国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 單相短路電流計算及電纜選擇

    在低壓單相室外配電中,必須計算單相對地短路電流,然后據此選擇合適的電纜,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,電壓取220V,問題在于電阻與電抗的計算,以6平方毫米的YJV電纜為例,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,感抗為0.093歐姆/千米,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,感抗為0.325歐姆/千米,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,電抗為0.085歐姆/千米,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,請教各位,在短路電流計算的時候,依據什么標準才是正確的,溫度應該取多少?

  • 【迷茫】校驗單相短路靈敏度!???!!!

    計算功率 Pjs = 100 kw 計算電流 Ijs = 168.82A 開關整定200A,電纜 長度200米;功率因素 Cos = 0.90 相位 : 三相 校正系數 = 0.9【計算結果】1:按線路壓降選擇時,截面 S = 70 平方 滿足計算電壓降 U% = 3.994 % < 線路允許電壓降 = 4.00 %U%= (0.2506x0.90+0.0780x0)x168.82x200x1.732/380*102:按靈敏度選擇時,截面 S = 240 平方 滿足線路允許長度 L = 220V/(線路相保阻抗x1.3x自動開關整定電流x瞬動倍數 > 200.0m 377.6m = 220V/(0.2241x1.3x200Ax10) > 200.0m3:按整定電流選擇時,截面 S = 95 平方 滿足A,校正后載流量=樣本載流量x校正系數x樣本溫度/環境溫度 243.00 A=270.00Ax0.9x25.00/25B,

  • 750kV線路單相短路試驗瞬間

    750kV線路單相短路試驗瞬間

    2005年9月17日進行的 750千伏線路聯網運行時單相接地試驗中,導線爆炸燃燒時的瞬間。

  • 一個單相接地短路保護的問題

    在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,那就是說,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,當出現單相接地短路時,不馬上切除故障回路,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路。這樣合理嗎?是否有可行性?

  • 【求助】關于低壓網絡單相短路電流的計算

    請教各位前輩,在《工業與民用配電設計手冊》第四章-短路電流計算,第163頁,單相接地故障中,公式4-5 5和 4-56 是怎么推導出來的?是否需要建立零序網絡?有沒相關的教材可以參考? 這個公式被運用在該手冊178頁的低壓網絡短路電流計算示例中。示例中求得各點的單相短路電流的單相短路電流是支路上的短路電流嗎?公式:單相短路電流=3E/(Z1+Z2+z0) 所求的單相短路電流貌似要乘以一個系數才是支路上的短路電流吧?而且Z1,Z2,Z0是從故障點看進去的各序(正序,負序,零序)阻抗,不是故障點到電源之間的各元件阻抗和吧? 謝謝大家抽空幫我解答。

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝

  • 請教單相接地短路電流計算的問題

    沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復。

  • 請教個單相接地短路電流計算的問題

    當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,我哪里理解錯了? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎?謝謝您的回復。

  • 道路照明設計中單相短路電流計算

    在道路照明配電中,由于配電線路較長,配電線路零序阻抗較大,單相接地(零)短路電流相對較小。為了計算低壓配電系統的單相接地(零)電流,需要利用不對稱短路電流的計算方法。不對稱短路電流可利用計算三相短路的原則進行計算。因為電壓的對稱分量與相應的電流對稱分量成正比,因此在正序、負序和零序分量中,都能獨立地滿足歐姆定律和克希荷夫定律。正序、負序和零序電流也只產生相應地正序、負序和零序電壓降,利用這一個重要的性質,可以用電工學中對稱分量法分析在對稱電路中所產生的各種不對稱短路。

  • 【請教】單相接地短路電流計算

    6KV中性點不接地系統,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,當一相發生接地故障時,求:短路電流?計算步驟詳細些,謝謝!

