本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
一般來講,空開跳閘可以分為三種形式,即短路跳閘、故障跳閘和漏電跳閘: 一、短路跳閘: 在導線短路的時候,空開是合不上閘的,一合閘空開就動作。假如是家用電器出現短路故障,在不使用的時候,空開不跳閘,一打開處于短路狀態的家用電器,空開立刻跳閘。這種情況下,就要找組線的電工師傅用萬用表測量一下,找出短路點排除故障。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。
現在一個直流屏應用在 一個化工廠內 交流進線為單獨從低壓配電柜中引出.現在 交流輸入開關 老是跳閘.空開為 siemens 2P 的10A ,一個月中 有6到7次 跳閘.但是直流屏內整流器無故障,合上后有可以正常工作.常規交流進線電流 也就5A .請教 是什么原因 能夠造成這種現象??????????????//急^^^^^^^^^^^^^^^
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
家里總控空開沒有問題,只有分管插座的空開會無規律的跳閘,有時候用的時候不跳,沒用的時候跳,有時候用的時候也跳,有時候所有插座下的東西全拔了也跳,搞不清楚狀況了,就大神幫忙分析下唄!謝謝……
一、空氣開關跳閘故障原因分析跳閘主要有三種情況:1.線路哪里有問題,有線路接地了,或者線路碰頭了,可以找專業人士進行檢修。2.家里的家用電器有問題,要一個個排查過去。3.電流負荷過大在排除了前兩種情況后,可以確定造成空氣開關跳閘的原因是負荷電流超過了配電斷路器的額定電流或者出現短路故障導致電網電流瞬間急劇增大,斷路器跳閘是正常保護動作,三相負荷不平衡因為某一相的電流值高于其他兩相,可能導致該相負荷電流超過斷路器的額定電流,即單相過載,從而引發斷路器的過載保護,導致斷路器跳閘。空氣開關會跳閘的原因一般有四個:過載保護、電路短路、漏電、欠電壓,這些都會造成空氣開關的跳閘。 1、線路老化漏電,這樣會造成火線和零線都有電。這個時候可以檢查漏電保護器,如果跳起則表示電器漏電。 2、負載的接頭不夠牢固,
家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,使一些客戶不理解。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑。事實上,這是因為保護器有它的特殊功能,即當保護器在正常情況下,泄漏電流達30 mA時將自動跳閘,切斷電源。 1 保護器跳閘的原因
兩個單p的c10空開并聯,分別連兩個掛壁空調,當我推其中任何一個空開的時候,所連的空調正常使用,但是兩個一起推上去之后,兩個空開就都會跳?哪位大神可以解釋下。
本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 編輯 不是讓大家學習的,讓幫忙分析的 一、生活區NI區2號變低壓側4NI2開關保護定值 額定電流:In=1250A 長延時電流: Ir=0.9*In=1125A 長延時時間:Tr=8s 短路短延時電流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延時時間(反時限):Tsd=0.4S 瞬時保護電流:Ii=6
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點!!!!!!!!!!!急急急!
證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.
RT家里二樓沒有什么大功率的電器就一個電視幾臺筆記本還有臺燈之類的基本電器但是經常插插座的時候 插座會跳火花 然后跳閘各個房間的電器都出現了這個現象 插上去跳火花然后跳閘 請教這個是什么原因 該如何解決呢?
真郁悶:由于近期雷雨頻頻,不到半個月,兩回110KV架空線路發生了跳閘,萬幸的是快切成功,沒有對生產造成影響.但今年這樣高的線路跳閘紡.實屬罕見.兩回線路全線雙避雷線,在易雷擊部分裝有帶間隙的氧化鋅避雷器,線路保護為南自的PLS622 ,兩次均為接地距離I段,故障錄波也顯示有接地短路電流,時間均在40-60MS左右,電網的雷電定位系統也顯示附近有落雷.但登塔檢查沒有發現有雷擊的痕跡.問題:1.如果是線路避雷器動作,泄雷電流時,避雷器是否也會有工頻電流疊加,這部分電流能否致線路保護動作(工頻續流?}而跳閘.2.避雷器通常只給出出雷擊殘壓不大于260KV,但代到多少是沒有規定的,當雷電流越大,是不是殘壓值越低,當此值很低時,是不是就相當了短路?3.是不是保護動作太靈敏太快?4.這些線路避雷器是去年雷雨季節前安裝,去年雷雨時沒有發生一次雷擊跳閘!今年在每個避雷器狀態安裝了無線監測裝置,有報道說雷雨打手機易被雷擊,這套無線監測裝置就是通過移動的網絡報警的,和手機的原理差不多.是否與此有關?但這好像沒有科學根據.
(1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,應斷開這一路,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,經修復后再送電。 (4)電源進線電壓過高。這是非常危險的,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,重則引發火災。
工地塔吊與其他設備共用二級箱,有250A漏保2個,160A漏保2個。其中塔吊接了250A漏保上,其他回路接三相用電設備時塔吊漏保不會跳閘,但是接220V設備時塔吊漏保就會跳閘。這是為什么?
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 編輯 前兩天單位的一個400V配電室中分支母排發生短路故障,造成其上級10KV配電室的進線開關跳閘,一個月前剛做完預防性試驗,但是出現越級跳閘,不知何故,哪位大俠幫忙給分析一下原因吧,謝謝啦(保護定值按照設計院設定)
電工是技術工,這一點是毋庸置疑的,凡與技術扯上關系的,都有讓人傷腦筋的時候,聽一位物業電工朋友講了這么一件事,小區有位業主,家里廚房空開是16A的,每次廚房用電水壺燒水,蒸飯,炒菜的時候,當廚房電器齊上陣時,家里廚房空開就就嗡嗡作響,雖說不是太大,但總讓人聽著不舒服,業主也是有點用電常識的人,他最擔心的是這樣一直下去會引起更大的問題,于是就找物業電工去看看。 我這位電工 朋友的思路倒是也很清晰,首先:他檢查了開關進出接線沒問題后,排除了接線問題的可能性。其次他讓業主把廚房的電器一樣一樣打開,發現隨著廚房用電器的增多,聲音是逐漸增大,特別是電熱水壺開啟后,聲音一下明顯好多。這說明兩個問題:第一,空開隨著電流增大而發出聲音變高,說明空開可能存在問題,要么空開電流承載量與電器都開時的電流不匹配,要么空開內部可能出現故障。第二,是電水壺內部也可有能存在問題,于是讓業主去鄰居家借了一個功率相當的電水壺來試了一下Ｕ開聲音依舊,排除電水壺的原因。 于是,故障落在了空開上。他又讓業主去買了一個26A的新空開來換上,一方面這樣空開額定電流用比原來大的,再加上是新