  • 12D101-5 電纜敷設110KV及以下

    《12D101-5 電纜敷設110KV及以下》圖集

  • D101-1~7圖集全:110kV及以下電力電纜終端和接頭、電纜敷設等

    D101-1~7圖集大全:110kV及以下電力電纜終端及接頭、電纜敷設、礦物絕緣電纜敷設、預制分支和鋁合金電力電纜

  • 【高清完整版】12D101-5_110KV及以下電纜敷設

    【高清完整版】12D101-5_110KV及以下電纜敷設

    【高清完整版】12D101-5_110KV及以下電纜敷設下載地址

  • 求110kV及以下電纜敷設(12D101-5)文件,可以共同研究討論

    :(:(:):):):):)最近很忙,需要和人討論。有重謝哦:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:

  • 110kV電纜敷設的幾個問題?

    110kV電纜敷設時考慮到:減少運行中電纜金屬護套上的感應環流的損耗,降低電纜金屬護套上的感應電壓,提高輸送容量,應根據電纜長度不同,可采用電纜金屬護套接地方式,規范上應計算感應電壓,但有沒有通常的做法,比如,大于多少米可用那種接地形式?在電纜長度很長時大于1.2公里采用兩端直接接地,中間交叉互聯接地;在采用該法時一個單元中,電纜交叉互聯箱是怎么是怎么設置的?幾個?

  • 110kV電纜橋架敷設--請教

    請教下110kV交聯銅芯電纜,截面300的,采用800mm寬的梯級橋架敷設時,一個橋架里面是不是只能放一個回路(也就是3根單芯電纜品字形放)呀?如果可以放多個回路的話,最多可以放幾個回路呢?以前沒有做過請教下大家,謝謝!

  • 110KV,220KV電纜敷設問題

    想請教下大家,有誰知道 110KV,220KV電纜在電纜溝內敷設 需要埋一層細沙的 相關 規范條文?我只是知道 要在電纜溝地下先鋪一層100mm厚細沙,然后每根高壓電纜之間細沙間距200mm。但是找不到哪本規范有要求。

  • 請教110KV電纜室內敷設要求

    現有一110KV終端變電站,內橋接法。站內設兩臺50MVA 110/10.5變壓器,現業主打算110KV電纜采用室內電纜敷設,即GIS室的進線和去變壓器的出線均采用地下電纜夾層來敷設。請問在電纜敷設過程中,需要注意哪些事項呢?注意所有設備均在室內。是否可以按照簡單的電纜夾層設置橋架來敷設呢?謝謝大家,請多多指教!

  • 110kV與10kV電纜同溝敷設電纜溝的設計

    各位大師好,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝?封閉電纜溝(或隧道),除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,做兩側支架。其竟寬要求是多少?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢?希望大家積極獻言。謝謝

  • 【討論】關于110KV電力電纜在橋上敷設的問題

    城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江、河、湖、海,通過城市橋梁問題,不論過去和現在,國外城市都有實例,并在國家標準、規范中都作出過明確規定,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實例;英國倫敦、法國巴黎有400kV高壓電力電纜過橋實例;美國有115kV,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實例;我國城市(如:上海、廣州、武漢、長沙等市)也有35kV、110kV高壓電力電纜過橋的實例。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,其中3/4是建國后敷設的,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,敷設220kV高壓電力電纜,經多方協商和論證后予以肯定。通過以上實例表明,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的。70年代以來,國外一些國家,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,美國19

  • 110kV電纜的穿管敷設施工工法.

    110kV電纜的穿管敷設施工工法

  • 94D101-5 35kV及以下電纜敷設.pdf

    94D101-5 35kV及以下電纜敷設.pdf

  • 求94D101-5<35KV及以下電纜敷設>

    求94D101-5<35KV及以下電纜敷設>[ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-10 11:54 編輯 ]

  • 1kV以下電纜和消防水管共溝敷設

    1kV以下電纜和消防水管共溝敷設距離電力工程電纜設計規范上最小是150mm,但其他規范又都要求500mm以上,可以采用150mm的最小間距嗎?希望大家給點建議

  • 《35kV及以下電纜敷設》94D164中部分圖紙

    圖紙簡介: 圖紙內容:《35kV及以下電纜敷設》94D164CAD版部分圖紙,包括:90度轉角工作井、T形工作井剖面圖(二)、T形工作井剖面圖(一)、保護管安裝詳圖、電纜標示樁、電纜標志裝置、電纜穿樓板孔洞的阻火封堵等55張。 投稿網友: ruixian86

  • 關于35kV及以下電纜宜與110kV及以上電纜使用不同的電纜通道的問題

    大家好,我是一名配電設計員,最近遇到一個關于配電線路與送電線路電纜不宜共溝的問題。想請教大家以下,10kV電纜與110kV及以上電纜什么情況下算是共溝敷設(我那邊的現場實際情況是這樣的。110kV電纜沿電纜埋管敷設,10kV電纜沿著電纜溝敷設,但是檢查井是共用的(檢查井內部比較大),這種情況算共溝敷設嗎?)

  • 關于110kv電力電纜蛇形敷設及中間接頭安裝

    110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,支架橫擔有效距離480mm,我們原來采用北京院的方法,三相品字形布置時,每隔6米作為一個波節,但是采用的是剛性夾具,現在有三相分開上下三角形布置,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,因為剛性夾具造價很高另外中間接頭安裝時,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,感激不盡!

  • 35kV及以下電纜線路敷設注意的事項

    1、敷設的全部路徑應滿足所使用電纜允許彎曲半徑要求。 2、敷設的路徑盡量避開和減少穿越地下管道、公路、鐵路及通信電纜等。 3、敷設時,對于彎曲的路徑要采用滑輪等有效措施,防止擦傷電纜。 4、電纜層架間距:35kV三芯電纜為300mm,35kV單芯電纜及6-10kV三芯電纜為200-250mm,控制電纜為120mm。 5、電纜在支架上水平敷設時,電纜間凈距不應小于35mm,且不應小于電纜外徑??刂齐娎|間凈距不做要求。 6、電纜在支架上水平敷設時,在終端、轉彎及接頭兩側應加以固定,垂直敷設時則在每個支點處固定。 7、敷設電纜和計算電纜長度時,均應留有一定的富裕量。 8、電纜在室外明敷設時,有遮陽措施是時宜的。 9、對電纜運行中可能遭受機械損傷的電纜部位

  • 請問以下敷設方式表示什么敷設方式啊?

    我在看網易提供的圖紙時,看到了如下的敷設方式的標注,請問各位專家是表示什么方式啊?/DQA,SCC,和WFC,我查遍了所有的資料都查不到這種標住方式,請各位指教.

  • 求一份13D101-1~4《110kV及以下電力電纜終端和接頭》電子版本,

    求一份13D101-1~4《110kV及以下電力電纜終端和接頭》電子版本,最好有cad版本的圖,感激不盡??!

點擊加載更多

110kv及以下電纜敷設

110kv及以下電纜敷設專題,為您提供110kv及以下電纜敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv及以下電纜敷設 相關的專業交流討論,更多110kv及以下電纜敷設相關內容請訪問