做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。
M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!
收錄于話題 《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第3.2.11條第1款規定, 二級負荷的外部電源進線宜由35kV、20kV或10kV雙回線路供電;當負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回35kV、20kV或10kV專用的架空線路供電。 該規定包含兩層含義,如下為所述。 1、正常情況,二級負荷由中壓雙回線路電源供電
一個住宅小區,只有少量的二級負荷,我想采用這樣的供電方式 一路電源引自箱式變電站,備用電源引自附近低壓市網! 再問下這樣可不可以:引自兩個不同箱變。(本人覺得不可,但看到有人這樣的做法)PS:整個小區只有一路高壓引進。
二級消防負荷是否可以只由2個變壓器母線供電,而2個變壓器的10KV是一路市政電網供電,不是專線。現在審圖公司要求我用2個獨立的電源,2個變壓器應由2個不同的10KV線路供電。但是規范要求2個回路就可以了,不一定2個電源
二級負荷供電系統供電方式做法:1.10kV單回路單電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;2.10kV雙回路單(雙)電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;3.10kV單回路單電源單變壓器加發電機雙回路(低壓)至二級負荷設備;4.10kV單回路單電源單變壓器加鄰近單位低壓電源雙回路(低壓)至二級負荷設備;5.10kV單回路專線單變壓器,單回路專線(低壓)至二級負荷設備(供電困難情況下使用);問題1:以上五種做法是否正確,是否還有其他做法;問題2:《技術措施》提到:供電系統應做到當電力變壓器或線路發生常見故障時,不致中斷供電或中斷供電能及時恢復。這里的線路是指高壓還是低壓?從《供配電系統設計規范》GB50052-95條文解釋第2.0.6條(26-28頁)不難看出是指高壓線路,但是以上做法中第一種做法顯然不滿足規范要求。
規范中提到的:“二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。”這里所指的兩回線路的最低標準是什么?同一變壓器供電的兩路低壓或者同一高壓不同變壓器供電的兩路低壓是否均滿足二級負荷的供電要求?還是后者滿足或者均不滿足要求?請指點。
GB50052 3.0.9條 強規 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統那么 超市的備用照明怎么作?以前是做一個應急照明箱,備用照明兼做應急照明。那不是違反強規了嗎?大家怎么理解規范。
1.兩路10KV 高壓互投 進一個變壓器2.兩路10KV 進兩個變壓器 變壓器一用一備 3.兩路10KV 進兩個變壓器 變壓器同時工作4.一路10KV 一個變壓器 一個柴油發電機5.一路10KV 一臺變壓器(屬于二級負荷供電方式嗎?)6.一路10KV 兩臺變壓器?重點講講 1 2 3吧1可行嗎?
看到供電系統圖就頭暈,根本不知道為什么需要那些電氣設備,為什么是那個規格,為什么是這樣安排。。。有沒有大神能耐心講解下啊 我把我看到頭暈的一個系統圖傳上來了。大家討論下額,為什么是100KVA變壓器,那個Ir1、2、3、4是什么,怎么算的。幾個斷路器為什么選那個型號標準的。接地電容為什么還要串一個小燈泡。避雷器規格怎么選的。GP3上面負荷開關怎么串著接地的隔離開關和熔斷器呢?還畫倆三角。變壓器二次側為什么用225的斷路器。那幾個Ir如何設定的值,有啥依據呢?D101和D102的斷路器為什么不一樣,怎么考慮的啊。一個Ir=32,一個又有個漏電保護300mA。照明節電控制器那個大回路上面斷路器怎么選的哦,一點都不知道依據,不知道節電控制器為什么還出了三個線,接倆接觸器還去控制一排下面的小接觸器。。。求解釋啊~人氣啊~大家踴躍討論吧。
論文簡介:本文淺述了供電系統的接地制式及施工現場TN-S系統的形成 投稿網友:yg1011 上傳時間: 2013-11-02
1風光互補發電系統的概述 風光互補,是一套發電應用系統,該系統是利用太陽能電池方陣、風力發電機(將交流電轉化為直流電)講發出的電能儲存到蓄電池中,當用戶需要用電時,逆變器將蓄電池中儲存的直流電轉變為交流電（過輸電線路送到用戶負載處。是風力發電機和太陽電池方陣兩種發電設備共同發電。 在國外對于風光互補供電系統的設計主要有兩種方法進行功率的確定:一是功率匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的功率和風機的功率和大于負載功率,只要用于系統的優化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的發電量和風機的發電量的和大于等于負載的耗電量,主要用于系統功率設計。 2風—光互補聯合發電系統的優缺點 采用風光互補系統的目的是為了更高效率的利用可再生能源,實現風力發電與太陽能發電的互補
知識點:電力系統諧波
大家好,最近在忙一個醫院的電氣工程,想請一下各位高手們,關于醫院的供電系統的設計,要采用那種系統好,還有什么與其它民用建筑有區別呢?請大家賜教!謝謝!
那位高手能分析一下一二級負荷供電的區別。很多人說一二級符合供電要求是一樣的,他們認為雙電源和雙回路是一樣的。我不太認同,但自己對兩個概念也不是很清楚。
據我對規范的理解,二級負荷需要兩回路電源,兩路高壓電源就能滿足要求了,消防負荷(可能是二級負荷或者一級負荷)不但有對電源的要求,而且有要求單獨供電回路,末端互投。而二級負荷就不需要末端互投了(當然末端互投也不違反規范)只要在低壓柜里完成雙電源的切換就行了。如果我的理解對的話,那我的問題就來了,在一個建筑中既有消防負荷又有二級負荷,我總覺得他們在實現雙電源切換的時候有些矛盾。畫了一個示意圖,如下,請高手們幫忙指點一下你們是怎么畫的?謝謝
二級消防負荷的主用電源電纜同時給其他三級負荷供電,備用電源電纜只給該二級負荷供電,如圖所示。該方案是否可行?理由?
有一拆遷安置區,現在道路已經修好了,逐步將有拆遷戶進場開始修房子。請問這種基建用電是否應該選擇TN-S系統供電;TN-S系統PE線是否禁止重復接地?謝謝。我們現在的構思是,臨時基建供電線路也按終期供電考慮。采用TN-S系統的架空線路是否合理?