| 纳雍县| 铁力市| 桃江县| 渝北区| 普洱| 永修县| 来凤县| 城步| 平罗县| 乌什县| 连山| 三亚市| 磐石市| 神农架林区| 财经| 宝鸡市| 杨浦区|