110kV電纜敷設時考慮到:減少運行中電纜金屬護套上的感應環流的損耗,降低電纜金屬護套上的感應電壓,提高輸送容量,應根據電纜長度不同,可采用電纜金屬護套接地方式,規范上應計算感應電壓,但有沒有通常的做法,比如,大于多少米可用那種接地形式?在電纜長度很長時大于1.2公里采用兩端直接接地,中間交叉互聯接地;在采用該法時一個單元中,電纜交叉互聯箱是怎么是怎么設置的?幾個?
請教下110kV交聯銅芯電纜,截面300的,采用800mm寬的梯級橋架敷設時,一個橋架里面是不是只能放一個回路(也就是3根單芯電纜品字形放)呀?如果可以放多個回路的話,最多可以放幾個回路呢?以前沒有做過請教下大家,謝謝!
現有一110KV終端變電站,內橋接法。站內設兩臺50MVA 110/10.5變壓器,現業主打算110KV電纜采用室內電纜敷設,即GIS室的進線和去變壓器的出線均采用地下電纜夾層來敷設。請問在電纜敷設過程中,需要注意哪些事項呢?注意所有設備均在室內。是否可以按照簡單的電纜夾層設置橋架來敷設呢?謝謝大家,請多多指教!
想請教下大家,有誰知道 110KV,220KV電纜在電纜溝內敷設 需要埋一層細沙的 相關 規范條文?我只是知道 要在電纜溝地下先鋪一層100mm厚細沙,然后每根高壓電纜之間細沙間距200mm。但是找不到哪本規范有要求。
《12D101-5 電纜敷設110KV及以下》圖集
110kV電纜的穿管敷設施工工法
各位大師好,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝?封閉電纜溝(或隧道),除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,做兩側支架。其竟寬要求是多少?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢?希望大家積極獻言。謝謝
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江、河、湖、海,通過城市橋梁問題,不論過去和現在,國外城市都有實例,并在國家標準、規范中都作出過明確規定,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實阑?guó)倫敦、法國巴黎有400kV高壓電力電纜過橋實阑美國有115kV,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實阑我國城市(如:上海、廣州、武漢、長沙等市)也有35kV、110kV高壓電力電纜過橋的實例。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,其中3/4是建國后敷設的,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,敷設220kV高壓電力電纜,經多方協商和論證后予以肯定。通過以上實例表明,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的。70年代以來,國外一些國家,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,美國19
1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,支架橫擔有效距離480mm,我們原來采用北京院的方法,三相品字形布置時,每隔6米作為一個波節,但是采用的是剛性夾具,現在有三相分開上下三角形布置,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,因?yàn)閯傂詩A具造價很高另外中間接頭安裝時,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,感激不盡!
:(:(:):):):):)最近很忙,需要和人討論。有重謝哦:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:
110kv電纜敷設
110kv電纜敷設專題,為您提供110kv電纜敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv電纜敷設 相關的專業交流討論,更多110kv電纜敷設相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題