国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調啟動引起變壓器跳閘

    我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?

  • 空調啟動五分鐘后總電源跳閘

    使用五年的分體壁掛式空調開機后五分鐘后總電源跳閘,整個房間斷電,但是室內機當時是有風吹出來的,之前使用也一直正常,請問是什么原因呢?謝謝!!

  • 空調問題,本人新手,啟動器

    啟動器壞了,壓縮機可能轉1到10幾分鐘馬?當然假象是觸電粘住了的情況有1臺空調,沒測壓縮機的線圈,和啟動器 電容是好的因為考慮到可以起動就猜想啟動器和壓縮機是好的,但其他部件都確定是好的情況下 啟動器或壓縮機壞可能轉10分鐘馬?壓縮機轉10分鐘或者幾分鐘后就會很熱

  • 為什么空調啟動后跳停了?

    造成 海爾空調跳停的原因也有很多 1. 電壓問題。 可能室內的整體電壓處在一個使用高峰時段,或者本身電壓就不問題,使用其他家電也容易造成跳閘等問題,就容易引發該問題。 2. 內機主控板問題。 這個原因多是出現在使用了一陣子的空調上,長時間電壓不穩定,不正當環境下使用空調過多,造成內機的電路板出現問題導致。 3. 外機電容問題。 海爾空調外機過熱保護(如:日照時間過長,冷凝器過臟)這個時候需要對外機的環境進行適當設置,必要的時候每年、每月對空調進行清洗。

  • 分析空調不啟動的原因是什么

    一.檢查電容,不過這種故障較少;二.檢查壓縮機的接線柱,有時接線柱會因過熱,導致接線柱燒毀,這個故障也會有可能存在;三.壓縮機抱閘(用手觸摸壓縮機會發燙,這時別繼續用了,要不然壓縮機會壞掉的)無工作,這個會有兩種故障形式:1.漏氨---壓縮機工作回路有破損,導致氨氣漏出,致使壓縮機自行保護,停止工作;2.無冷凍油---這種情形也會導致壓縮機不工作,這個故障基本上與漏氨是同時存在的,當然漏氨不代表無冷凍油,但無冷凍油就一定漏氨了.,以上,處理方式也就可想而知了!

  • 解析關于空調不啟動的原因是什么?

    一.檢查電容,不過這種故障較少;二.檢查壓縮機的接線柱,有時接線柱會因過熱,導致接線柱燒毀,這個故障也會有可能存在;三.壓縮機抱閘(用手觸摸壓縮機會發燙,這時別繼續用了,要不然壓縮機會壞掉的)無工作,這個會有兩種故障形式:1.漏氨---壓縮機工作回路有破損,導致氨氣漏出,致使壓縮機自行保護,停止工作;2.無冷凍油---這種情形也會導致壓縮機不工作,這個故障基本上與漏氨是同時存在的,當然漏氨不代表無冷凍油,但無冷凍油就一定漏氨了.,以上,處理方式也就可想而知了!

  • 空調如何實現低電壓啟動

    我們這里電壓很不穩定,電壓在185-240V之間變動,經常導致空調不啟動,請問各位可有好的辦法解決? 是否可以選用特殊的壓縮機以適應低電壓啟動? 萬分感激!!

  • 11KW的風機一啟動微斷就跳閘怎么辦

    2臺型號一樣的功率為11KW的風機,分別由兩個3P/32A D特性的微斷控制,啟動風機的時候有一只微斷老是跳閘,后來把兩個微斷對調,原來那個不跳了,另外一個就跳閘,現場人員認為是電機的問題,但是哪里出了問題誰都說不清楚,我感覺是那臺有故障的風機的啟動時間有點長,因為啟動的時候微斷里面老是吱吱的響,像這種電機一般啟動時間是多少,這種情況應該怎么處理?請各位高手不吝賜教

