    車間變電所變壓器為SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗為6%,由110KV降壓站供電,進線高壓電纜為YJV22-8.7/15-3*70,450M。降壓站主變為SZ-110/10-20000KVA,在計算車間高壓柜整定值時出現了如下問題:1、如果計入110KV降壓站主變的阻抗,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約10KA;2、如果以110KV站10KV高壓出線斷路器的分斷電流(25KA)計算短路容量,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約20KA;求教到底如何確定10KV變壓器高壓側三相短路電流值?請各位前輩予以釋疑。 非常感謝!

  • 110KV變電所短路電流計算及設備選型表

    圖紙簡介: 110KV變電所短路電流計算及設備選型表(cad圖紙一張) 投稿網友: m213123 上傳時間: 2013-04-02 圖

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 求教:10kV變電所高壓側短路電流怎么計算

    10kV變電所相信有不少兄弟們做過,大家都怎么粗略估算高壓側三相短路電流的?民用建筑電氣設計的10kV變電所一般都是高壓進來后奔高壓柜,然后再配給一個或幾個變壓器,距離一般都很近,可以忽略高壓柜到變壓器電纜的阻抗,我認為最不利的短路點就是高壓母線到變壓器高壓側某一點。然而究竟怎么計算三相短路電流呢?翻了一些書,都是講的從電廠(或無窮大電源)經過幾公里電纜或架空線+中間變+電抗等,然后再計算某段高壓母線短路電流。就針對咱們常見的這種10kV變電所,該怎么計算短路電流呢?從而效驗母線、斷路器、互感器、熔斷器等的熱穩定和動穩定。請高手指點。謝謝!

  • 請教變電所的入地短路電流的計算

    我沒有理解Ikmax和Ik1的區別,如變壓器的中性點接地,兩者數值上相等嗎?提前謝謝您的回復。

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,F2,F3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?

  • 短路電流計算結果的應用

    1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;

  • 請教個短路電流計算的問題。

    請教個短路電流計算的問題。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?

  • 關于短路電流計算的問題求助!

    如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 短路電流計算的幾個設置問題

    關于短路電流計算的應用,做的最多還是10kV及以下系統,以單臺雙卷為例,請教一下幾個設置:1、一般供電局只提供系統短路容量,不會提供系統容量,這樣是不是需要手動算出系統阻抗,添加到第一組參數設置的”系統阻抗“中?2、低壓側母線的阻抗需要考慮的時候(或者低壓有一段出線電纜再到受電柜),怎么輸入參數?3、銅電纜型號為“通用-25”,不知道是什么意思?煩請bitboy版主幫忙解答一下!

  • 發本短路電流計算的書籍

    本人珍藏的短路電流計算書

  • 請求高壓短路電流計算書

    請各位大蝦幫幫忙,我想做一10KV變電所,但不知道如何下手,書上說的我是懂非懂,不敢應用于施工。那位大蝦做過,最好有詳細的計算過程。小弟在此謝過了!!!!!!!

  • 誰有低壓短路電流計算的方法?

    在電力系統中,出現短路故障是非常惡劣的,影響也是很大的,對于高壓三相系統有國家規范提供的計算方法。低壓系統中的各元件的電阻占到很大的比例,請問各位大蝦們有無簡單的計算方法?

點擊加載更多

變電所短路電流計算

變電所短路電流計算專題,為您提供變電所短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電所短路電流計算 相關的專業交流討論,更多變電所短路電流計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 高平市| 桂平市| 阿克苏市| 阿克苏市| 平谷区| 清水河县| 长武县| 鄄城县| 蓝田县| 南投县| 乌拉特中旗| 颍上县| 社旗县| 郎溪县| 德兴市| 卢氏县| 固阳县| 仲巴县| 建始县| 安远县| 通城县| 河北区| 安陆市| 金秀| 泰和县| 扎囊县| 上高县| 雅安市| 积石山| 廊坊市| 绍兴市| 信阳市| 桐柏县| 都江堰市| 海城市| 伊吾县| 绩溪县| 香格里拉县| 徐闻县| 南投县| 长沙县|