現實中時有家庭的配電漏電開關在偶然中時有跳閘,但是線路未見問題。據我碰到的幾例分析,應該是采用三腳插頭的電器使用時比較容易引起這樣的現象,究其原因我分析的是電器的PE線和電器的電路板中的電源線某線在使用開機時產生漏電電流(有條件的可以看看電路圖電源部分的電路就明白)引起漏電開關動作。以電腦分析,某人家的電腦偶爾在一開機中漏電總閘就漏跳,但是在送電后再開機一般都能使用,但是這樣還是對用電不方便,叫到我去看,測量檢查都在正常范圍,想后采用一二腳插線排從墻上引出,電腦插到插排上,經這樣試用一段日子沒有出現漏跳,將電腦的電源更換為名牌的后正常。為了清楚原因,將拆下的電源打開觀察,未見碰線的地方,測電路板未見漏電,畫出電路分析,估計最大問題是在電源處的兩個電容(在L線和N線各用一個電容和PE線連接,應該是作靜電泄放)有問題,拆下用萬用表測量未見漏電,用電容表測量其中一個電容容量變少(標稱1KV/222M),更換相同容量的電容后正常。這就是漏電開關跳閘的原因了,由于二電容不平衡,產生電位差,在PE線上出現電流,當達到漏電開關的漏電動作值時就會令漏電開關動作。
各位同行大家好最近在家庭內的分戶配電箱(PZ30)遇到一個情況,特向各位咨詢下第一天開客廳的大空調時候,PZ30箱總開關就跳閘,跳了幾次,但是所有回路各自的開關均不跳閘。到了第二天,在看戶內用電設備時候,就恢復正常,不存在這種情況了。請問這種情況大概原因是什么啊?謝謝大家
家庭照明,總開63A 漏電開關,空調開一夜,開關發熱,就回跳閘 ,用萬能表測量 沒有漏電,但是經常在早上5點多就跳閘了,是不是開關的問題 ,是不是開關發熱就會跳,還是不夠用.
本人新房裝修,有一回路接了十個插座,一盞餐廳燈,兩個壁燈。用的C20 30mA的施耐德漏電保護斷路器。剛裝完電工測試,這個回路所有插座,餐廳燈,壁燈,都是可以正常使用的。某天我在帶壁燈開關的五孔插座上插了一個三頭的線板,線板上沒插任何負載。隨后,我打開了壁燈開關,燈一閃該回路就跳閘了。我重新送上去,再開燈,還是會跳。送上去,再開另外一盞壁燈,也跳閘。后來把壁燈燈泡拆了重新扭上去裝過,該回路就不跳了。所有插座,餐廳燈,壁燈都能正常使用。過了兩個月,木工進場裝柜子,一共裝了三天。前兩天,均使用該回路的插座插入用電設備進行工作,都沒發生任何問題,第三天過來做事,突然出現跳閘現象,,一往插座上插電器,立馬跳閘,該回路10個插座全部試驗了一次,每個插座都如此,一插上東西,就跳,然后壁燈,餐廳燈,同樣不能使用,一開燈,就跳閘。等于是這個回路完全不能承擔任何用電。一用電,斷路器就跳。已經排除了斷路器故障,新換了同型號斷路器在該回路上,一樣會跳。電工不肯來修,說這種情況是找不到原因的。讓我換不帶漏保的斷路器。但我很擔心漏電問題。所以不敢貿然去換不帶漏保的,怕以后出更大的問題。電工說他的線路沒
傳統燃煤鍋爐有爆炸的危險,大家都會看新聞,里面總會報道哪哪的鍋爐爆炸幾死幾傷的事故。誰也不想天天守著一個不定時的炸彈來過日子。而且現在房屋的建筑面積也越來越大,每年的暖費用也在增長。家庭好還,可是有些企業面積太大,采用集中供暖不是很合適。那么很多人就開始考慮自己供暖。那么自己供暖用什么設備呢?總不能弄一個鍋爐放在房間里吧,那么還得在拿出一個房間放煤?,F在有了一種新型的即熱式燃氣節能熱水機,是深圳一家叫卓益節能的公司生產的,我曾經用過。我來給大家說說我自己總結的它產品的特點吧。一是節能:為企業減少了大量的人力、時間、金錢。經深圳市卓益節能環保設備有限公司多年實際案例總結,燃氣節能熱水機同比節能率高達40~50%,這就為企業節約了近一半的燃料費用。自動化:
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
感情,家庭、事業雖然三者有關系,但是卻在處理辦法上有不同,工作不喜歡了,可以馬上換,可以老公(老婆)卻不可以,責任為大。選擇了就要去面對,接受,遇到問題要大家一切解決,吵鬧永遠不是句號的終結。談戀愛兩個人說分手就分手,婚姻卻不相同,選擇了證明你愿意,既然愿意就該去面對是嗎?周圍的人兒,你們呢?是怎樣一個想法呢?
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
虛心請教:各位師傅,上圖是我住房的供暖草圖,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,下供下回,進入到六層臥室,然后向下供暖。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,管路沒有堵塞情況,我們發現,高片暖氣,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,而且可以聽到當當的水滴落的聲音。AB都是排氣閥,A可以排氣,但是B開始可以,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,南臥室的暖氣可以熱幾天,然后就再次慢慢變涼?!垎柛魑粠煾翟蚝卧凇T瓉硭覜]有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,暖氣就可保持一兩個月是熱的。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎?還有,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
代做工程預算.造價(yusuanw
證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.
不要認為熟悉材料只是設計師的事,作為業主,我們如果熟悉材料,知道它們的用 途和價格,至少在簽訂裝修合同的時候,自己心里就有個底,就不會被愚弄。另外,我們熟悉了材料,知道了價格,對裝修的檔次心里就有個基本的概念,就不會駕“無底船” 闖進“裝修大潮”。 目前,我國的裝飾材料市場得到迅速發展,各種裝飾材料已是琳瑯滿目,并且不斷 有新產品問世,使人目不暇接。當然,要熟悉各種材料的質地、尺寸、價格和用途并不 是那么容易的事,但也并不是一樁很難的事。只要勤跑、勤問,一個品種問過兩三家就 行了,俗話說“貨比三家”,三家的價格一綜合,就能估計個“八九不離十”,心里就 有了譜兒。因此,得閑的時候,我們不妨多逛逛裝飾材料市場,多見識一下新的產品, 這樣日積月累下來,“事到臨頭”,你也就能多一份主見。 那么,我們怎樣去熟悉那些種類繁多的材料呢?簡單的方法就是先將材料分類,然 后歸納整理。 我們先將裝飾材料分為兩大部分:一部分為室外材料,一部分為室內材料。而我們 現在所要歸納的便是室內材料部分,然后
今天遇到一個問題,公司辦公大樓隔幾分鐘就跳一次,跳了之后馬上又自動合上了。有時候又可以管半個小時后再跳。很頻繁,經過檢查,也沒發現有漏電的地方,又沒超負荷。檢查了半天也沒找出原因~~~~之前一直沒出現過這種情況,求助下~~~~
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點!?。。。。。。。。?!急急急!
剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了