  • 求助!90KW星三角啟動跳閘

    工地上有一用一備兩臺90KW消防水泵,采用星三角啟動,空開、接觸器配的是250A。電源引自配電房,就在水泵房對面,電纜長度不超過20米。水泵啟動時正常,經過8秒左右跳轉時空開跳閘同時看見火光一閃。有一種意見認為是空開配小了要加大到315A;另一種意見說啟動正常說明空開沒問題,跳轉時跳閘是因為接觸器產生電孤引起飛孤跳閘。現求各位高人指點啊,究竟是哪個原因,有什么辦法可以解決?現在設備都已安裝到位,希望能有個好的辦法把損失降到最低了。拜托拜托!

  • 塔吊換啟動空載也會跳閘

    我們這里的塔吊換過線這后啟動2檔上面就會跳閘,開始我們還以為是線太小,后來換了一條50的線可能150多米線吧還是要跳不知道為什么!電壓380到405請大家分析!

  • 空調不啟動是什么原因,該如何處理

    空調不啟動是什么原因,該如何處理

    空調如果發生了不啟動的情況,我們就沒有辦法去享受空調給我們帶來的舒適感,所以要去找到原因以及解決方法。那么空調無法啟動,是由哪些原因引起的呢? 引起空調不啟動的原因——電壓不穩定 定頻空調啟動電壓:187V,電壓波動范圍:198-242V, 變頻空調啟動電壓:156V,電壓波動范圍:176-264V。如果是因為電壓不穩定造成的空調不啟動,建議家庭安裝穩壓器。 引起空調不啟動的原因——線路板接觸不良問題 如外機有220V電壓,檢查外機主板上紅色指示燈是否亮,如

  • 空調跳閘顯CF是什么意思?

    CF是空調的故障代碼(簡稱CF全程Cngdl Fdajand意思是電板復合震動頻綠)。室內機顯示屏CF,則是系統監測到過濾網臟了。關機拔到插頭,再把過濾網取出清洗。清洗后等20分鐘后在插上后CF顯示消失。 空調一般都有故障診斷功能,出現問題自己會診斷出那里不對,并以字母和數字的形式顯示出來,以便維修人員快速的判斷故障所在,那么如何清理過濾網呢? 首先,將空調的前蓋打開: 雙手同時摳住面板的兩端,然后稍微用力將面板拉開一個角度。 然后取出過濾網: 不同型號的空調的卡口不同,但是都沒有螺絲,所以取下來非常方便。 洗過濾網: 用吸塵器 、吹風氣或用水清洗空調過濾網,用力不要過猛以防造成損壞。<

  • 關于空調機組的啟動順序

    以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,停機也不是與開機相反,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,請各位網友討論一下。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。

  • 求助:華凌2P空調一啟動就跳機

    求助:機子有五六年了,空調一啟動就跳機 現象:壓縮機一啟動就跳機(跳機時測得壓縮機電流2.3A,室外機電壓189V,測不到機子壓力),風扇也跟著跳,不停地重復,室內機有個提示溫度的燈不停地閃。請問應該怎么維修? 請問室內機感溫頭7.8千歐正常不?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 編輯 ]

  • 海爾LSQWRF-65/B空調不啟動

    有一臺海爾水冷熱泵模塊機,型號是LSQWRF-65/B ,開機水泵遠行,主機不啟動,有8臺外機,無故障代碼,有人知道是什么問題嗎?

  • 2臺3匹空調空調為何無法同時啟動?

    會議廳有2臺3匹空調,,電源箱380v總進線是6平方的,每臺空調選擇4平方銅線,單獨回路,單獨32A空開,還分別接在不同相上,可是2臺空調無法制冷時一起開時間久了,其中一臺就自動停止運行,天冷啟用制熱時,總跳閘,請問大家為什么?

