国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何根據負荷選擇電流大小

    10KV開關柜中,負荷為1000KW,真空斷路器的額定電流應選多大?電流互感器變比等參數如何選擇?有沒有選擇標準?請大家指教。。。

  • 如何根據銘牌計算負荷和電流?

    一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?

  • 這樣計算負荷電流對嗎?(求助)

    這樣計算負荷電流對嗎?(求助)

    這幾天設計一條隧道的照明回路,才用的是單根VV電纜3相4線供電,燈具為NG150~NG250。接線方式采用L1~L3循環接線,每相負載基本平衡。所以計算功率按沒回路燈具總功率的代數和考慮,計算電流是按下面公式算的(我是按需求系數法計算的,因為隧道照明常年開啟,顧系數為1):式中P為燈具總功率,由于《配電設計手冊》上指出,NG燈應考慮14%~16%的鎮流器功率,顧P乘以1.15,設計時要求NG燈具自帶功率因素補償,顧cosφ按0.9計算。希望高手幫忙看看這樣計算對嗎?有什么問題沒有??多謝了~~~本人是做隧道電氣設計的!

  • 關于負荷開關轉移電流問題

    是不是負荷開關的轉移電流必須達到1700A但是目前也只有施耐德 的開關可以達到 價格也比較貴 對于廠礦企業來說 那還不如有設計成 真空斷路器請教各位同行有何看法

  • 負荷為30kw,怎么算出的電流為78A

    看到一張貼:“負荷為30kw,得出的電流為78A”;我認為如果是三相供電,電流應該為30/1.732/0.38=45.7A,若為單相供電,電流應該為30/0.22=136.4A;請問,他的電流78A是怎么來的

  • 負荷的變化影響電流,該怎么處理?

    配電柜接10臺電機,計算出總負荷和電流后對線進行選型,單相電進來,用電流互感器變流,那么問題來了,10臺電機不同時工作時,電流互感器二次側的電流是比最大電流小的,會影響電流互感器二次側工作,這種情況怎么處理?

  • 過負荷、過載以及過電流有什么區別?

    在10kV及以上高壓系統中,我們經常聽到上面三個概念。在進行繼電保護的配合整定計算時,其動作電流的整定值如何計算?他們分別應用在什么場合? 歡迎解答!

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 如何自學負荷計算與短路電流計算?!

    本人在一家配電柜成套廠家工作,將來想考注電,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,但是無從下手,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,看了一段時間,但是里面關于負荷、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,能讓我自學的,謝謝!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的。

  • 請教電流互感器的負荷問題

       下面圖片中用紅色直線標注部分的阻抗,為什么沒有包含紅色橢圓部分的0.03這部分阻抗? 提前謝謝您的回復。

  • 1、1.5、2.5、4、6平方電線可以負荷多少瓦?多少電流?

    1平方電線、1.5平方電線、2.5平方電線、4平方電線、6平方電線等,那么這些電線可以負荷多少瓦呢?這也是大家比較關心的

  • 1、1.5、2.5、4、6平方電線可以負荷多大電流?

     電線負荷是大家在選購電線前都比較關注的,目前生活中比較常用的電線規格有 1平方電線、1.5平方電線、2.5平方電線、4平方電線、6平方電線等,那么這些電線可以負荷多少瓦呢? 這也是大家比較關心的 。

  • 起重機的計算負荷與計算電流

    單臺40t起重機,起升、小車、大車電機分別是240、37、15KW,暫載率是40%,求其計算負荷和計算電流。《工業與民用配電設計手冊》中第一章指出:起重機的計算負荷為Pn*sqrt(40/25),根據I=Pn/1.732/Un/cosa可以算得計算電流;但是第12章中指出采用綜合系數法確定起重機的計算功率=綜合系數*Pn=0.5*Pn。兩種算法的結果并不相同。請問各位高手,這兩種計算起重機負荷的方法各自什么含義?區別載哪里?求計算電流時以哪個公式算得的功率為準?問題緊急,懇請各位給以指點。

  • 變電站母線的電流負荷如何確定

    請問變電站母線的電流負荷如何確定?是否就是變壓器的高壓和低壓側的電流額定值?另外高低壓側的主接線方式一般都應選一樣的嗎?剛畢業,要做項目。

  • 這樣計算電纜的負荷電流對不對?

