本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
兩個單p的c10空開并聯,分別連兩個掛壁空調,當我推其中任何一個空開的時候,所連的空調正常使用,但是兩個一起推上去之后,兩個空開就都會跳?哪位大神可以解釋下。
一般來講,空開跳閘可以分為三種形式,即短路跳閘、故障跳閘和漏電跳閘: 一、短路跳閘: 在導線短路的時候,空開是合不上閘的,一合閘空開就動作。假如是家用電器出現短路故障,在不使用的時候,空開不跳閘,一打開處于短路狀態的家用電器,空開立刻跳閘。這種情況下,就要找組線的電工師傅用萬用表測量一下,找出短路點排除故障。
本帖最后由 霍建華交換機 于 2015-4-25 16:21 編輯 家里衛生間插座的空開,只要我一開浴霸(照明,風暖集成的)就跳閘家里照明和插座分開的 ,都有單獨的空開 浴霸應該用的是 照明空開,但是卻跳的是衛生間插座空開。是什么原因呢?
在這里想請教一下各位大神一個問題!就是家里線路被雷打出問題了!!前幾天下大雨的時候,當時在家里上網,打了幾個雷,把插電腦的插座的漏保給打跳閘了,本來以為是小問題,可是后來漏保就是不能用,一推就跳總匝!但是如果把插座漏保關掉,其它的空調,廚房的漏保線路又都是好的!換了漏保都沒有用!我用萬用表量火線零線又不通,為什么漏保會跳???小區的物業說是線斷了,要換線!要1千多塊錢,舍不得??!所以來請教各位大師!{:1_105:}
家里的廚房會跳 可是我把廚房的電源全部關掉了還是會跳~~其他客廳 房間的開著都不跳~~這是為什么~~開始我以為是漏電保護器的問題~后來我換了個 可是還是跳~~~這是為什么? 請高人指教~~~~~~~~~~~~~
大家好,知道本群高手輩出,小弟最近被一問題困擾。家中的臥室插座一路線最近幾天接漏電保護開關,老是跳閘,漏電開關是好的,根本合不上。隨機請專業電工帶搖表過來,測試這路線路,發現這條線路有漏電現象。可是這個電工嫌工程麻煩,說我家是斷點接電,找不到原來線路的節點,所以把這里線路接到備用的空氣開關上(C16),開始用兩天正常。昨天晚上發生了,跳總閘和分閘現象,并且深夜也沒有用大負載的設備,早上發現后,這路線的分閘也合不上了。請教:如果診斷此故障,并解決此問題。小弟在這里謝謝了。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。
我家住四樓(共六樓),99年剛搬進去的時候,經常在家里沒有人的時候跳閘,后來不知為什么就好了.今年春節期間,家里沒有人,用電設備只有一個電冰箱,也經常跳閘,最近,晚上在家里用電比較多的時候,一切正常,從來沒有因為家里用電多秎,等到晚上睡覺前還正常,等早上起床后一看,不知什么時候又跳閘了,我總結了一下,家里在用電多的時候不跳閘,只有用電少的時候才跳,是什么原因?因為我們這座樓是一個單位的,不太可能別人家用我們的電,有可能是什么原因?是開關不好嗎?我應該從什么地方考慮?請各位專家指點一下,謝謝!!
為什么家里的空開不跳,電表旁的空開跳?請問大家怎么回事,家里每路空開的是32A的,電表旁的是63A的。而且是時跳時不跳,有時候就開幾個燈就跳了,而有時開2個空調也不會跳?都不帶漏電保護的,
有一3相9kw熱水器,因溫控失靈,水蒸氣熏到上方一100a漏電空開,時間很長,有人聽到一聲巨響,發現空開燒壞,拿一木棍將其關斷。事后,我們分析問題時,感到納悶怪!100安漏電空開燒壞沒跳閘 ,大家來分析分析,謝謝大家
斷路器跳閘,有些人覺得很麻煩,但我勸你不要這樣想,因為斷路器的每次蘬,都意味著拯救了一次電器的生活或用戶的生命。如果是偶爾跳閘,可能是斷路器誤動作或環境影響,但如果頻繁跳閘,就不得不重視起來。畢竟,我們不能將自己的生命完全寄托在斷路器身上。 斷路器跳閘, 無外乎以下五種原因,結合實際情況判斷,即可了解、發現、解決故障。注意:在檢修電路時,一定要保證上一級斷路器處于斷開狀態。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理:空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1KW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯
緊急救助:最近家里照明電路跳閘,試請教諸位高手幫忙,先謝了!現象:1。家里配電箱里的照明線路接線是從漏電保護器前面接的。2。照明斷路器跳閘后,再合上,照明斷路器不馬上跳。大約5-20分鐘后又跳。3。測照明電路的電阻,火線與零線大約為60兆歐,但有時又是無窮大?;鹁€與地線為14兆歐,甚至更小,零線與地線為60兆歐左右。4。嘗試將火線與零線線路反接,到現在又不跳了。但火線,零線,地線的電阻都不為無窮大。試問:照明線路到底什么原因,反接對其它插座電路有五影響,有沒有較為徹底的解決辦法?再次謝謝!
現在一個直流屏應用在 一個化工廠內 交流進線為單獨從低壓配電柜中引出.現在 交流輸入開關 老是跳閘.空開為 siemens 2P 的10A ,一個月中 有6到7次 跳閘.但是直流屏內整流器無故障,合上后有可以正常工作.常規交流進線電流 也就5A .請教 是什么原因 能夠造成這種現象??????????????//急^^^^^^^^^^^^^^^
求助大家來了,家里斷電3天,搞不定了,請大家支支招, 不勝感謝!修裝入住已一年,家中電路沒出過問題。 前幾天吸頂燈不亮找售后給修上了,晚上沒事,第二天我家樓下電表箱就跳閘了,家里的一直沒跳。 把家里的閘都關掉,去電表箱合閘,整個單元就都跳了。 物業說我家里地線有問題, 很困惑??? 家里閘都關了,怎么還會有關系? 后來一個貌似很懂的物業,把我家入戶的地線斷開了,說就沒問題了? 但總擔心家里沒地線不是很危險????? 自己就把地線接上了,可白天接的到半夜樓下跳閘了, 郁悶啊...... 自己測了下入戶的電壓有237V左右(是不是不正常?。?, 零線和地線間大概有6、7個歐姆,從家里的電表箱測了一遍也沒發現有短路的地方,不知道下來該怎么辦了?
家里衛生間插座的空開,只要我一開浴霸(照明,風暖集成的)就跳閘家里照明和插座分開的 ,都有單獨的空開 浴霸應該用的是 照明空開,但是卻跳的是衛生間插座空開。是什么原因呢? 在線等。
我們家居裝飾的時候經常會采用一些燈光的交錯,帶給家人更多的溫馨。細數數家里用電的地方還真是不少,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,我們解決之前一定要對癥下藥。