真空高壓斷路器的電路圖 大圖 包括充電電路 檢測電路 保護電路 急用可以的話發到我的郵箱里[email protected] 謝謝
在380V廠用電系統短路電路計算中,計算電動機反饋電流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB這個IeB是變壓器低壓側的額定電流,在求這個額定電流時,是使用變壓器的額定容量還是使用變壓器額定負載的短路損耗?求指點
本帖最后由 古木葉 于 2015-1-25 13:53 編輯 短路電路計算中電壓方程問題?此時的Id是線電流還是相電流?
7、運行方式總結:最大運行方式,就是在某種運行方式下(大多數是母聯或分段斷路器在合位,兩臺或多臺變壓器并聯運行的方式),系統的阻抗值最小,相應的短路電流將會最大,該運行方式就是最大運行方式;最小運行方式:與最大運行方式恰好相反正常運行方式:電力系統中,為使系統安全、經濟、合理運行,或者滿足檢修工作的要求,需要經常變更系統的運行方式,這些方式都是屬于正常的運行方式。8、短路計算運行方式的選擇:最大運行方式下的最大短路電流;按規劃容量和遠景計劃考慮;發生最大短路電流的正常運行方式,不考慮短時切換過程中的并列運行9、對稱短路:(網絡變換與化簡,計算轉移阻抗,判別是有限源還是無限源)有限源系統:查對應的發電機運算曲線或查對應的發電機運算曲線數字表,得到短路電流周期分量ts的標幺值I*;以電源的額定電流為基準,求出短路電流有名值。無限源系統:計算電抗標幺值;計算短路電流有名值無限源短路與有限源短路的判別及區別:無限源系統中,當供電電源為無窮大或計算電抗(以供電電源為基準)Xjs≥
我是新人,也是剛會修空調機的,我現要酒店有一臺開利30AQA240空調機有問題,報的是007故障,請問一下各位師父能教我一下嗎?
王俊峰等編著. 學習電路圖的方法與技巧. 機械工業出版社, 2007 pdg格式
1.項目代號的種類 2.項目代號的作用 3.正確使用項目代號 重點一:項目代號的作用是什么? 其實項目代號的作用主要是用來進行識別系統圖,原理圖的,并且提供上下級關系,種類,位置等信息的一種代號。 項目代號一般是以一個系統,成套裝置,以及設備來依次理解。因此我們可以用于識別,查找電氣圖中的所有 電氣元器件 ,裝置和設備的關系和安裝位置。 知識點一:項目代號的組成 項目代號主要是由: 高層代號,位置代號,種類代號,端子代號。 根據不同的場合需求組合而成,不是絕對統一會使用在一個地方的,或者一個圖紙中的。 ( 高層代號 )在電力系統中,任何上一級的項目代號都可以稱之為高層代號,這個是要和下一級項目代號來進行做對比,才能體現出來。 ( 位置代號 )能夠明確表示組件,設備,系統或者建筑物中實際位置的代號,我們可以叫做它為位置代號。位置代號可以
求教畫變電站短路計算的等效電路圖,數據見圖,自己畫的老師說錯了。實在不會了。。
一、 臭氧發生器 電路原理圖 臭氧部分需要控制的參數主要有濃度和流量。流量的實現只需調節相應的調節閥就可以實現,而臭氧濃度則跟許多因素有關,如氣源、電源、發生器的結構和冷卻方式。在本設計中主要調節臭氧發生器的工作頻率,實現對臭氧濃度的調節。 保持氣體流量不變的情況下,調節臭氧發生器逆變電源的輸出頻率,工作頻率改變,則高壓放電功率改變,從而實現臭氧濃度的調節。 本文的臭氧發生器采用介質阻擋電暈放電法來產生臭氧。主要由空氣預處理系統、冷卻系統、供電電源和放電室(采用管式臭氧發生單元即為臭氧發生管)等四部分組成
看到一張電氣圖里面的熱繼電器,型號有LR2D-1306、LR2D-1308、LR2D-1310、LR2D-1312等請問這些熱繼電器怎么選型??
CHV-CMI48616電磁爐電路圖
我單位的一臺昆明機床廠生產的TM618A臥式鏜床壞了,由于沒有圖紙,再加上各元件的接線標志很模糊,修到夠嗆還沒修好,懇求各位老師傅能幫找一份電路圖,先謝謝了。
那位大哥,能將RS422轉RS232的電路圖上傳一份,或發送到 FSHhKAI@163.COM ,不勝感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本人在小區維修伸縮門時,發現現在的產品都沒有說明書和線路圖,給維修帶來很大麻煩。伸縮門的品牌是捷順單軌的,哪位老師知道?謝謝!
2只交流接觸器,2只微動開關(自動接觸正反轉),2只旋鈕開關(自動,手動開關),1個3相電動機。哪位大師幫我設計個自動正反轉的電路圖!小弟不甚感激!
哪位有 D302-2~3,27頁 SF-2雙速風機電路圖 在論壇里 下了N個版本的 就是沒找到標準圖集上的(本人沒有紙質標準)
歡迎轉載、大家共享。
請問各位大哥們,按照這個圖的接法可以實現高低水位泵浦自動控制么,SB2為低液位浮球 SB3為高液位浮球,主要是用來控制水塔供水用的,低水位的時候自動補水,高水位時停止,分自控、手控兩路。泵浦為自吸泵,另外再請教下能否按此電路換做“PH控制加藥”系統:當P<6時自動加堿液,PH>10時停止加藥。謝謝!(弱弱的補充下假如不使用中間繼電器KA的情況下怎么設置電路)請各位前輩指點此電路圖可行不啊!謝謝[ 本帖最后由 hyman009 于 2012-4-1 09:04 編輯 ]
請教各位老司機,圖片上電路圖,32A/2P這里怎么接線?主要作用是什么?