采用兩條不同10kv電源進線,這種情況下,短路計算電路和等效電路怎么畫,求大神告知
用歐姆檔,懷疑短路的話數字表用200Ω檔,指針表用×1檔。數字表200Ω檔,短路顯示0.幾歐。數字表的二極管兼通斷檔,短路會響。具體短路要看電路,有的幾百歐屬于短路,有的幾歐幾十歐屬于短路,有的0.幾歐屬于短路。如圖所示的電路,提供了脈沖電流將其限制在非常低的成本。它可以處理輸出的瞬間或持續短路。輸入范圍的影響僅僅是很小的干擾(glitch)(在數百微秒內的幾百毫伏)。很多產品要求輔助直流輸出為外部器件或子系統提供電源。如果這些子系統是熱連接的,一定要保護輔助輸出免于短路。采用熔絲的方案反應是遲鈍的,并且導致內部直流電壓軌電壓下降,可能影響到主系統。
真空高壓斷路器的電路圖 大圖 包括充電電路 檢測電路 保護電路 急用可以的話發到我的郵箱里[email protected] 謝謝
電路板維修中,如果碰到公共電源短路的故障往往頭大,因為很多器件都共用同一電源,每一個用此電源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“鋤大地”的方式終歸可以找到短路點,如果元件太多,“鋤大地”能不能鋤到狀況就要靠運氣了。在此推薦一比較管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障點。要有一個電壓電流皆可調的電源,電壓0-30V,電流0-3A,此電源不貴,300元左右。將開路電壓調到器件電源電壓水平,先將電流調至最小,將此電壓加在電路的電源電壓點如74系列芯片的5V和0V端,視乎短路程度,慢慢將電流增大,用手摸器件,當摸到某個器件發熱明顯,這個往往就是損壞的元件,可將之取下進一步測量確認。當然操作時電壓一定不能超過器件的工作電壓,并且不能接反,否則會燒壞其它好的器件。
本帖最后由 古木葉 于 2015-1-25 13:53 編輯 短路電路計算中電壓方程問題?此時的Id是線電流還是相電流?
在380V廠用電系統短路電路計算中,計算電動機反饋電流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB這個IeB是變壓器低壓側的額定電流,在求這個額定電流時,是使用變壓器的額定容量還是使用變壓器額定負載的短路損耗?求指點
7、運行方式總結:最大運行方式,就是在某種運行方式下(大多數是母聯或分段斷路器在合位,兩臺或多臺變壓器并聯運行的方式),系統的阻抗值最小,相應的短路電流將會最大,該運行方式就是最大運行方式;最小運行方式:與最大運行方式恰好相反正常運行方式:電力系統中,為使系統安全、經濟、合理運行,或者滿足檢修工作的要求,需要經常變更系統的運行方式,這些方式都是屬于正常的運行方式。8、短路計算運行方式的選擇:最大運行方式下的最大短路電流;按規劃容量和遠景計劃考慮;發生最大短路電流的正常運行方式,不考慮短時切換過程中的并列運行9、對稱短路:(網絡變換與化簡,計算轉移阻抗,判別是有限源還是無限源)有限源系統:查對應的發電機運算曲線或查對應的發電機運算曲線數字表,得到短路電流周期分量ts的標幺值I*;以電源的額定電流為基準,求出短路電流有名值。無限源系統:計算電抗標幺值;計算短路電流有名值無限源短路與有限源短路的判別及區別:無限源系統中,當供電電源為無窮大或計算電抗(以供電電源為基準)Xjs≥
大家來分析下怎么造成短路的!請各抒己見!領導讓我調查寫出事故報告,可我不想不出事故原應呀!難!
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
求教畫變電站短路計算的等效電路圖,數據見圖,自己畫的老師說錯了。實在不會了。。
想請教一個有關電源切換的問題:設備本身是交流電源,但要求斷電后使用電池保存設備的相關數據(大概時間需要3分鐘),因而我們做了一個電池的切換電路:使用開關管+MOS管控制整個電源切換;但發現開關管經常損壞,導致無法正常切換電源,請問有沒有更好的解決方法,以及我想將電池改為充電電池,整個充電線路怎樣做?整個裝置所需電流大概在800ma左右 多謝!!
