請問各位大俠,1.2X1.2米與1.0X1.0米電纜溝支架數都是8根,放的電纜根數是否一樣?各應可以放幾根電纜?電纜是否要套管?謝謝
一工程,高層醫院,要省錢,選用油浸變壓器在室外安裝,離本建筑15(中間包括6米道路)米,低壓配電室設在醫院地下,為節省投資,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,不知可行否?急
電纜溝內布線時,想把強電和弱電一起布置到電纜溝內,具體方法如下:電纜溝內線架分兩邊,一邊是強電電纜,另一邊是弱電電線,弱電電線單獨用帶鍍鋅橋架布置.這樣綜合布置行不.請大家說下,謝謝!另問下大家,有沒有強電和弱電共用的橋架.[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-17 20:49 編輯 ]
前段時間看到一位工友發的照片,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會這么設計。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,散濕,花費大等等。在此,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,如果碰到了該注意什么?
1)變頻電纜如BPYJVTP2和計算機電纜如DJYVP在電纜溝內敷設時,有沒有什么特殊要求么?例如和1kv以下的動力電纜不能敷設一層等等2)電纜溝內的單個電纜支架上可以敷多層電纜么?多謝各位阿,最好能告訴一下,那個標準中有涉及到這部分內容
技術措施上說: 電纜在電纜溝或電纜隧道內明敷設時,應考慮選用有防蟻,防鼠害功能的鋼帶鎧裝塑料外護套類型的電纜。但規范上好像又沒明確說明這點吧。可不可以不用帶鎧裝的呢?
電纜溝底不知道怎么被挖了個坑,滲水,在這個滲水坑內有兩個40的鋼管穿導線,現在想把這個滲水坑用防水混凝土填死,露在外面的那部分導線當然不能直接包在混凝土里,就想PVC40管火烤后套接在鋼管上,混凝土包住這個連接部分,這么做行不行?有什么別的好辦法?
94D101-5 35kV及以下電纜敷設圖集中說“電纜在支架上敷設時電力電纜在上,控制電纜在下”。在工業與民用配電設計手冊第二版中說“電力電纜應放在控制電纜的上層”。在第三版中改為“高壓電纜位于最底層,低壓電纜位于最上層”。在多層橋架上敷設時也有這種說法:控制在上,動力在下。理由是有利于通風散熱,屏蔽干擾。能有一個明確的說法嗎?或是說在多層橋架上敷設與在電纜溝內敷設順序不一樣?關鍵是要有個令人信服的理由,上面的說法好像有點牽強。
1 自容式充油電纜線路高差超過本規范第3.5.2條的規定,且需分隔油路時,應采用塞止接頭。2 電纜線路距離超過電纜制造長度,且除本條第3 款情況外,應采用直通接頭。3 單芯電纜線路較長以交叉互聯接地的隔斷金屬層連接部位,除可在金屬層上實施有效隔斷及其絕緣處理的方式外,其他應采用絕緣接頭。4 電纜線路分支接出的部位,除帶分支主干電纜或在電纜網絡中應設置有分支箱、環網柜等情況外,其他應采用T 型接頭。5 三芯與單芯電纜直接相連的部位,應采用轉換接頭。6 擠塑絕緣電纜與自容式充油電纜相連的部位,應采用過渡接頭。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程、變電工程、配電工程、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568
我是一個菜鳥,正在學習中,問題多多,還望各位不吝賜教。因為是在小設計院,所以土建什么也要做。做到電纜溝內雙側布置支架時,問題來了。新手設計最先開始參照圖集,按照規范 。其中12D101-5中關于電纜溝內雙側布置,中間的通道寬度有上表的要求。圖集中的圖紙是這樣的,這時候問題來了。設計院的
今做一綜合管廊,與現狀一電纜溝垂直交叉沖突,電纜溝內線纜如下:3*95(10KV),3回;3*35一回;3*185三回,3*240兩回。擬將電纜溝內線纜臨時架空處理,后期管廊完工后再入地,請教這么做是否合理,有沒有做過類似的?如架空改怎么個做法?謝謝
各位同行在設計電纜溝的時候,是否有考慮或精確的計算電纜的數量/截面來確定電纜溝的尺寸,以及確定支架的長度與層數呢?如果有考慮的,是如何考慮的呢?以下圖片供參考:
在電纜設計中,考慮電纜敷設方式的不同,載流量校正系數也不一樣。采用電纜溝敷設時,電纜的載流量校正系數按多少來算?是按電纜埋地敷設還是在空氣中敷設的工況來選擇,求指教!
因工程需要有大約2km的485通訊雙絞線要在10kV的電力電纜溝內平行敷設,請問為了避免電磁干擾應采取何種保護措施?還有在雙絞線的屏蔽層會感應高電壓嗎?
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!
1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!