  • 10千伏室外母線絕緣子絕緣強度下降導致兩相接地短路的事故分析

    一、故障現象 1998年6月12日上午和18日下午,各下了一場降水量為18毫米左右的中雨。在降雨的過程中,錦山變電站消弧線圈發出接地信號;2#主變(3150千伏安)66千伏進線5312開關過流保護動作跳閘;事故時,10千伏側各進、出線運行正常,繼電保護無一動作。雨后,2#主變66千伏進線5312開關合閘成功,2#主變恢復供電。 二、分析判斷事故原因及事故點 <

  • 【討論】IT系統接地兩相對地短路,斷路器因短路電流而跳閘

    IT系統。當單相對地短路時,不構成回路還能工作,當兩相對地短路,此時短路器因短路電流而跳閘。因為電源處沒接地,所以不構成回路,此時設備接地有用嗎?如果采用IT系統,如接地是不是所有的設備接地都要聯通呢?是不是IT系統的所有設備接地要聯通,此時接地只是等電位的功能嗎?斷

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 一個單相接地短路保護的問題

    在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,那就是說,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,當出現單相接地短路時,不馬上切除故障回路,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路。這樣合理嗎?是否有可行性?

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝

  • 請教低壓兩相不接地短路電流計算的問題

    下圖來自配電手冊,從紅色標注可看出為三相和兩相(不接地)的短路電流計算,那是否三相和兩相不接地的短路電流計算都采用紅色標注的式4-54計算?如可以的話,則三相短路時的短路電流豈不和兩相短路電流相等了? 不知道在在下那里理解錯了。提前謝謝您的回復。

  • 請教單相接地短路電流計算的問題

    沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復。

  • 請教個單相接地短路電流計算的問題

    當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,我哪里理解錯了? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎?謝謝您的回復。

  • 【請教】單相接地短路電流計算

    6KV中性點不接地系統,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,當一相發生接地故障時,求:短路電流?計算步驟詳細些,謝謝!

  • 請教低壓的單相接地短路電流計算的問題

    請教圖中的第3題,計算低壓側短路電流時,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響?提前謝謝您的回復。:)

  • 短路或者接地后為什么會放炮

    車間有個電盤放炮,把電線從端子上震斷了,整流器也壞了,請問放炮是什么原理?聽電工說他有次接錯線,放炮的時候把薄鐵門給炸穿了,這東西有這么大威力?謝謝!!

  • 400V 單相接地短路電流計算

    400V 單相接地短路電流計算

    K點發生單相接地短路 ,短路電流怎么計算 Sb=100MW Ub=Uav

  • 【分析】電纜長度不斷變化,中性點不接地兩相短路問題

    煤礦中性點不接地系統,1140V 160KW電機通過電纜連接到供電變壓器,由于電纜長度不斷變化,導致過載與相間短路電流沒有選擇性,電機或者判斷偏小燒毀,或者判斷偏大誤動作,請問有何良策?補充下:長度達到500~1000m時負載末端兩相短路后,檢測到的電流跟過載時差不多;長度在10~500m以內時,短路電流又遠大于過載電流。本人辦法不知是否可行:利用檢測電機三相電流是否均衡區分過載和相間短路,問題是PLC采集處理完到發出跳閘指令是否來得及動作斷路器?

  • 請教一個單相接地短路電流計算的問題

    我的理解是根據配電手冊P163,短路電流為220除以相保阻抗,參考答案中括號內的是相線阻抗,乘以2我認為是形成了回路,所以乘以2。我的問題是,現在缺的是保護線PE的阻抗,但PE線的阻抗題設中并沒有給出。我的理解那里出錯了?提前感謝您的回復。

  • 發電機電壓母線一相接地引起三相弧光短路

    前幾天發電機電壓母線一相接地引起三相弧光短路,保護動做跳開關,停汽機,在我們查保護的時候發現是發電機后備保護的對稱過電流動作的,這個是不是就是過負荷?復合電壓過電流怎么沒有動作,我想不明白,請各位網友指點

  • 10KV 變壓器低壓側母排單相接地短路

    10KV 變壓器低壓側母排單相接地短路

    2號做10KV 變壓器年檢, 工程公司的糊涂蛋,在環網柜隔離刀閘還未分閘的情況下,拿著10KV驗電棒去測試變壓器低壓母排是否帶電,結果同時碰到B相母排和零排,驗電棒的前端瞬間被炸飛。

  • 防接地短路火災的有效措施

    防范接地短路引起火災事故在技術上并不困難,國內、外的有效經驗是在用電場所的電源進線上裝設剩余電流動作保護裝置。 防接地短路引起火災事故可以采用帶有剩余電流動作的自動空氣斷路器,在原有的短路保護、過載保護等保護功能外,還具有接地短路保護功能。在接地短路故障電流即使很小時能及時動作,切斷電源。對一旦發生接地短路切斷電源,會造成事故或重大損失影響的電氣裝置或場所,可以在接地短路故障時接入聲光報警裝置,及時發出危險信號。 帶有接地短路保護功能裝置的選型,應注意: (1) 接地短路保護裝置是剩余電流動作保護裝置分級保護中的一個節點,應合理選擇在用電系統內的安裝位置。 (2) 保護裝置的剩余動作電流應根據線路的具體條件如線路安裝方式、線路絕緣老化程度、線路的環境條件、線路的自然泄漏電流等確定。一般應大于最大自然泄漏電流值的2倍。 (3) 為了做好各級保護器的動作配合,接地短路保護裝置,應采用延時動作型。 (4) 對于通過剩余電流動作繼電器配合

  • 【請教】計算接地短路零序電流

    做學校的繼保課程設計遇到點問題,特來請教下。現要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,單相接地和兩相接地的正、負、零序阻抗是否相同?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,特來請教高人。。。多謝!

  • 什么情況下兩相短路電流最大

    大家有沒有碰到過在計算中兩相接地短路電流比三相短路電流還要大,甚至單相接地短路也比三相短路電流要大。如果兩相接地短路電流較大,選擇斷路器時,是否應該按兩相接地短路來校驗和選擇?

點擊加載更多

兩相接地短路

兩相接地短路專題,為您提供兩相接地短路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與兩相接地短路 相關的專業交流討論,更多兩相接地短路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電路短路的檢測方法

短路電路

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 辽宁省| 土默特左旗| 武义县| 昌乐县| 天长市| 保亭| 奇台县| 买车| 元氏县| 庆云县| 乌恰县| 潜山县| 文成县| 和顺县| 高密市| 鄂温| 怀来县| 墨脱县| 门源| 东源县| 安康市| 罗田县| 沙坪坝区| 咸宁市| 班戈县| 浮山县| 浮梁县| 安吉县| 芒康县| 平乐县| 贡觉县| 若尔盖县| 正定县| 亚东县| 皮山县| 高台县| 彰武县| 辰溪县| 松江区| 页游| 宣威市|