請教高手,哪位能提供下實際工程中短路電流計算的實例,或者能提供下計算軟件,謝謝!
請問大家,新版的《工業與民用配電設計手冊》第四版中短路電流推薦采用IEC版的。同時也列出了實用短路電流計算法,不過比第三版內容少了,應該復習哪種方法哪?
請教大家,供配電習題集-短路電流計算-單選-41~46中10/0.4kV配電變壓器的變比為多少?答案中為10.5/0.4.為什么不是10/0.4呢?多謝了!
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
對于短路電流的計算,用標幺值計算,出線口的斷流容量以及線路的參數都沒告知,沒有頭緒了
低壓配電系統短路電流計算及保護開關的選擇
近期要做一份畢業設計.10KV配電房.配電房離變電站1KM,架空線路的電阻率為0.4歐/KM.系統為無窮大系統,變電站10KV出口斷路器斷流容量為200MVA,采用S11型變壓器,兩臺并聯運行.變壓器容量2000KVA,短路阻抗4.5%,求如何進行配電房進線側短路電流.低壓側并聯運行時的短路電流,最好能有祥細過程.以前學的都給回老師了.可用的資料書這里又找不到,
發一個“短路電流計算方法(供配電)-復習講座”,供大家學習參考!
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。
請教各位下圖的F1,F2,F3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!
做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。
變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;
2013年供配電專業考試上午試題有5道短路電流計算試題,本人只做了前兩小題和最后一小題,在計算短路電流時,題目規定,電網額定電壓為35kV,則基準電壓應為35*1.05=37KV,但按照37KV帶入短路電流計算式,計算結果無一可與所給答案相符,于是,本人開始找尋計算過程的錯誤(通過最相近答案反推),最后,終于知道,原來是基準電壓出錯,當采用35KV作為基準電壓計算時,計算結果(短路電流和短路容量)與答案完全相符,我現在不知道,究竟是出題人的無意失誤(誤