用途:同一個三相四線供電回路,設計兩套計量裝置分別分時段時間電度累加記錄。 設計:時間控制器(1只)+繼電器(2)+接觸器(2)+兩個電表 這樣的設計可以不可以實現上面的功能? 如果可以實現,時間控制器選擇什么樣的,它怎么控制繼電器? 繼電器如何與接觸器連接,選什么樣型號好? 電表應該選擇5-20A的三相表計 繼電器觸點 10A 220VAC用沒有其它更好的實現方法?謝謝各位老師指點。
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
短路的一般概念 (1)短路的定義 短路是電力系統的嚴重故障。所謂短路,是只一切不正常的相與相之間或相與地(對于中性點接地的系統)發聲庸碌的情況。(2)短路的原因和類型 產生短路的原因主要有如下幾個方面:元件損壞;氣象條件惡化;人為事故;其他原因,如鳥獸跨接在裸露的載線部分等。 在三相系統中,可能發生的短路有:三相短路、兩相短路、兩相短路接地和單相接地短路。三相短路也稱為對稱短路,系統各相與正常運行時一樣仍處于對稱狀態。其它類型的短路都是不對稱短路。(3)短路的損害 短路的危險后果一般有以下的幾個方面: 1.短路故障是短路點附近的支路中出現比正常值達許多倍的電流,由于短路電流的電動力效應,導體間將產生很大的機械應力。如果導體和它們間的支架不夠堅韌,則可能遭到破壞,使事故進一步擴大。 2.短路電流通過設備使發熱增加,短路持續時間較長時,設備可能過熱以致損壞。 3.短路時系統電壓大幅度下降,對用戶影響很大。系統中最重要的電力負荷是
一個工業加熱器,60kw,380V,檢測元件是個機械的接觸式工業溫度表,當加熱溫度達到設定的上限值時,接觸點不是馬上吸合;同樣在斷開的時候也出現類似的情況,這樣就導致整個電路處于不穩定狀態,由于電流比較大,使得與其并聯的變頻器電壓受到波動,變頻器的自我保護電路,直接關閉變頻器。那位做過類似的電路?當時設計時,檢測元件是設定的電子溫度組件,但公司嫌價格貴,就買了這個機械式的。現在只要加熱器和變頻器同時工作就會出現類似的事情
在建筑電氣中,選擇低壓斷路器涉及到短路計算,但變配電是最后設計的,哪應該如何計算短路電流?如果選定變壓器后由再來復核低壓斷路器的選型,那不是很麻煩啊??
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
電源的A相火線和零線短路了,為什么開關不跳閘,害得公司電腦燒了二十機臺。電纜線是YJV3*25+1.另外兩根電線是BV75平方.線路長150米。實測電流在60A左右。之前A相電壓有點底,AB368V, BC390V, CA375V。AN240V,BN225V,CN205V.之前懷疑食堂電源線電纜只有AN兩根與總電源線同穿一個電箱電板孔,懷疑會會有渦流。因為A相相線會有較大電流,N線應該電流很小,電流會不平衡。在食堂測試電纜線四根全部通路,在配電房也是。而且電纜線廢棄的兩根線會產生感應電壓,綠色線對地電壓120V,紅色線對地電壓80V.,綠色對紅色30V 而且電纜線廢棄的綠色線與紅色線對三相電源都有電壓。在食堂這邊測量電壓;AB線電壓380v,BC線電壓380v,CA線電壓380v;AN相電壓0v,BN相電壓380V,CN相電壓380v。在配電房這邊測量電壓一切正常。在食堂這邊電纜線之間測量電阻:藍綠:0.7歐;藍黃:0.5歐;藍紅:350歐:紅綠:350歐。在配電房這邊測量電纜線電阻:藍綠2K歐。
我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化。現在想重新改造。現在有一些地方不明白的,望大家指點下,本人不勝感激。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度)。問題如下:現在如果要重新安裝電路,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,是隨便地方打都可以還是要在角落?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較小?還有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,這是否影響制冷效果?感謝大家!!!
我想請教大家關于這個電磁閥電路幾個問題~(1)為什么這上面要使用一個二極管~這個二極管用什么用?(2)為什么要利用控制繼電器X1的2個開點來控制一向,用一個不行嗎?圖中CP1~CP2是一種撥動開關,X1~X2為此閥的控制繼電器通過PLC輸出控制a,b表示閥的2向