    變壓器的容量為180KVA,供電電纜的電壓等級為交流10KV.現在我們想采用YJV-22三相電纜,就需要算出在這種電壓等級和容量下,所帶負荷的最大允許電流為多少。我是這樣算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后來我想了一下,有點不對:變壓器的容量采用的單位是KVA,但是我在公式中帶入的功率單位應該是KW。一般來說,所帶負荷的單位,比如說電動機,用電器,都是采用KW為負荷單位,那么向我這樣根據變壓器的容量來計算電流又應當怎樣做呢?是不是需要考慮功率因素? 另外,還有一點,低壓配電中我們采用的是VV22的電纜,電壓等級為交流380V。因為供電的距離較遠,大概有500米左右,就不得不考慮電壓在電纜上的損失問題。具體來說,就是要算出在500米的距離上電纜中的電阻和電抗消耗的電壓值,是否超過標稱電壓的5%,如果超過的話,我們就要考慮換電纜,提高供電的電壓等級。但是在具體的計算中,單位長度上的電抗率,我沒有找到具體的經驗數據,無法估算,這一部分電壓損失應當如何考慮呢?

  • 關于阻性負荷之間的電流值問題

    我數學學的不好,所以有些事我不會算,我在想 如果A相B相之間用380V的阻性負荷,我們把電流值整定到某一數值(設為10A)。然后把C相與N之間再加上220V的阻性負荷,再把電流值整定到10A。最后我們再測一下4條線的電流,會是一個什么值

  • 造成三相負荷電流不平衡原因分析

    1、造成三相負荷電流不平衡的主要原因 在日常生產、生活中,一般采用三相四線制供電。從星形連接的三相繞組的中性點引出中性線,這樣可以同時獲得線電壓和相電壓。使用單位或施工單位往往只考慮配電線路的承載量,而容易忽視如何將配電線路三相負荷分配合理。比如在照明系統中A、B、C、三相均帶有負荷,可是三相所帶負載的大小相差太大,這樣就會造成三相電流的不平衡。情況嚴重的,會造成通過中性線的電流增大,由于中性線的截面積一般比相線截面積小,其承載負荷的能力較小,長時間工作,中性線會發熱,產生比較高的溫度,成為隱蔽狀態下的電氣故障和電器火災,這是非常危險的。2、解決三相負荷電流不平衡的方法根據實際情況仔細查找原因,比如照明系統,應核查每一回路的燈具數量,按照規范規定每一單相回路電流不應超過15A等。查找出原因后,按要求系統規劃配電線路的承載負荷量,合理分配每一單相回路的負荷,使三相負荷趨于平衡,同時要定期對配電線路的三相負荷電流進行在線測試,和對零線電流的測試。、在以后的施工中,選擇電纜和按裝設備時,應選擇中性線截面積和相線截面積相等,從根本上解決因三相負荷嚴重失衡出現危險溫度

  • 定時限電流保護與過負荷保護

    定時限過電流保護 是反映相間短路的保護 其工作原理正常時 不應動作,短路時啟動 并以時間確保其選擇性。 實際情況中當過負荷定值超過了定時限電流值 ,過負荷的時間大于定時限時間,這時定時限過電流保護會啟動嗎。我的理解定時間的前提條件是發生詳見短路才會啟動定時限過電流保護。 希望高手指點一二 謝謝了

  • 請教直流分電柜的負荷電流計算

    圖中的內容來自DLT5044-2014,請教圖中標注為紅色部分的220V系統直流分電柜的負荷電流為什么是64A,110V在下同樣也不懂為什么是80A. 鎘鎳蓄電池的I5如何計算?計算公式在哪本規范或手冊中可找到? 提前謝謝您的回復。

點擊加載更多

負荷電流

負荷電流專題,為您提供負荷電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷電流 相關的專業交流討論,更多負荷電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

負荷監測

塔吊負荷

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 上高县| 凤翔县| 潼关县| 郓城县| 潜江市| 崇文区| 天镇县| 贵州省| 德江县| 乌海市| 铜川市| 顺义区| 香格里拉县| 夏津县| 遂宁市| 西贡区| 天水市| 奉化市| 天等县| 璧山县| 民权县| 淮北市| 徐汇区| 商南县| 北碚区| 松桃| 子长县| 大厂| 濉溪县| 徐州市| 太白县| 广安市| 上虞市| 天长市| 芜湖县| 温泉县| 海南省| 英超| 达州市| 罗甸县| 高淳县|