如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式? 劃分消防負荷等級并確定其供電方式的基本出發點是:考慮建筑物的結構、使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度、事故后果等。 1.《高層民用建筑設計防火規范》的規定 根據我國具體情況,對消防負荷等級按照高層建筑類別規定如下: 一類高層建筑按一級負荷要求供電,二類高層建筑按不低于一級負荷要求供電。消防負荷等級的劃分是在參照電力負荷分級原則的情況下劃分的。 2.《建筑設計防火規范》的規定 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備負荷等級規定如下: (1)建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電。 (2)下列建筑物儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電; ①室外消防用水量超過30L/s的工廠、倉庫; ②室外消防用水量超過35L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;
現在遇到一個問題,請大家幫忙解答,一個病房樓,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,有的是按二級負荷,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,幫忙找找依據。謝謝!
建規GB50016-2006第11.1.1-2條,以室外消防水量確定消防負荷等級,其中第3)款要求“室外消防水量大于25L/S的其它公共建筑”應與GB50016-2006第8.2.2條室外消防水量表8.2.2-2 的民用建筑體積“20000<=50000”欄還是“v> 50000”欄相對應?GB50016-2006第8.2.2-3條要求室外消防水量不應小于表8.2.2-2的規定,實際上民用建筑物體積“20000<=50000”欄還是“v>
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級
我在做一個工廠電氣設計,廠里設6臺400kW、6kV的消防泵(四開二備),該廠為雙電源供電,是否應再設獨立的第三個電源(專線或自備發電機)為消防泵供電?
如圖片所示內容,按照"答復"的解釋,消防負荷也可以是三級,而且 上也允許有三級的消防負荷存在,但我從來沒敢把消防負荷看為三級,怕改圖!!!!各位看官有做過三級的消防負荷么????
今天審圖的說,建筑物的負荷等級為一級,那么消防負荷等級就應該是一級。因為建筑物為二類高層,所以我就按二類設計的。但是審圖的說應該是一級。先說說建筑物供電負荷等級為什么是一級,可能是我的原因,是不是機房工程、人防工程的負荷等級不和建筑物的負荷等級一致,因為有人防工程(人房內應急照明一級),機房工程(機房配電暫按一級),所以建筑物負荷等級最高我就寫了一級。請版主幫忙求助一下。。。。我現在說說我的理解消防負荷等級和負荷等級沒有直接關系,消防負荷直接按建筑物防火等級取,而建筑物負荷等級因可能存在重要的負荷可能會高于消防負荷等級。
室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電。
一級非消防負荷 如一個超高層的公共照明為一級負荷。 在配電問題上領導產生了分歧。 一個認為配電是兩路高壓供電,母線分段聯絡出一個回路能夠滿足一級負荷的要求。或者從應急照明箱出單獨的回路來滿足。 請大家給個寶貴的意見。謝謝
據我對規范的理解,二級負荷需要兩回路電源,兩路高壓電源就能滿足要求了,消防負荷(可能是二級負荷或者一級負荷)不但有對電源的要求,而且有要求單獨供電回路,末端互投。而二級負荷就不需要末端互投了(當然末端互投也不違反規范)只要在低壓柜里完成雙電源的切換就行了。如果我的理解對的話,那我的問題就來了,在一個建筑中既有消防負荷又有二級負荷,我總覺得他們在實現雙電源切換的時候有些矛盾。畫了一個示意圖,如下,請高手們幫忙指點一下你們是怎么畫的?謝謝
如圖,廠區總配電間,應急照明可不可以和平時二級負荷共用一個互投柜?(是否滿足在本防火分區切換的要求)
甲類廠房消防電源負荷是幾級呢?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,丙類廠房和丙類倉庫消防用電應按一級負荷供電。那甲類廠房呢?小于50m的乙,丙類廠房呢?請指教,謝謝
5層賓館,3700多平方米 設高位水箱、室內消火栓、自動報警、自動滅火系統,應急電源是蓄電池組。請問:1.、該建筑是什么等級的消防用電負荷? 2、火災時,主電源停電,什么電源給消火栓泵和噴淋泵起泵供電呢?這個問題糾結很長時間,請各位給予指教!
我現在正在做一個項目,下面是商場,上面是住宅和辦公,屬于一類高層。在民規上說一類高層的走道照明負荷等級是一級,下面商場的部分什么位置算是走道,營業的那塊,就是人們行走的那部分通道算是么,我現在的做法是把商場部分的全部照明都劃到一級負荷里了,預留的雙電源配電箱。不知道這么做合不合理,求指導,謝謝。
“建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫的消防用電應按一級負荷供電”。 是建筑高度大于50m的丙類倉庫的消防用電按一級負荷供電, 還是凡是丙類倉庫,消防用電就按一級負荷供電?
消防供電回路斷路器過負荷報警報到那里,可以用消防報警輸入模塊讀到消防報警系統進行報警嗎?還是單獨設置報警裝置,報警裝置設在消控室,還是配電室?
手頭有一某廢物庫的工程設計庫區遠離有人居住區域,庫區線路僅有1路10kV架空支線,1臺變壓器,而庫區設置了室外消防,有數十千瓦的消防泵2臺.此類消防電源該怎么設計?選用EPS/柴油發電機經濟花費較大.如不考慮其他因素,可否為消防泵設置雙切,2路電源均同一臺變壓器的低壓側配出?
有一小酒店,37米X18米,局部四層,內設一部電梯,無機房,帶透明玻璃觀光的那種,請問:電梯井道內是否還要設照明及插座?這樣的電梯供電負荷等級算幾類?
非設計人員,對規范條文不太懂,有兩個 問題討教一下:1、廠區35KV變電站拋開電力局設計壟斷外,其它設計院需要什么樣的資質才能進行設計?2、廠區采用單回路35KV進線,消防負荷(如消防風機、消防水泵)是不是只能采用加柴油發電機的方法?
本帖最后由 beckhamheweimin 于 2015-3-26 09:01 編輯 設備的供電要求考量于它的負荷等級,消防負荷的分級主要參照于GB50016和JGJ16,問題:一級/二級消防負荷是否需要雙電源切換裝置?主要指的是應急照明這部分,自帶蓄電池的應急照明燈具還需要雙電源嗎? 懇請各位大師發表高見。(最好有相關規范的支撐)