  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,F2,F3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下

  • 請教個短路電流計算的問題。

    請教個短路電流計算的問題。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?

  • 關于短路電流計算的問題求助!

    如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。

  • 短路電流計算結果的應用

    1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 短路電流計算的幾個設置問題

    關于短路電流計算的應用,做的最多還是10kV及以下系統,以單臺雙卷為例,請教一下幾個設置:1、一般供電局只提供系統短路容量,不會提供系統容量,這樣是不是需要手動算出系統阻抗,添加到第一組參數設置的”系統阻抗“中?2、低壓側母線的阻抗需要考慮的時候(或者低壓有一段出線電纜再到受電柜),怎么輸入參數?3、銅電纜型號為“通用-25”,不知道是什么意思?煩請bitboy版主幫忙解答一下!

  • 請求高壓短路電流計算書

    請各位大蝦幫幫忙,我想做一10KV變電所,但不知道如何下手,書上說的我是懂非懂,不敢應用于施工。那位大蝦做過,最好有詳細的計算過程。小弟在此謝過了!!!!!!!

  • 誰有低壓短路電流計算的方法?

    在電力系統中,出現短路故障是非常惡劣的,影響也是很大的,對于高壓三相系統有國家規范提供的計算方法。低壓系統中的各元件的電阻占到很大的比例,請問各位大蝦們有無簡單的計算方法?

  • 最大三相短路電流如何計算

    在整定三段式電流保護時,要求躲過本線路末端的最大三相短路電流,請問這個最大三相短路電流如何計算?還有基準電流,基準容量值是一定的嗎?

  • 發本短路電流計算的書籍

    本人珍藏的短路電流計算書

  • 關于天車滑線短路電流計算

    在計算短路電流時,規范要求當電機較近,且其電流達到短路電流的1%時,需考慮電機的回饋電流。在計算天車滑線時,我覺得不應考慮這一回饋電流,原因有二: 1、所有天車電源進線斷路器,均配備欠壓脫扣,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,脫扣器動作,斷開線路,電機的電流不能回饋至線路上; 2、在所有電機均用變頻器控制,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),即更不能回饋至供電線路上。 不知是否如此,請各位賜教! 謝謝!

  • 請教短路電流計算中的問題

    我在做習題集中P171 5-2題時,判斷是否K1為近端短路時,我采用的折算阻抗標么值為圖中的0.424(標號為15),但參考答案中計算采用的是0.386(標號為13), 在計算K2點的短路電流時,計算近端短路時的基準電流的電壓我想應取為10.5(因為其短路點K2所在電壓等級為10.5),而答案采用電壓為115 兩者的原因分別是什么?提前感謝您的回復。

  • 如何自學負荷計算與短路電流計算?!

    本人在一家配電柜成套廠家工作,將來想考注電,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,但是無從下手,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,看了一段時間,但是里面關于負荷、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,能讓我自學的,謝謝!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的。

點擊加載更多

最大短路電流計算

最大短路電流計算專題,為您提供最大短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與最大短路電流計算 相關的專業交流討論,更多最大短路電流計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大安市| 永济市| 怀化市| 定远县| 邳州市| 南陵县| 新野县| 襄樊市| 五峰| 文化| 阜城县| 揭阳市| 黑水县| 依安县| 永康市| 吴堡县| 巴彦县| 汉川市| 乌兰浩特市| 阳信县| 衡山县| 山东省| 睢宁县| 潮安县| 鄂托克前旗| 宁晋县| 临泽县| 苏尼特左旗| 禄丰县| 东明县| 桃江县| 湖南省| 来凤县| 泸溪县| 白山市| 马鞍山市| 安义县| 乐陵市| 镇巴县| 金川县| 务川|