1、敷設的全部路徑應滿足所使用電纜允許彎曲半徑要求。 2、敷設的路徑盡量避開和減少穿越地下管道、公路、鐵路及通信電纜等。 3、敷設時,對于彎曲的路徑要采用滑輪等有效措施,防止擦傷電纜。 4、電纜層架間距:35kV三芯電纜為300mm,35kV單芯電纜及6-10kV三芯電纜為200-250mm,控制電纜為120mm。 5、電纜在支架上水平敷設時,電纜間凈距不應小于35mm,且不應小于電纜外徑。控制電纜間凈距不做要求。 6、電纜在支架上水平敷設時,在終端、轉彎及接頭兩側應加以固定,垂直敷設時則在每個支點處固定。 7、敷設電纜和計算電纜長度時,均應留有一定的富裕量。 8、電纜在室外明敷設時,有遮陽措施是時宜的。 9、對電纜運行中可能遭受機械損傷的電纜部位
兩回35KV電纜線路,兩回10KV電纜線路,另加一根通訊光纜,一共約2公里長,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,采用什么敷設方法好呢,是直埋還是電纜溝?
有雙回電源線路,為電纜直埋敷設,考慮到2回線路不至于同時收到外力破壞,應該分開敷設,那么敷設間距取多少合適?查找了相關規范,沒有結果。請各位相助!如有答案,請告知出處。
110kV電纜線路設計的時候,需要考慮電纜的接地,我想請教以下問題:1、什么時候需要用直接接地箱;2、什么時候要用交叉互連接地箱;3、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少;4、請?jiān)敿毥榻B一下交叉互連和回流線的作用。不勝感激,謝謝!
電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行
《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,我想知道線路長度如何計算?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和?
發一個“電纜線路的維護及故障處理”的電子書,供大家參考!
請問這兒求電阻的時候為什么宜?/4啊?0.204是查表查到的電纜單相接地短路時的電阻(mΩ/m)10是電纜長度
有個110kV的單回電纜線路工程,采用電纜溝敷設,采用三根捆綁式敷設在電纜支架上合適,還是分開敷設比較合適電纜線路長度在300米,頂管140米,電纜溝160米,希望各位老師多多指導!
我廠水源地離廠里約有7公里,用6KV電纜直接敷設過去,整個電纜全部連在一起無法斷開,每個泵房處通過電纜分支接頭供電,泵房各有一小變壓器,但變壓器高壓側沒有開關,停送電通過廠里6KV開關來操作,不知保護該如何整定,需要考慮哪些?另外這么長的線路,送電后末端會不會出現高壓?怎么解決?請高手指點!!!!1謝謝!!!!!!!!
如題,共同分享
本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 編輯 有一用戶,負荷為50KW,距離變壓器500米,在變壓器后有100米架空線路,在100米架空線路后計劃用400米電纜供給用戶。求計算,架空線路和電纜用多大的線徑合適,另外麻煩再給計算下電壓降是多少?謝謝 補充下:用戶是制冷的壓縮機,是電動機
我站10KV 185 鎧裝電力電纜 ,從配電室到箱變大概是150M,之前電纜打耐壓時候B相只有25M歐,其他兩相都還好,理論是符合相電壓工作的, 送電還是成功了,但擔心出現單相接地后電壓升高,電纜絕緣破損造成兩相短路,結果怕什么來什么。 719 臺風 我站點大暴雨,電纜溝水浸.該電纜出現單相接地后造成兩相短路結果斷路器1段過流跳閘, 現電纜用福祿克萬用表測得電阻A相130K歐姆,B相90K歐姆,C相還后2500V 搖表測得5兆歐,請問在沒有電纜測試儀情況下 如何確定電纜故障點。(之前電纜應邀跨其他電纜溝,鋸開做了兩處端接。)
國網2013典設10kV電纜線路分冊
電纜線路(割)接方法:8.12.1 改(割)接基本原則 和8.12.2 改(割)接的基本方法兩種。以下給大家詳細講解!8.12.1 改(割)接基本原則
各位大俠:最近遇到一10KV電纜線路,全部長度38千米,在線路空載時還有近30A的電流,其正常負荷也就十幾千瓦,但現在每月電費都很高,個人分析是線路損耗所致,現想采取電抗器進行無功補償來降低損耗,請問各位有什么好的經驗介紹一下
如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??
爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范中華人民共和國國家標準GB50058-92第2.5.10條 .....................在1區內電纜線路嚴禁有中間接頭,在2區內不應有中間接頭。--------------------------------------------------------------------請問,在防爆接線盒內的接頭算不算中間接頭?如果算,防爆插銷那還存在干什么?一些防爆設備都留有一截出線電纜,這種情況下只有用防爆接線盒了,難道要把設備折開再直接進線嗎。
電纜線路敷設
電纜線路敷設專題,為您提供電纜線路敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜線路敷設 相關的專業交流討論,更多電纜線路敷設相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題