電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行
如題,共同分享
GB50168-92 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范
《電氣裝置安裝工程電纜線線路施工及驗收規范》http://co.163.com/if_36551580_3.htm
我的確收集了很多資料,就隨手上傳一點吧!
目錄:前言第1章 電力電纜的電氣常數計算 1.1 導體的直流電阻計算 1.2 導體的交流電陰計算 1.3 電容量、電容電流、介質損耗計算 1.4 電纜線路的電感計算 1.5 電纜線路的阻抗計算 1.6 電纜線路的正序阻抗計算 1.7 電纜線路的零序阻抗計算第2章 電纜載流量計算 2.1 基本計算式 2.2 各部位的熱阻計算 2.3 總熱阻的計算第3章 介質損耗和受日照引起的溫升 3.1 由介質損耗引起的溫升計算 3.2 受日照引起的溫升計算第4章 金屬護套的損耗 4.1 基本計算式 4.2 金屬護套環流損耗與導體損耗之比 4.3 金屬護套渦流損耗與導體損耗之比 4.4 金屬護套、屏蔽層、粗鋼線鎧裝的電阻第5章 電纜允許過載電流計算 5.1 允許短時間過載電流的計算 5.2 允許周期性過載電流的計算 5.3 允許通過導體的短路電流的計算第6章
收錄于話題
110kV電纜線路設計的時候,需要考慮電纜的接地,我想請教以下問題:1、什么時候需要用直接接地箱;2、什么時候要用交叉互連接地箱;3、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少;4、請詳細介紹一下交叉互連和回流線的作用。不勝感激,謝謝!
《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,我想知道線路長度如何計算?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和?
發一個“電纜線路的維護及故障處理”的電子書,供大家參考!
電纜線路工程施工圖紙國家電網公司配電網工程典型設計(電纜分冊)2013年版 部分圖紙大于259*176圖紙目錄
有個110kV的單回電纜線路工程,采用電纜溝敷設,采用三根捆綁式敷設在電纜支架上合適,還是分開敷設比較合適電纜線路長度在300米,頂管140米,電纜溝160米,希望各位老師多多指導!
GB50389-2006《750kV架空送電線路施工及驗收規范》.pdf
我廠水源地離廠里約有7公里,用6KV電纜直接敷設過去,整個電纜全部連在一起無法斷開,每個泵房處通過電纜分支接頭供電,泵房各有一小變壓器,但變壓器高壓側沒有開關,停送電通過廠里6KV開關來操作,不知保護該如何整定,需要考慮哪些?另外這么長的線路,送電后末端會不會出現高壓?怎么解決?請高手指點!!!!1謝謝!!!!!!!!
請問這兒求電阻的時候為什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的電纜單相接地短路時的電阻(mΩ/m)10是電纜長度
2007年版最新的電纜線路規范 總共2冊
電纜線路施工及驗收規范
電纜線路施工及驗收規范專題,為您提供電纜線路施工及驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜線路施工及驗收規范 相關的專業交流討論,更多電纜線路施工及驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題