国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 接地短路故障指示器原理及應用

    設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,連接導線或固定于傳感器上,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,這種光纖由PMMA制造,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備。在環網配電系統中,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分斷,以防止發生重大事故。通過使用本產品,可以標出發生故障的部分。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,分斷開故障區段,從而及時恢復無故障區段的

  • NLB給看一下兩相短路故障,阻抗的問題

    http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/archives/2006/2219.shtmlNLB上面的網址進去有關于短路故障的分析,你看一下,兩相短路故障的負序阻抗和正序阻抗并聯和單相接地故障阻抗關系的兩個圖是否錯誤。可以在哪里跟帖說明,謝謝了。

  • 【求助】關于兩饋出回路同時接地的短路故障問題?

    一個10KV小電流接地系統內的兩饋出回路同時接地會引起跳閘嗎?如:甲饋出柜B相接地,同時乙饋出柜A相也接地,會引起跳閘嗎?如果跳閘A相和B相有短路電流嗎?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。

  • 請教低壓兩相不接地短路電流計算的問題

    下圖來自配電手冊,從紅色標注可看出為三相和兩相(不接地)的短路電流計算,那是否三相和兩相不接地的短路電流計算都采用紅色標注的式4-54計算?如可以的話,則三相短路時的短路電流豈不和兩相短路電流相等了? 不知道在在下那里理解錯了。提前謝謝您的回復。

  • 【圖說現場】一0.4KV電纜短路接地故障案例解說

    我地一商場直埋0.4KV電纜發生短路接地故障,用兆歐表測量顯示4芯全部短路并接地,用電纜故障測試儀檢測發現故障點1處,挖掘后圖片如下:

  • 變壓器鐵芯接地短路如何故障處理及注意事項

    1)變壓器鐵芯多點接地故障處理 變壓器鐵芯多點接地故障,在多數情況下是由于懸浮物在電磁場作用下形成導電小橋造成的。遇到這種情況時,采用電容放電沖擊法即可處理。電容充放電電路圖中,電路中電容C 為50MVar 左右,直流電壓放電器輸出的電壓大約1kV。使用方法是:首先把雙向開關K 合到觸頭1 側, 對電容C 充電, 充電后快速把開關K合到觸頭2 側對變壓器鐵芯故障點放電,反復進行幾次故障即可排除。如果是其他性質的接地故障,用電容放電沖擊法則很難排除,一般需吊罩檢查處理。 2)變壓器鐵芯油道短路故障處理

  • 接地故障造成火災的原因

    接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 接地故障等引起的火災措施

    《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 短路或者接地后為什么會放炮

    車間有個電盤放炮,把電線從端子上震斷了,整流器也壞了,請問放炮是什么原理?聽電工說他有次接錯線,放炮的時候把薄鐵門給炸穿了,這東西有這么大威力?謝謝!!

  • 【分析】電纜長度不斷變化,中性點不接地兩相短路問題

    煤礦中性點不接地系統,1140V 160KW電機通過電纜連接到供電變壓器,由于電纜長度不斷變化,導致過載與相間短路電流沒有選擇性,電機或者判斷偏小燒毀,或者判斷偏大誤動作,請問有何良策?補充下:長度達到500~1000m時負載末端兩相短路后,檢測到的電流跟過載時差不多;長度在10~500m以內時,短路電流又遠大于過載電流。本人辦法不知是否可行:利用檢測電機三相電流是否均衡區分過載和相間短路,問題是PLC采集處理完到發出跳閘指令是否來得及動作斷路器?

  • 短路與接地故障的區別?老電工都不一定搞懂的知識

        短路是指相線之間、相線與中性線之間的直接觸碰,產生的電流就是短路故障電流。

  • 【討論】IT系統接地兩相對地短路,斷路器因短路電流而跳閘

    IT系統。當單相對地短路時,不構成回路還能工作,當兩相對地短路,此時短路器因短路電流而跳閘。因為電源處沒接地,所以不構成回路,此時設備接地有用嗎?如果采用IT系統,如接地是不是所有的設備接地都要聯通呢?是不是IT系統的所有設備接地要聯通,此時接地只是等電位的功能嗎?斷

  • 討論:電源負載短路故障分析!

    討論:電源負載短路故障分析!

    外加工的PCB板測試時發現,正12V電壓只有1.7V,上電前量過阻抗正常。此12V電源是有24V電源通過DC-DC模塊轉的便把模塊拆掉測量,模塊可以正常輸出12V。單獨給正12V上電,電流很大,所以是電源負載有短路。這下頭有點大,所有的運放,還有部分AD轉換供電都由這個12v供電的,要是一個個排除時間太慢而且新板子這么修不如報廢。 突然想到可以用穩壓電源限流,看哪個元器件發熱大,正好測試還有一臺福祿克的熱成像,這樣找起來也不累。一開始我是直接給正負12加24v,電流顯示正常,我以為壞芯片給燒了,然后又單獨給12V上電故障依舊,馬上拿起熱成像照,果然看到板子上有一點溫度大于150度,但是精確到那一個器件,熱成像就不給力了,誤判了幾個,最后還是用手摸定位。 猜猜最后的結果是什么?

  • 請教TT系統接地故障問題

    請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V?

點擊加載更多

兩相短路接地故障

兩相短路接地故障專題,為您提供兩相短路接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與兩相短路接地故障 相關的專業交流討論,更多兩相短路接地故障相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 牡丹江市| 罗源县| 凯里市| 平顶山市| 西华县| 祁阳县| 佛山市| 海南省| 新野县| 宜都市| 屏边| 江西省| 科技| 沿河| 敦煌市| 察隅县| 长垣县| 资溪县| 芜湖市| 北碚区| 临朐县| 黑龙江省| 呼玛县| 乌鲁木齐县| 昌都县| 云龙县| 龙游县| 焉耆| 岐山县| 仪陇县| 汾阳市| 水城县| 汝州市| 湟源县| 新宁县| 师宗县| 通许县| 武平县| 兴和县| 前郭尔| 吉木乃县|