国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • FZRN25-12真空負荷開關

    FZRN25-12真空負荷開關

    希望對大家有幫助!~

  • FKRN12-12負荷開關焊接圖

    幾種開關圖紙(GCS、GGD、MNS、HXGN15A-12、KYN28A-12、SF6環網柜、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱變、DFW2-12電纜分支箱、DW45D圖紙),希望能對大家有用!也可以加入智能電網交流港QQ群:20460614(網易電氣) 寧波智電電力 電力設備在線監測專業供應商 http://www.china-intelligent.com[ 本帖最后由 dll2006 于 2012-2-25 12:08 編輯 ]

  • FKN-12負荷開關有什么用?

    1、是隔離刀閘?2、介紹說:FKN-12型系列高壓負荷開關,適用于交流50Hz,額定電壓12kV的三相交流電力系統中,作為開斷負荷電流及關合短路電流之用。如何關合短路電流?3、如果裝在變壓器高壓側,那么變壓器故障,這開關自己會斷開嗎?

  • FLRN36-12負荷開關事故原因分析

    FLRN36-12負荷開關事故原因分析

    事故時間:2010.04.24晚上20:00左右 事故地點:某大型超市配電房事故經過:2010.04.24晚上20:00左右,配電房電工例行巡視,發現2#變(1000VA)的高壓柜冒煙,遂斷開冒煙開關,啟用備用變1#315KVA,隨即通知生產廠家。經生產廠家來人檢查,發現開關頂部母線室的母排與開關連接處已熔化,銅排為40*5。其他部位完好,高壓熔斷器完好。現場布置為:左邊為1#進線計量柜,右邊為2#主變柜。事故原因在分析中,請各位專家給予權威分析,找出事故原因,以防后患。

  • FN3-12系列戶內交流高壓負荷開關

    FN3-12系列戶內交流高壓負荷開關

    1.FN3-12系列戶內交流高壓負荷開關,適用于交流50Hz,10kV的三相電力系統中,用于開斷和關合負荷電流,亦可用于開斷和關合長距離空載線路、電容器組的電容電流,帶有熔斷器的負荷開關(FN3-12R、FN3-12R/S)可切斷短路電流,作保護開關之用。本負荷開關可配用CS3型及CS2型手動操作機構進行操作。2.GN2-12、GN2-40.5系列戶內交流高壓隔離開關是三相交流50Hz高壓開關設備,用于額定電壓為10-35kV的電力系統中,作為有電壓無負載的情況下分、合電路之用。隔離開關配用CS6-2型手力操動機構。產品特點 本系列隔離開關為三相聯動式,由底架、轉軸及聯動板、支柱絕緣子、導電閘刀及靜觸頭等部分組成。轉軸裝在底架上,軸上焊有聯動板,通過拉桿絕緣子(GN2-40.5T型用環氧玻璃布板絕緣桿)與閘刀相連。轉軸兩端伸出底架,其任何一端均可與操動機構相連進行分、合閘。本系列隔離開關可以水平、垂直或傾斜安裝。GN2-40.5T型為統一設計產品。

  • fzw28-12戶外智能分界負荷開關

    fzw28-12戶外智能分界負荷開關

    一、適用范圍: fzw28-12戶外智能分界負荷開關使用于戶外柱 上安裝的場合,具有手動合電動操作功能。 fzw28-12戶外智能分界負荷開關具備故障檢測功能,保護控制功能和通訊功能,安裝于 10KV 架空線路上,可實現自動切除單相接地故障和自動隔離相間短路故障。安裝點適用于 10KV 配電線路用戶進線的責任分界點處,也可以適用于符合要求的分支線連接處。

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!

  • 關于24KVSF6負荷開關絕緣

    我最近在了解24KV SF6負荷開關,發現了一個問題,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關。

  • 急求:FN12-12型高壓負荷開關作業指導書

    急求:FN12-12型高壓負荷開關作業指導書!望電氣界的各位同仁朋友們能幫幫小弟!小弟在此萬分感激!!!!并懸賞送分!!謝謝!!!!!!

