  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 關于備供負荷大家的做法

    如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 關于防火分區負荷的選擇?

    各位師傅,小弟新手,跟師傅接了個工程,工程有地下二層,面積61000平方米,分為17個防火分區,地下層二層分為8個分區,地下一層分為9個分區,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA。但供電局出供電答復方案時,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,電梯2部共一臺變壓器共800kVA。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,是考慮全部防火分區的負荷,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷?供電局選的變壓器夠用嗎?

  • 關于醫院負荷分類的問題

    最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下

  • 消防、二級負荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?

  • 如何估算空調的用電負荷

    今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。

  • 關于電梯計算負荷的問題。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余。可在實際工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。

  • 在線求助關于負荷的估算

    云數據中心(IDC機房)云計算中心移動互聯網中心電子商務中心云計算孵化器求助 以上這幾個的用電負荷 如何估算 求做過的大神幫忙 如果是按面積來算的話 具體是多少

  • 此處的濕負荷應該按哪個取?

    此處的濕負荷應該按哪個取?

    請教大家,此處的濕負荷,應該為下表中的哪一個數是0.49還是1.31?

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?

  • 怎樣測量電機的絕緣電阻

    怎樣測量電機的絕緣電阻

    搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。

  • 關于廠房空調負荷的問題。

    請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川。空調冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?

  • 如何根據銘牌計算負荷和電流?

    一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?

  • 關于絕緣電阻測量的一些問題

    今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,這個數字的意義到底在何處,我能判斷出什么結論,謝謝

  • 有關負荷計算的參數總結

    這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標、照明密度、電氣功率密度、空調系統的風量估算,機房面積估算、冷卻水估算等等。希望對大家有用。我也是新手。共同努力!

  • 關于一級負荷的供電方式

    關于一級負荷的供電方式

    小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教

  • 請教個問題,關于負荷計算

    住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積、公共區面積,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,再加起來?那種方法更準確?大家討論討論

  • 關于幾個負荷系數的問題。

    關于幾個負荷系數的問題。

    在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數、無功負荷系數,這些是什么系數啊?是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了。

  • 關于QJ44電橋的電阻測量

    工作中,用QJ44電橋測開關上、下口之間在開關合閘時的電阻,和開關器件外殼對地電阻,想請教一下,這些電阻值有什么合格與不合格的阻值范圍嗎?謝謝~~

點擊加載更多

負荷電阻

負荷電阻專題,為您提供負荷電阻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷電阻 相關的專業交流討論,更多負荷電阻相關內容請訪問