  • 關于一級負荷供電的要求

    看到一份新圖設說明中提到一級負荷要求電力部門提供兩路10kv來自同一區域變電所不同母線段的高壓電源。請問這樣的設計是否負荷規范當中一級負荷使用兩個獨立電源,兩個電源不同時出問題的要求

  • 關于一級負荷供電的問題

    一級負荷由2路不同電源供電一個工程有1個10kV配電所4個一級負荷設備(先假定電壓等級10kV)在不同的建筑內請問可從10kV配電所配出幾回線給這些設備供電?另說明理由采取什么形式的的饋線最經濟?

  • 關于二級負荷供電的討論!

    二級負荷供電系統供電方式做法:1.10kV單回路單電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;2.10kV雙回路單(雙)電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;3.10kV單回路單電源單變壓器加發電機雙回路(低壓)至二級負荷設備;4.10kV單回路單電源單變壓器加鄰近單位低壓電源雙回路(低壓)至二級負荷設備;5.10kV單回路專線單變壓器,單回路專線(低壓)至二級負荷設備(供電困難情況下使用);問題1:以上五種做法是否正確,是否還有其他做法;問題2:《技術措施》提到:供電系統應做到當電力變壓器或線路發生常見故障時,不致中斷供電或中斷供電能及時恢復。這里的線路是指高壓還是低壓?從《供配電系統設計規范》GB50052-95條文解釋第2.0.6條(26-28頁)不難看出是指高壓線路,但是以上做法中第一種做法顯然不滿足規范要求。

  • 關于二級負荷供電的問題

    二級消防負荷是否可以只由2個變壓器母線供電,而2個變壓器的10KV是一路市政電網供電,不是專線。現在審圖公司要求我用2個獨立的電源,2個變壓器應由2個不同的10KV線路供電。但是規范要求2個回路就可以了,不一定2個電源

  • 一個一級負荷供電的問題

    一個一級負荷供電的問題

    一個建筑物有一級負荷(有消防和普通一級負荷)和三級負荷,三級負荷恰巧屬于季節性負荷(空調)。如果經過計算:一級負荷大概需要630KVA 空調需要400KVA 根據甲方最新提供的信息是這樣的:這個是改造工程,以前的方案是2臺變壓器6

  • 關于小區供電的負荷計算問題

    某小區,共1000多戶,32F,地下二層。在負荷計算(選擇變壓器)時,其中消防電梯15臺(Pe=15kW),每單元消防負荷61kW(共15單元),在計算總消防負荷時,是把所有的消防負荷直接相加(好像不應該吧!)?還是乘個系數?這個系數應該怎么取?謝謝各位大俠!

  • 關于一二級負荷供電的區別

    那位高手能分析一下一二級負荷供電的區別。很多人說一二級符合供電要求是一樣的,他們認為雙電源和雙回路是一樣的。我不太認同,但自己對兩個概念也不是很清楚。

  • 關于一級負荷供電的幾個問題

    一、若0.4KV的設備重要,那樣的話10/0.4配電所是按一級符合供電可不可以,具體到0.4KV設備回路還有要求么?二、我們廠是一級負荷,現在我們廠10KV電源線路電業局2路供電,10/0.4配電所10KV采用單母線分段,兩臺變壓器一用一備工作,低壓是單母線分段母聯平時閉合,另外還有1臺油機,這樣的系統能滿足一級負荷的供電要求么??****三、還有,電業局每條線路只能供電4MVA么???有沒其他辦法?****此條嚴重關注答案,急!!!

  • 轉貼:關于消防負荷供電的方式選擇

    手頭有一某廢物庫的工程設計庫區遠離有人居住區域,庫區線路僅有1路10kV架空支線,1臺變壓器,而庫區設置了室外消防,有數十千瓦的消防泵2臺.此類消防電源該怎么設計?選用EPS/柴油發電機經濟花費較大.如不考慮其他因素,可否為消防泵設置雙切,2路電源均同一臺變壓器的低壓側配出?

  • 工地臨時配電的負荷計算書

    本人急需一份 工地臨時配電的負荷計算書 ,如果有整份的最好,哪位網友有的話,謝謝傳我一份參考啊!! 郵箱:[email protected]

  • 特靈部分負荷曲線(挺耗電的)

    http://www.trane.com/commercial/software/unloading.xls

  • 一級負荷雙電源供電的疑問

    問題一、一級負荷兩路10kV電源,電源進線必須是從上級變電所引來的專線嗎?查供配電系統設計規范,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,也沒有這樣的明確要求;上述規范和手冊都要求“兩個電源不應同時受到損壞”;查《給水排水設計手冊》,要求“至少應有一回專用供電線路”,但是我們這里供電局規定達到5000才給上專線啊!問題二、一級負荷兩路10kV電源,上2臺10kV變壓器,一用一備可以不?(因為一級負荷所占比重大)查供配電系統設計規范,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,也沒有這樣的明確要求;上述規范和手冊都要求“應由兩個電源供電”;查《給水排水設計手冊》,“一級負荷的供電要求是應由兩個電源同時供電,當一個電源發生故障時,另一電源應不致同時受到損壞,確保維持繼續供電”。本工程為給水工程,平時大家都怎么做的,請賜教!多謝!!

  • 關于二級負荷,一級負荷等供電的問題~~~

    二級負荷的兩回路電源供電是引自兩臺不同的變壓器,那一級負荷的兩回路呢?還有一級負荷中特別重要的負荷,是在一級負荷的基礎上再加應急電源(如蓄電池,柴油發電機)嗎? 不明白規范里的兩個電源什么意思...

