我是菜鳥,想問問,400對的電話電纜,它的兩端怎么個連接法?敷設1000米400對的電話電纜,施工費得多少錢?大家幫忙了ｎ好來些圖
收錄于話題 電纜橋架施工工藝控制標準
QB-CNCEC J060401-2004橋架內電纜敷設施工工藝標準(doc)
高壓充油電纜施工工藝規程
110kV電纜的穿管敷設施工工法
【電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設工程施工工藝標準】內附“電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設工程檢驗批質量驗收記錄表”
硬質阻燃塑料管(PVC)明敷設施工工藝硬質阻燃型塑料管(PVC)暗敷設施工工藝鋼管敷設施工工藝硬母線安裝施工工藝塑料線槽配線安裝施工工藝管內穿線絕緣導線安裝施工工藝封閉插接母線安裝施工工藝電纜敷設施工工藝
某改造工程電纜的敷設范圍有灰漿泵房及油區等區域。敷設電纜主要有6KV高壓動力電纜、0.4KV低壓動力電纜及控制電纜等,采用電纜溝、電纜隧道內電纜橋架的敷設方式,電纜進入建筑物內部后,通過電纜豎井引至上層或直接進入地面上的配電盤柜、電氣設備接線箱及電動機端子盒等電氣設備。
知識點:風電場電纜溝
大家學習:lol
一、線槽橋架安裝工藝要點
發一份電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設工程施工工藝標準(J607-2004)希望有用得著的
水泥連鎖塊地面鋪設施工工藝
全廠照明及電纜敷設施工技術要點1、金屬導管選用原則:總的原則應遵循設計要求選用,當設計無具體要求是,金屬導管敷設于潮濕場所或直埋地下時,應選用厚壁鋼管。敷設于干燥場所時宜選用薄壁鋼管,如KBG或JDG。地下部分優先選用水煤氣管。2、保護管的安裝金屬導管的防腐要求和方法:金屬導管在砌體內敷設時,管內外壁均應刷防銹漆;敷設在混凝土中時,管內壁應刷防銹漆;直埋在土層中時,管內壁刷防銹漆,管外壁應涂兩道瀝青;敷設在焦渣墊層時,管內壁刷防銹漆,管外壁用水泥砂漿全面保護。鍍鋅金屬導管鋅層脫落、銹蝕和過火焊接處,按敷設場所做相應處理。金屬導管的內壁刷防銹漆,可以用鋼絲拉動蘸滿漆液的棉絲,反復拉動幾次,是漆均勻粘在管壁上,還可以將管端一頭抬高,將防銹漆灌入,另一端用容器接住。3、金屬導管的質量要求;進入施工現場的金屬導管應有產品合格證和試驗報告,經過進場外觀觀測和測量管徑、管壁均合格后方可使用。外觀的質量要求:不應有裂縫和折扁,管內壁焊縫均勻,無鐵屑或毛刺,管內外無嚴重銹蝕現象。鍍鋅金屬管的鋅層應均勻,無銹蝕現象。4、金屬
橋長252米,F(xiàn)SY-YJV22-8.7/15-3*300電纜,準備電纜設過橋支架穿管敷設,電纜保護管采用碳素纖維電纜保護管及鍍鋅鋼管,設計方提出用圍堰方式施工,這樣工程造價太高,請問能否用其他方式實現穿管敷設?麻煩告知詳細施工方法,不勝感激。
一、總則 1.工程概況: **設計院研發基地辦公樓是一座框架剪力墻結構的公用建筑,安裝工程電氣電纜大部分采用交聯電纜進行施工。在施工過程中,電纜頭的制作采用了熱縮電纜頭的施工技術,16mm2-185mm2的電纜頭制作有215余個,大大提高了工程質量。 2.適用范圍: 本工藝標準適用于一般工業與民用建筑電氣安裝工程1(10)kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜熱縮接頭制作。 二、 施工準備 2.1 設備及材料要求: 2.1.1 所用設備及材料要符合電壓等級及設計要求,并有產品合格證明。 2.1.2 主要材料:絕緣三叉手套、絕緣管、應力管、編織銅線、填充膠、密封膠帶、密封管、相色管、防雨裙。輔助材料:接線端子、焊錫、清潔劑、砂布、白布、汽油、焊油。 2.2 主要機具: 噴燈、壓接鉗、鋼卷尺、鋼鋸、電烙鐵、電工刀、克絲鉗、改錐、大瓷盤。 2.3作業條件: 2.3.1 有較寬敞的操作場地,施工現場干凈,并備有220V交流電源。 2.3.2 作業場所環
電纜敷設施工工藝
電纜敷設施工工藝專題,為您提供電纜敷設施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜敷設施工工藝 相關的專業交流討論,更多電纜敷設施工工藝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題