  • 2010年案例第17題關于單相短路電流計算的問題

    問題如下:1、此題短路容量是30MVA還是50MVA?答案是按照50MVA計算的2、此題答案和視頻講座中老師給出的答案有出入: 老師的答案是B,21.3KA,思路是:題中給出不計及系統側和變壓器側的電阻,所以,系統電抗和變壓器的電抗均等于各自的阻抗值,老師算出得是阻抗值, 系統電抗(相保)查配電手冊(第三版)P154 表4-21或采用注1計算,老師查的是Zs值,然后Zs=Xphp.s=3.2 變壓器電抗(相保)查配電手冊(第三版)P155表4-22,查得相保電阻、電抗,然后求得阻抗Zphp.T=Xphp=7.19 試題答案是:C,23.7KA,思路就是按部就班的算系統的電抗,變壓器的正序電抗 系統電抗(相保)查配電手冊(第3版)P154表4-21相保電抗值,或采用計算得出相保電抗值 Xphp.s=2.12 變壓器電抗(相保)依據題中給出的變壓器的相保電抗等于正序電抗,求出正序電抗請問大家這兩個答案哪個更貼近題意?大家是如何理解的?

  • 請教低壓的單相接地短路電流計算的問題

    請教圖中的第3題,計算低壓側短路電流時,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響?提前謝謝您的回復。:)

  • 單相短路時斷路器不動作,會有什么樣后果?

    一般我們作設計時很少去計算單相短路電流,但是在線路較長的情況下會出現單相短路電流小,斷路器不會動作的情況,這樣產生的后果是什么呢?請大家說說.

  • 大家來分析下怎么造成短路的

    大家來分析下怎么造成短路的

    大家來分析下怎么造成短路的!請各抒己見!領導讓我調查寫出事故報告,可我不想不出事故原應呀!難!

  • TT系統真的比TN系統單相對地短路電流小很多嗎?

    大家度這樣認為 ,tt系統單相接地短路電流通過“ 接地電阻--大地-電源中性點接地 ” 形成回路,電阻為8歐,而 某些長一點的tn線路電阻也超過這一數值。說TT系統 很多 聯合接地接地電阻只有1歐,短路電流很大,不需要漏電保護。

  • 400V 單相接地短路電流計算

    400V 單相接地短路電流計算

    K點發生單相接地短路 ,短路電流怎么計算 Sb=100MW Ub=Uav

  • 單相控制變壓器二次側一相對地不短路么?

    本帖最后由 zzywang 于 2016-4-28 14:56 編輯 交流220V/變36V,在36V側,其中一相對地的話,作為交流電,在一個周期內,總會出現對地端出在高電位的情況,那么對地的話,就相當于對地放電,不就相當于對地短路么? 我看有些帖子說夠不成回路,但大地不是導電的良導體么,機床外殼的漏電都能通過地線釋放了,那這個回路是怎么構成的。還有我們用的避雷針,也是把雷電引入地下,如果上面所說變壓器二次側一相對地沒有回路,那么避雷針的放電回路在哪里?

  • 請教一個單相接地短路電流計算的問題

    我的理解是根據配電手冊P163,短路電流為220除以相保阻抗,參考答案中括號內的是相線阻抗,乘以2我認為是形成了回路,所以乘以2。我的問題是,現在缺的是保護線PE的阻抗,但PE線的阻抗題設中并沒有給出。我的理解那里出錯了?提前感謝您的回復。

點擊加載更多

單相短路

單相短路專題,為您提供單相短路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單相短路 相關的專業交流討論,更多單相短路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電燈維修

電流互感器短路

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 湾仔区| 台江县| 鲜城| 道真| 璧山县| 张家川| 奉贤区| 连云港市| 千阳县| 桑日县| 隆林| 千阳县| 商水县| 北票市| 陵水| 惠东县| 芜湖县| 兰州市| 日喀则市| 新安县| 保亭| 图们市| 繁峙县| 京山县| 清水县| 承德市| 新闻| 略阳县| 涪陵区| 汝州市| 宁乡县| 隆回县| 孝昌县| 东乌珠穆沁旗| 加查县| 广宁县| 临夏市| 宁国市| 云阳县| 海原县| 萝北县|