急求JKLYJ-120載流量和所能帶的負荷。JKLYJ-120導線接185的電纜。能帶起6000的負荷么?哪位好心人幫我查一下。謝謝了
知識點:架空絕緣導線
當一個管里面穿2~4根導線的時候跟一根管穿大于12根導線的時候安全載流量是差別很大的,那我們應該怎么選,實際工程中往往一個線槽或者pc管里面穿了多于12根的導線,這樣的話按道理是必須加大導線截面的,但是這樣豈不是太浪費嗎?加大一號導線,造價提高不少。
電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....
導線一般分1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方~~~~等等請問每平方能過多少A電流?是怎樣算出來的?銅線跟鋁線又有什么不同?有些師傅說每平方銅線能過2A電流~如果采用鋁線~就要比銅線提高一個平方等級請指教
BV2.5的載流量是20ABV4的載流量是30ABV6的載流量是50ABV10的載流量是64ABV16的載流量是100ABV25的載流量是105ABV35的載流量是150A
我找到了兩個口訣,不知道用哪個好,求大俠幫忙,謝謝先!一、10下五,100上二; 25、35,四、三界 70、95,兩倍半。 穿管、高壓,八、九折;. 裸線加一半; 銅線升級算。二、二點五下整九倍,往上減一順號對, 三五線乘三點五,雙雙成組減半倍。條件不同另處理,高溫九折銅升級. 導線穿管二、三、四,八、七、六折最好記哪一種更好用?
絕緣鋁線滿載流,導線截面乘倍數。二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。條件有變加折算,高溫九折銅升級。穿管根數二三四,八七六折滿載流。條件有變加折算,高溫九折銅升級"口訣是按鋁線明敷在環境溫度25度時而定的。若環境溫度長期高于25度,則按口訣算出后打九折即可。若是銅芯線,則按鋁線加大一個規格計算載流量。如6平方銅線按10平方鋁線計算載流量。
電纜和導線載流量如何選擇確定?如果查《建筑電氣常用數據》04DX101-1選用,導線或電纜穿管在墻內敷設是查“隔熱墻內”敷設一欄載流量,還是查“敷設在明敷導管內”一欄載流量?[ 本帖最后由 sy8653554 于 2012-8-23 18:32 編輯 ]
按新版礦物絕緣電纜設計規程以及國標圖集電氣常用數據,可接觸礦物絕緣電纜的載流量比起普通的YJV,WDZ-YJE等電纜的載流量還小,是否我有那些地方理解錯誤了呢?請高手指點!!
大家好,,導線載流量是個很一般的問題,,但是最近我遇到了麻煩,,,請大家各抒己見吧,,要求如下::::1。說明所用導線的材料,如銅或鋁2。說明導線所用的場所3。有公式的請寫出來,,最后請下個結論,如1平方毫米的導線能承受多少安培的電流,,謝謝拉 我對摩托的機子有一定的研究,,比如下載鈴聲,圖片,,游戲,,JAVA程序,,給手機升級(以上都是免費的),,感興趣的朋友可以與我聯系,,,[email protected]
橡皮和塑料絕緣導線明敷載流量(安培)標稱截 硬線 BVR BV(BVR)銅芯 BLV鋁芯 BBX銅芯 BBX鋁芯面積 根數單根直徑 軟線 塑料線 塑料線 橡皮線 橡皮線(mm2) 根數單根直徑 500V-1000V 500V-1000V 500V-1000V 500V-1000V 35℃ 40℃ 35℃ 40℃ 35℃ 40℃ 35℃ 40℃0.75 1/0.97 12 11 14 13 1 1/1.13 7/0.43 15 14 17 15 1.5 1/1.37 7/0.52 19 17 21 19 2.5 1/1.76 19/0.41 25 23 20 17 28 25 21 194 1/2.24 19/0.52 34 30 25 23 37 33 28 256 1/2.73 19/0.64 43 38 33 30 47 42 36 3210 7/1.33 19/0.82 64 57 47 42 68 61 51 4616 7/1.68 49/0.64 85 76
請教:5根導線穿管敷設,3根相線,地線和零線各1根,根據計算電流選擇導線截面時,按5根導線穿管選擇還是按3根導線(相線)穿管選擇?
如果不一樣的話,它們有什么差別呢?我手里有絕緣導線的允許載流量表;可惜沒有鋁絞線的;另外,至于價格,問過150的,鋁絞線3+1要比單根的便宜;
35KV及以下架空絕緣導線參數
導線載流量到底應該按什么溫度選取?在網上問了三個人,分別是30度,35度,40度,可他們并不是從低到高按北到南方分布,就是說有些北方的朋友比南方的選得要高。
普通的BV線如BV1.5 BV2.5 BV4 BV6還有一些電纜的截面和可以負載的電流有什么計算公式嗎, 能給點這方面的資料嗎,[email protected]
希望對大家有用!
10KV線路,根據終端負荷算得電流為600A,查表看LGJ240/30的導線,在溫度70時載流量是655A,在溫度90時載流量是662A,我不明白是以導線的正常溫度25度選還是就按這個70度選或是90度選,70或90度是導線的正常工作溫度嗎,比如說線路電流為660A,那還可以選240的導線嗎?
為了減少樹枝、鳥類等外物引起架空裸線的故障、減小停電時間、提高供電可靠性,佛山電力局從1999年開始使用10kV架空絕緣導線。從運行情況看,確實達到了預期的效果。但是,也帶來了一些新的技術問題,主要是雷擊斷線問題十分突出。在已架設的20條架空絕緣線路中,在兩年時間內已有7條線路受到雷擊而斷線。因此,為確保架空絕緣配電網的安全運行,必須妥善解決雷擊斷線問題。一、架空絕緣導線雷擊斷線的機理 電工 之家架空絕緣導線的雷擊耐受特性與架空裸導線的物理特性明顯不同:當直擊雷或感應雷過電壓作用于裸導線引起絕緣子閃絡時,接續的工頻短路電流電弧在電動力的作用下沿著導線向背離電源方向移動,并在工頻續流燒斷導線或損壞絕緣子之前引起斷路