国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 15.1.28關于直流事故初期沖擊負荷

    某無人值守的35/10kV變電所,35kV側采用線路變壓器組接線,10kV側采用單母線分 段接線,設母聯斷路器;兩臺變壓器同時運行、互為備用,當任一路電源失電或任一臺變壓器解列 時,該路35kV斷路器及10kV進線斷路器跳閘,10kV母聯斷路器自動投入(不考慮兩路電源同時 失電)。變電所采用蓄電池直接操作電源,電壓等級為220V,直流負荷中,信號裝置計算負荷電流 為5A ,控制保護裝置計算負荷電流為5A ,應急照明(直流事故照明)計算負荷電流為5A ,35kV 及10kV斷路器跳閘電流均為5A ,合閘電流均為120A(以上負荷均已考慮負荷系數)。請解答下列有關操作電源的問題: 假定事故全停電情況下(全停電前充電裝置與蓄

  • 請教短路計算的電機沖擊負荷問題

    《工業與民用建筑供配電手冊》P175求短路附近的三個并聯電機等效電流啟動倍數: Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)其中Kstm為電機啟動倍數,Prm為電機功率分別為253、556、556kW,Kstm’為等效電流啟動倍數請問在公式中出現的0.79、0.9為什么值?在書中哪里能查到?謝謝!!!!

  • 什么是沖擊性負荷、波動性負荷?

    許多規范、標準對沖擊性負荷與波動性負荷提出要求,例如《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第3.4.5條規定, 為了限制電壓波動在合理的范圍內,對 沖擊性低壓負荷 宜采取下列措施:其它第3款規定,較大功率的

  • PP管材的外部負荷性能以及耐沖擊性能評測

    塑料管道材料的抗外部負荷能力在選擇煤氣管道的材料時,是一個很重要的因素。在良好的設計和支承結構下,管線的強度和抗外部負荷能力依然變化很大。在選擇管材和系統時須對此進行考慮。因此在進行正確施工安裝時,管道材料的選擇、接頭的設計和制作乃是影響系統性能的重要因素。 設計任何形式的煤氣輸送系統時,首先考慮的應是可能出現的損壞形式。傳統材料及某些塑料的破壞形式常常是脆裂。這種脆性斷裂的機理還未完全清楚,對半剛 ( 硬 ) 性的熱塑性塑料管材進行長規應力破壞試驗,可能出覡這種破裂形式。.研究表明在一定的應力范圍內,才會出現這種破壞。目前,應力范圍和破壞機理還未完全弄清,正在對輸送天然氣的管道進行研究。 管

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 關于備供負荷大家的做法

    如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。

  • 關于廠房空調負荷的問題。

    請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川。空調冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?

  • 如何根據銘牌計算負荷和電流?

    一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?

  • 有關負荷計算的參數總結

    這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標、照明密度、電氣功率密度、空調系統的風量估算,機房面積估算、冷卻水估算等等。希望對大家有用。我也是新手。共同努力!

  • 關于一級負荷的供電方式

    關于一級負荷的供電方式

    小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教

  • 關于短路沖擊系數的確定

    短路計算中,短路擊系數Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲線圖表來確定的然后再跟據沖擊系數Kp,以及短路電流Ik來確定沖擊電流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲線圖來確定Kp計算太繁瑣,查《工業與民用配電設計手冊》,上面有個經驗值規定如下:1.當短路發生在發電機端時,取Kp=1.92.當短路發生在發電廠高壓側母線時,取Kp=1.853.當短路點遠離發電廠,短路電路的總電阻較小時,即Rs4.在電阻較大的電路中,即Rs>Xs/3時,取Kp=1.3我想問的問題如下:1.在10/0.4KV配電系統中,Kp的選取標準按照如上哪一個執行2.低壓配電系統中,是不是通常Rs遠遠大于Xs

  • 請教個問題,關于負荷計算

    住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積、公共區面積,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,再加起來?那種方法更準確?大家討論討論

  • 關于幾個負荷系數的問題。

    關于幾個負荷系數的問題。

    在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數、無功負荷系數,這些是什么系數啊?是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了。

  • 如何估算空調的用電負荷

    今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。

  • 關于醫院負荷分類的問題

    最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?

  • 關于變頻電機的負荷計算

    弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?

  • 關于二級負荷的供電方式

    做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。

  • 急求關于負荷容量的請教

    接手一個年代久遠爛尾的三星級賓館,現要重新估算負荷容量。請各位大師指教一下整個賓館的所有動力、照明、消防、中央空調等各個系統分攤成每平方瓦大概的數據是多少?謝謝了!

點擊加載更多

沖擊負荷

沖擊負荷專題,為您提供沖擊負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沖擊負荷 相關的專業交流討論,更多沖擊負荷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

計算負荷

鍋爐負荷

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 乾安县| 金塔县| 徐州市| 盐津县| 噶尔县| 杨浦区| 宁强县| 镇江市| 宜城市| 江北区| 山丹县| 临西县| 迭部县| 搜索| 天柱县| 柘城县| 东海县| 东光县| 安顺市| 长岭县| 奉节县| 沛县| 东安县| 东乡族自治县| 河曲县| 沈丘县| 墨玉县| 农安县| 阳山县| 巧家县| 班戈县| 双柏县| 甘谷县| 吴旗县| 清镇市| 六安市| 兴海县| 临安市| 梓潼县| 鄯善县| 渑池县|