文中介紹了電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工過程中的做法與要求.
呼市乙云專業水電改造公司為您提供1、管道嵌墻暗敷時,宜配合土建預留凹槽,其尺寸設計無規定時,嵌墻暗管墻槽尺寸的深度為De十20mm,寬度為干De+40~60mm。凹悄表面必須平整,不得有尖角等突出物,管道試壓合格后,墻槽用M7.5級水泥砂漿填補密實。 2、管道暗敷在地坪面層內,應按設計圖紙位置進行。如現場施了有更改,應有圖示記錄。 3、管道安裝時,不得有軸向扭曲,穿墻或樓板時,不宜強制校正。給水聚丙烯管與其它金屬管道平行敷設時應有一定的保護距離,凈距離下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金屬管道的內側。 4、室內明裝管道,宜在土建粉飾完畢后進行,安裝前應配合土建正確預留孔洞或頂理套管。 5、管道穿越樓板時,應設置鋼套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面時,應采取嚴格的防水措施。穿
本圖集對銅包鋁電力電纜的敷設、安裝和施工做法進行了規范和指導,給出了銅包鋁電纜技術參數、體現了銅包鋁電力電纜的良好性能。
扣壓式薄壁鋼管敷設安裝
各位大哥們幫小弟解答一下,現在我這邊的工地圖紙上畫的是母線 和電纜都是明敷設該怎樣固定,間距是多少?還有電纜之間的間距?母線槽該怎么固定?哪位大哥幫小弟解答一下,有圖片的話更好。小弟先謝過了
敷設方式
論文簡介:陜09D3 電力線路敷設及安裝,電力線路敷設及安裝 投稿網友:anhongbo4 上傳時間: 2013-03-28
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-16 14:36 編輯 10CD106 鋁合金電纜敷設與安裝
有興趣著可以參閱
工程造價:安裝線管敷設方式和字母代號。常見的安裝知識匯總,可以保存下來查閱代號的時候參考。我在這里可以給大家提供一些不錯的知識總結便于記憶,如果想系統學習安裝的話,建議根據一整套安裝模板自己嘗試一下。
BIM軟件小技巧: Revit MEP燈具安裝方式的表示和敷設部位燈具安裝方式的表示: CS-鏈吊 DS-管吊 W-墻壁安裝 C-吸頂 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿鋼線槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接鋼管敷設:SC 穿電線管敷設:MT 穿硬塑料管敷設:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC 電纜橋架敷設:CT 金屬線槽敷設:MR 塑料線槽敷設:PR 用鋼索敷設:M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC 穿金屬軟管敷設:CP 直接埋設:DB 電纜溝敷設:TC
不知道有沒有,先發了
根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”。現在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,直線段有2500米,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,壓接數量也很多,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,那么這個圖籍安裝方法,是否有問題,盼各位高手能指點迷津!
110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,支架橫擔有效距離480mm,我們原來采用北京院的方法,三相品字形布置時,每隔6米作為一個波節,但是采用的是剛性夾具,現在有三相分開上下三角形布置,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,因為剛性夾具造價很高另外中間接頭安裝時,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,感激不盡!
10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。