国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 母線槽能否沿電纜溝內敷設?

    一工程,高層醫院,要省錢,選用油浸變壓器在室外安裝,離本建筑15(中間包括6米道路)米,低壓配電室設在醫院地下,為節省投資,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,不知可行否?急

  • 長沙電力局:電纜溝敷設的方式

    1 自容式充油電纜線路高差超過本規范第3.5.2條的規定,且需分隔油路時,應采用塞止接頭。2 電纜線路距離超過電纜制造長度,且除本條第3 款情況外,應采用直通接頭。3 單芯電纜線路較長以交叉互聯接地的隔斷金屬層連接部位,除可在金屬層上實施有效隔斷及其絕緣處理的方式外,其他應采用絕緣接頭。4 電纜線路分支接出的部位,除帶分支主干電纜或在電纜網絡中應設置有分支箱、環網柜等情況外,其他應采用T 型接頭。5 三芯與單芯電纜直接相連的部位,應采用轉換接頭。6 擠塑絕緣電纜與自容式充油電纜相連的部位,應采用過渡接頭。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程、變電工程、配電工程、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568

  • 電纜溝內電纜的敷設問題

    電纜溝內布線時,想把強電和弱電一起布置到電纜溝內,具體方法如下:電纜溝內線架分兩邊,一邊是強電電纜,另一邊是弱電電線,弱電電線單獨用帶鍍鋅橋架布置.這樣綜合布置行不.請大家說下,謝謝!另問下大家,有沒有強電和弱電共用的橋架.[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-17 20:49 編輯 ]

  • 電纜在電纜溝內的敷設問題

    請問各位大俠,1.2X1.2米與1.0X1.0米電纜溝支架數都是8根,放的電纜根數是否一樣?各應可以放幾根電纜?電纜是否要套管?謝謝

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 天正8的電纜敷設怎么使用?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!

  • 電纜溝里敷設電纜的防火問題?

    見到規范上要求電纜溝里的電纜不能用帶可延燃的外護套,那普通的YJV22,VV22電纜能否敷設在電纜溝里,還是一定要用ZR-YJV22,ZR-VV22的?

  • 怎樣選18根400電纜敷設的電纜溝

    要敷設18根0.6/1KV的400的電纜在室外電纜溝內,這電纜溝應怎樣選?電纜溝蓋板是活動還是不活動?覆土還是不覆土?

  • 110kV與10kV電纜同溝敷設電纜溝的設計

    各位大師好,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝?封閉電纜溝(或隧道),除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,做兩側支架。其竟寬要求是多少?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢?希望大家積極獻言。謝謝

  • 問兩個電纜在電纜溝內敷設的問題!

    1)變頻電纜如BPYJVTP2和計算機電纜如DJYVP在電纜溝內敷設時,有沒有什么特殊要求么?例如和1kv以下的動力電纜不能敷設一層等等2)電纜溝內的單個電纜支架上可以敷多層電纜么?多謝各位阿,最好能告訴一下,那個標準中有涉及到這部分內容

  • 電纜保護管敷設交叉問題

    對于常規保護管敷設中,假如兩根保護管有交叉,請問可以交叉么?

點擊加載更多

電纜溝敷設電纜

電纜溝敷設電纜專題,為您提供電纜溝敷設電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜溝敷設電纜 相關的專業交流討論,更多電纜溝敷設電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 安乡县| 九龙县| 新河县| 平谷区| 迁安市| 西和县| 泸定县| 孝感市| 盐池县| 政和县| 乐业县| 福泉市| 固安县| 甘南县| 许昌县| 遵义县| 宜良县| 宝鸡市| 拉萨市| 鹤峰县| 金湖县| 谢通门县| 彩票| 九龙城区| 安康市| 西华县| 石林| 土默特右旗| 瑞昌市| 鄄城县| 易门县| 吴忠市| 河北省| 乡宁县| 澳门| 湘乡市| 延川县| 寿光市| 花莲市| 湖南省| 延长县|