  • 對于二級負荷宜由兩回線路供電的疑問?

    民規3.2.10 二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回路6kV及以上專用的架空線路或電纜供電。當采用架空線時,可為一回路架空線供電;當采用電纜線路時,應采用兩根電纜組成的線路供電,其每根電纜應能承受100%的二級負荷。 這里的兩回路指的是高壓兩回路還是低壓?比如說二級負荷,一路高壓進線,兩個變壓器各自出線到二級負荷設備能行?<

  • 二臺變壓器給二級負荷供電的問題

    本帖最后由 lhf840908 于 2013-4-13 14:22 編輯 兩條一樣的生產線,用電負荷等級為二級,初步打算由上級的10KV配電所引兩路電源,經兩臺變壓器分別給一條生產線供電,兩段母線間設自動切換開關,當一回路出現故障時,另一回路保障100%的負荷供電。后來考慮如果這樣,兩臺變壓器正常情況下都是在不到50%的負載情況下工作,不是很經濟,不知道能不能在正常情況下由一臺變壓器帶兩條生產線的全部負荷,當該回路出線故障時,有母聯開關自動切換至由另一臺變壓器供電。希望各位前輩能幫解答解答,萬分感謝~~~

  • 三級負荷也要雙電源供電的例子

    一普通多層學生宿舍樓,按《建筑防火規范》GBJ16-87中10。1。1條第四條,其屋頂消防穩壓泵(一用一備)為三級負荷,但根據8。8。5條由要雙電源供電,真是頭大了。

  • 一級負荷供電的一點疑問(請教高手)

    http://co.163.com/forum/content/221_388883_1.htm消防電氣 1. 在一級負荷的供電系統中,二路獨立供電的高壓單元回路,任一回路故障,其高壓側母聯開關應聯鎖投入,而絕大多數設計此開關均為手動。 請問,此條出于那個規范?2.大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。此條怎么理解?

  • 關于醫院二級負荷配電的問題,高手來看看呢

    最近做了個鄉鎮的醫院,里面的重要部位(比如手術室)按二級負荷配電,我初步設想是一路高壓(甲方也只肯申請一路高壓),帶2臺變壓器,從每個變壓器出一回路到手術室末端切, 現在問題來了,甲方只上了一臺變壓器,出現開關比較少,他想讓我取消一路,就是說二級負荷都由一路供電,上端用一路10KV,一路發電機供電,請問我從變電所出一個回路到末端,這個樣子滿足二級負荷要求嗎? 另外手術室還帶了2個小時的UPS電源,當然還有很多地方不帶UPS電源的也是二級負荷。我找了http://bbs.co188.com/thread-966779-1-1.html這個的討論 但是還是沒看到正確答案。新火規條文10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防煙和排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。新火規條文說明10.1.4 消防用電

  • 關于醫院二級負荷配電的問題求教,希望大家來解惑

    最近做了個鄉鎮的醫院,里面的重要部位(比如手術室)按二級負荷配電,我初步設想是一路高壓(甲方也只肯申請一路高壓),帶2臺變壓器,從每個變壓器出一回路到手術室末端切, 現在問題來了,甲方只上了一臺變壓器,出現開關比較少,他想讓我取消一路,就是說二級負荷都由一路供電,上端用一路10KV,一路發電機供電,請問我從變電所出一個回路到末端,這個樣子滿足二級負荷要求嗎? 另外手術室還帶了2個小時的UPS電源,當然還有很多地方不帶UPS電源的也是二級負荷。

  • 【求大神解答】箱變如何給一級負荷供電的問題!

    剛遇到個農貿市場改造項目,比較大2.5萬平,保守估計用電量1600kVA左右,之前該地塊是由箱變供電,現在業主還這樣要求。第一次用到箱變,不太懂,搜了好些資料,發現國網和南方電網都要求箱變不能大于630kVA,民規上面規定箱變不宜大于800kVA,而本項目按規范屬于大型商業,最高負荷等級一級,肯定需要2路10kV高壓供電,用箱變的話至少2臺800kVA箱變,那么問題來了: 1)800kVA的箱變大家做過嗎,供電局是否允許(目前還沒接觸供電局),坐標河南; 2)如果第1條可行,那么我用兩臺800箱變各自引1路10kV電源供電是否可行?看過圖集沒看到2個箱變低壓側做聯絡的,不做聯絡相當于分列運行,末端雙切(一級負荷)能滿足規范的要求嗎?(個人理解能滿足) 3)如果第2條不可行,那么我用2臺歐式箱變(環網柜),相當于4路10kV,是不是很2!

點擊加載更多

電的負荷

電的負荷專題,為您提供電的負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電的負荷 相關的專業交流討論,更多電的負荷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防水量

消防供電

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 泰来县| 年辖:市辖区| 西乌| 田林县| 噶尔县| 惠东县| 鹤山市| 全州县| 武陟县| 博客| 青浦区| 宜黄县| 龙山县| 普定县| 克什克腾旗| 岳池县| 五原县| 洞口县| 沾化县| 资溪县| 庆城县| 万山特区| 锦州市| 长阳| 千阳县| 安康市| 永安市| 攀枝花市| 盐亭县| 漳州市| 旬邑县| 疏勒县| 三亚市| 廊坊市| 陕西省| 和政县| 奉新县| 乌拉特前旗| 镇平县| 新密市| 商水县|