  • XGN15-12環網柜應選擇什么型號的負荷開關?

    看了一些電子樣本,多數是用FLRN36-12D,但該開關是三工位開關,供電局說進線柜不能帶電刀,請問我應該選擇什么型號的負荷開關?另外有功表、無功表各應帶多少個CT、PT?一個就行了嗎?

  • 關于負荷開關轉移電流問題

    是不是負荷開關的轉移電流必須達到1700A但是目前也只有施耐德 的開關可以達到 價格也比較貴 對于廠礦企業來說 那還不如有設計成 真空斷路器請教各位同行有何看法

  • 電纜與負荷開關的聯接方式

    現在城網上用負荷開關較多,我們這用的多是垂直型的,動觸頭在下面.現在用負荷開關作為一分段裝置,分開電纜與架空線,有人非要將電纜作為進線,裝在開關上樁頭,而將下樁頭通過跳線翻上架空線路,這樣做出來不美觀.不知道安裝上有沒有具體要求?我本人查了相關安裝要求,只看到過這樣一條要求"水平安裝的隔離刀刃,分閘時,宜使靜觸頭帶電",而我們的實際情況與這樣的條文規定根本對不上號.

  • 油浸式負荷開關如何選取?

    如題YF-315/15 YF-630/15兩種負荷開關 都用在10KV電壓側 如何選取不要簡單的說根據電流選取 因為高壓側的電流只有幾十A 很小的,請指教!

  • 630A高壓負荷開關夠用嗎?????

    各位同仁好,近日我們單位新建了一個樓盤,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,雙電源供電,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,請問,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎?急!謝謝!

  • 有關SF6負荷開關的泄漏問題

    SF6負荷開關近年來得到大量應用,但總歸要泄漏,請各位提供一些SF6泄漏的數據,哪些品牌的泄漏率比較低;好象一個標準大氣壓是0.1MPa,而SF6開關內的壓力是0.04MPa,那不是比大氣壓還低?應該不會泄漏出來,而是外部空氣進入開關??這個問題該如何理解??ABB、施耐德的SF6負荷開關有沒有泄漏的實例?

  • 關于箱變高壓負荷開關的選型

    各位大俠,不知你們對高壓斷路器是如何選型的?800KVA的箱變,我選擇125A的高壓負荷開關,80A的熔斷器,總覺得這樣選擇太過邊緣,心里不放心。請各位大俠予于指正。這樣選型是否能讓人放心?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,它的型號是什么?謝謝!

  • 急求SARC1-12開關是哪家的

    SARC1-12開關是哪家的 急求

  • 關于35kV風電負荷開關柜

    要求 :柜寬度1400深1600以下,配用ABB的負荷開關,大家提提意見看...

  • 斷路器+負荷開關如何選擇?

    斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??

  • 高壓負荷開關的工作原理

    高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別。

點擊加載更多

負荷開關fkn12-12

負荷開關fkn12-12專題,為您提供負荷開關fkn12-12相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷開關fkn12-12 相關的專業交流討論,更多負荷開關fkn12-12相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 沙湾县| 会昌县| 龙川县| 商洛市| 佛冈县| 双桥区| 建阳市| 玉龙| 神农架林区| 丹阳市| 黔西| 庆元县| 昭觉县| 右玉县| 崇义县| 贡嘎县| 湟中县| 阿瓦提县| 时尚| 务川| 汽车| 奎屯市| 新泰市| 抚顺县| 合山市| 辽阳县| 西乌珠穆沁旗| 塔河县| 万盛区| 琼中| 巫山县| 金坛市| 双牌县| 义马市| 邵阳县| 五华县| 北票市| 册亨县| 邯郸县| 炉霍县| 刚察县|