  • 關于電機啟動低電壓保護跳閘的分析

    在高壓廠用變檢修時,用高壓備用變(兩圈變壓器)帶兩個常用段運行(備變經電纜帶備用段,備用段經電纜帶一二段),分別是一段、二段(6KV),在啟動一段給水泵時電機容量2000KW,給水泵、一臺排粉機低電壓動作跳閘(定值43V、9S),PT0.5S、9S低電壓保護動作,備用電源開關過流動作跳閘,一段失電,二段運行正常未受影響,時候檢查給水泵電機開關保護,備用電源開關及保護均正常。通過計算單臺電機啟動時常用母線電壓正常(83%),計算故障時電流也未達到過流定值,當然因為設備老舊,采樣存在誤差可能不準,或者是我們計算錯誤,高壓廠用段同時還通過低廠變帶低壓段,這種情況是不是與低廠變特性還有關系,我們計算時未考慮變壓器影響,還請幫忙分析下是咋回事,應怎么計算?

  • 5P空調不定時跳閘原因求助

    本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 編輯 各位大師,現有格力5P天花機(壓縮機上寫的最大工作電流11A),380V供電,使用了5年了,銅管大約15米長,線路上使用的施耐德10A 3P空開,設置在干凈的實驗室內,每天都是24小時運行(房間內有發熱量較大的設備,平時也只是制冷,不制熱,設定溫度22℃,平時大概是工作15min后達到設定溫度,大概5min后又重新啟動制冷),終年不關機,五年來未出現過跳閘現象。 上周早上9:00左右出現空氣開關跳閘,檢查室外電機和壓縮機電阻未見異常后,外機冷凝器也不算太臟,室外溫度30℃,重新合閘,設備正常運行,制冷正常(出風很冷,房間溫度可降低,外機風扇聲音及轉速正常,壓縮機啟停(到達設定溫度會停,高于溫度會自動啟動)正常,壓縮機沒有異常聲響),三相的電流為7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出現一次跳閘,重新合閘,正常制冷,啟動后三相的電流也在6-7.5A之間,16:00又出現跳閘,懷疑是空開老化引起,附近五金店購買了一個20A的國產

  • 冷庫的冷干機頻繁啟動跳閘是什么原因

    冷干機是冷庫制冷效果比較重要的一個因素,冷庫設施能夠為水果、蔬菜、藥品提供一個適宜的環境,能夠保存的更久,不至于壞掉,尤其是夏天,更是需要冷庫。 今天,和大家說說冷庫的冷干機頻繁啟動跳閘的原因。 1、所在的地區環境溫度高,并且沒有采取任何的降溫措施,導致內部條件異常;2、空間與外界通風不暢,不能夠及時的將熱量排出;3、電源不穩定,接觸不良或者其他因素,造成電壓浮動大;4、當前使用的機器處理量小,而實際需求大,超負荷行駛;5、控制儀表失靈。 每個條件都會影響到冷干機工作,如果出現了頻繁啟動跳閘的問題,先根據這些原因,每個都詳細的檢查,任何部位都不放過,因為小細節往往會被忽視,而它卻總是所在的重要點,不管是哪個部位,有故障的立即解決,不存在的可以及時排除。   

點擊加載更多

空調啟動跳閘

空調啟動跳閘專題,為您提供空調啟動跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調啟動跳閘 相關的專業交流討論,更多空調啟動跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

漏電保護器越級跳閘

開空調就跳閘

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 葫芦岛市| 平远县| 昌都县| 乐东| 九江市| 梁河县| 延长县| 金山区| 习水县| 南投市| 专栏| 凤台县| 宁国市| 金湖县| 兴化市| 兴城市| 温州市| 东丰县| 彰化市| 广东省| 当涂县| 建德市| 壤塘县| 富阳市| 双桥区| 玉龙| 栾川县| 清徐县| 蒙城县| 六安市| 修武县| 景宁| 洛隆县| 万全县| 化德县| 屏东市| 玉林市| 讷河市| 盐城市| 澳门| 武功县|