今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。
現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?
小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法。一般來講,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,但是我今天看了一本報告,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝。
本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,在哪個表可以查得到。
一個1000余戶居住小區(10萬平方)負荷計算如下: 住宅用電負荷:(95+189)戶×4KW/戶=1136KW (335+268+141)戶×6KW/戶=4464KW 商鋪用電負荷:5010M2×60W/M2=300.6KW 公建用電負荷:1090M2×60W/M2=65.4KW 共計總負荷:(1136+4464)×0.4+(300.6+65.4)×0.8=2533KW 看了以上這位朋友的計算,有幾個搞不明白的地方想請教大家,請大家多指教.我是個新手.1. 4KW/戶和6KW/戶是按三相(380V)算的吧;如果按兩相(220V)的話又應該怎樣計算呢?總負荷會不會有變化?是不是要總負荷要再除以3呢?2. 60W/M2是按三相還是按兩相算的呢?3. 配電箱上的Pe是指的是單相總負荷還是三相總負荷?比如說單相負荷(220)Pe=6KW,假如要轉變為?380)負荷,是不是Pe=2KW?
目前普寧地區住宅2房2廳、3房2廳面積約90~150m2已較為普遍,隨著住宅家用電器擁有量的迅速增加,以往考慮2kW的設計功率已遠不能滿足現代家居的要求,根據我市家庭用電器未來十年的發展預測,繪制了下表: 照明 500W 電冰箱 270W 電飯煲 750W 微波爐 1000W 消毒柜 750W 電水壺 750W 電熨斗 750W 電熱水器 1000W 電磁爐 1500W 電視機 200W 組合音響 350W 空調機 4050W 排氣扇 90W 電腦 350W 雖然可能安裝了較多電器,但并非全部同時投入使用,考慮一定的伸縮系數,筆者認為:住宅設計負荷應在3~5kW之間,建議進戶配線選用≥6mm2銅芯導線,條件許可的采用10mm2,因擴大導線截面,可減少線路壓降,增大電流流通量,使安全用電更有保障。即使今后用電量增加,也只須更換線路控制開關,靈活方便。而當實際用電功率大于8kW時建議按三相五線制考慮
:handshake 哪位高人幫一下忙,提供一下服裝廠用電設備的需要系數(平車、鈕門車、肯車等)還有印花設備的需要系數.急!在這先萬分感謝!
請問高手們: 廣告燈飾中做廣告字用的那種燈通常都說是幾米幾米長的!其用電負荷和他的長度有什么具體的關系??7米長的多少KW啊? 還有10米長的呢??
一小區共18幢樓,有一類商住兩幢,二類商住15幢?,F(xiàn)設計將消防用電設備、安防系統、應急照明及疏散指示、生活泵、潛污泵作為一級負荷,電梯設為二級負荷,空調及一般照明設為三級負荷。個人以為:生活泵、潛污泵可以不設為一級負荷,甚至不作為二級負荷,可以作為保障電源(單電源回路,在市電、發電情況下不中斷供電)即可。請問可行嗎?
在我們電站統計一個車間平均每月用電量為359022kwh,那把這個值除以一個月720小時,是不是這個車間這個月實際的用電負荷?
請教各位大俠:我們在做配電設計時,一開始要進行負荷統計。關于使用系數我一直不是很明白,譬如:一個小區有3棟樓樓高為30層,每一棟有3個單元,每個單元有四戶,每戶的設計用電負荷為6KW,采用三相四線配電,計算一個單元的負荷時,同時使用系數選擇0.7,COS=0.8那么:P=6*4*30*0.7=504KW那么用電總負荷P=504*3*3=4536KW還是整個小區統一計算負荷,同時使用系數選擇0.4那么:P=6*4*30*3*3*0.4=2592KW煩請各位大俠指導
如圖,饋線柜的三路出線用電負荷是怎么計算的,上面的數據是我自己計算的,但不知道對不對,誰能告訴我應該怎么計算
規范里有講到:當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相對稱負荷總計算容量的15%時,應全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷相加。這個15%到底是個啥意思?比如一個系統的L1相負荷為17KW,L2為18KW,L3為19KW,那轉化成三相是??(有計算過程最好?。┰诒热?/p>
最近做一個市政工程,多處雨水泵站、水閘等,翻看下民規 泵站設計規范 只在給水排水設計手冊第5冊3.4.5對立交排水泵站有明確的電源要求,其他污水泵站 雨水泵站 水閘均未見明確的用電負荷等級 請教各路高手 市政雨水泵站、污水泵站、排澇泵站、水閘負荷等級都如何確定
小弟最近遇到一個項目,五層樓共2000平米的分區森林公安配套用房,其中這個辦公樓里,包括應急指揮會議室、武器室等等用房,首先,第一個問題,需不需要做火災報警系統,按新建筑防火規范8.4.1(5)條,防災等指揮調度建筑,我自己的理解是要做火災報警系統,不知道各位大神如何認為?第二個問題,因為我沒有找到任何規范依據,搞不清這樣的建筑中的用電負荷等級要如何判斷,如果是普通辦公樓那就直接按三級了,可是這樣的公安局辦公樓,一些通信啊和這個應急指揮之類的,需要更高的負荷等級嗎,請各位大神指導一下,或指明一下是哪個規范有要求?萬分感謝!
你在看電氣施工圖紙時,應該都能看到電氣設計說明中,有一條關于電源的負荷分級的描述:XX用電設備為一級負荷(或二級負荷);XX負荷為三級負荷。這個負荷等級是根據什么確定的呢? 我將用電設備的負荷大致分為三大類:消防負荷、重要負荷、普通負荷。
工廠用電設備如圖,備用設備是否需要算入計算負荷里邊,如果不計算到里邊需要系數如何選擇,有備用設備時怎么計算用電負荷呢?請各位大神幫忙,非常感謝?。。。?/p>
隨著我國經濟的發展,人民生活水平的提高,人們的居住條件得到了很大的改善。近兩年,每戶面積達200~300m2的大面積住宅也已在我市出現。大面積住宅房型大,用電設備多,這就對住宅電氣負荷計算、計量、配電系統設計及防雷接地設計都提出了新的要求,不知大家的用電指標是如何考慮的?希望大家積極參與?。。?/p>
如題:馬上就要著手設計某頂級別墅區了,由于之前沒有涉及過別墅設計,所以有很多問題拿不太準,在此請教下大家:共57棟,每棟別墅大概550平米,地上兩層,地下一層。 負荷估算如下:照明:20w/m2-----11kW空調:暖通專業提資料為35kW弱電設備:5kW. 那么每棟計算容量取為50kW,負荷計算:(50kWx0.8)x57x0.6/0.75x0.9=2026kva取2臺800KVA變壓器+1臺630KVA變壓器。