  • 【請教】變電站設計25kA的計算短路電流如何得到的?

    看110KV變電站設計標準,說110KV的計算短路預測電流為31.5kA, 35kV側和10kV側的短路電流預測為25kA,這2個短路電流如何計算得到的?

  • 求助:變電站接入發電機的短路電流計算問題

    請教各位前輩目前我們有一個電廠(15MVA)接入系統(從10kV接入)的設計,已知變電站10kV側短路電流,接入電纜的型號和長度,發電機的容量、功率因數、次暫態阻抗值,電抗器的參數,請問怎樣計算電廠接入后變電站10kV側的短路電流?我是新手,設計院的前輩們又有藏私的愛好,所以只能請教有大愛的各位專家了。如果有這方面的文章或者書籍推薦的,感激不盡!另外附送上傳的常規短路電流計算表,有興趣的朋友請幫忙驗證下,請?zhí)釋氋F意見!

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 35kV變電站二次保護整定計算

    在做一個35kV變電站的二次保護整定,包括35kV進線保護,變壓器保護,電容器保護,和出線保護,現在覺得很迷茫,不知道從何算起,不知道都需要那些資料,電流速斷,限時速斷,這些計算好像都需要知道短路電流啊,能不能詳細的說下如何計算呢?新手,急求?。。?!

  • 關于35KV變電站各種端子箱

    請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。

  • 短路電流計算結果的應用

    1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;

  • 關于變電站導體選擇計算

    國家標準規范<110KV變電站設計>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV線路按正常輸送功率50MW考慮。主變31.5MVA10KV母線,回路最大工作電流2251.7A,選用母線2X(TMY-100X10),載流量:3504A這回路最大工作電流是如何計算出來的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 編輯 ]

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?

  • 請教個短路電流計算的問題。

    請教個短路電流計算的問題。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?

  • 關于短路電流計算的問題求助!

    如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 請教一個變電站設計考慮的問題,25kA的計算短路電流如何得到的?

    看110KV變電站設計標準,說110KV的計算短路預測電流為31.5kA, 35kV側和10kV側的短路電流預測為25kA,這2個短路電流如何計算得到的?

  • xxx水電站短路電流計算說明.pdf

    水電站短路電流計算說明,供參考

  • 求助10KV變電所短路電流計算問題,急!

    車間變電所變壓器為SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗為6%,由110KV降壓站供電,進線高壓電纜為YJV22-8.7/15-3*70,450M。降壓站主變為SZ-110/10-20000KVA,在計算車間高壓柜整定值時出現了如下問題:1、如果計入110KV降壓站主變的阻抗,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約10KA;2、如果以110KV站10KV高壓出線斷路器的分斷電流?5KA)計算短路容量,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約20KA;求教到底如何確定10KV變壓器高壓側三相短路電流值?請各位前輩予以釋疑。 非常感謝!

點擊加載更多

35kv變電站短路電流計算

35kv變電站短路電流計算專題,為您提供35kv變電站短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv變電站短路電流計算 相關的專業交流討論,更多35kv變電站短路電流計算相關內容請?jiān)L問