一個單元樓,36戶,正在裝修中,用的工地臨時電,工地總閘經常跳,單元樓總閘這幾天也跳,用搖表檢查發現總開關下端頭有相線與接地線是通的。能正常使用。但不定時跳閘。拿搖表測各戶小空開,發現有4、5個小空開火線和地線是通的。難道這幾戶都有問題嗎。不太可能吧? 另外工地配電房總電源的紅色相線和接地線是通的,也能正常使用。請問是怎么回事
一工地三相四線用電,負荷約400kw/23臺。按要求應安裝三級漏電保護,安裝投入使用后問題來了,經常三級一級跳,有時三級二級跳,調整定值也一樣。經常造成大面積停電。請教論壇的前輩們支招謝謝!
家庭用電一般分五路 空調專用線路、廚房用電線路、衛生間用電線路、普通照明用電線路、普通插座用電線路請問兩個臥室的兩臺1P空調和客廳的一臺3P空調 是分一路空調專用供電 還是分兩路空調專用供電呢?如果室內的插座供電線路為一路線路 我在冬天的時候有可能要同時用電熱毯 電視 還帶一個2200W的電取暖器 飲水機 請問如果它們同時使用插座供電線路會超過負荷嗎?會有危險嗎? 不知道有沒有規定每一路線路的最大功率是多少?整個一戶家庭的最大功率是多少呢?請教各位,謝謝!
調查家庭用電的需用系數 一個家庭可擁有幾十件家用電器,統計總功率可達十幾,甚至幾十千瓦,但是不可能經常同時使用。 經常同時使用的功率數值與統計總功率數值之比叫做需用系數kx。 目前新建住宅所裝電能表的電流值多為10(40)A,括號前的數字為基本電流Ib,括號內數字為最大額定電流Imax。 家庭電路的工作電流不得低于0.5%Ib(對感應式電能表而言),低于此值計量誤差會很大,甚至不能啟動;也不應超過1.2Imax,否則,電能表將產生較大誤差,甚至會損壞;長期使用應選在0.5%Ib與Imax之間。 調查家庭用電的需用系數的活動可以這樣進行: (1)計算總功率(簡稱計算功率)Pj 首先統計某一家庭總共都有哪些家用電器,一一列表登記,并計算出其統計總功率的數值。 (2)估算經常同時使用的功率Px的數值 我們姑且采用用電能表估算的方法。根據電能表的最大額定電流Imax和家庭電路的額定電壓Un,可以算出適用的最大額定功率 Pn = Un×Imax。 從安全的角度考慮,留有一些余量,將最大額定功率Pn的70%~
1、入戶電源線避免過負荷使用,破舊老化的電源線應及時更換,以免發生意外。 2、入戶電源總保險與分戶保險應配置合理,使之能起到對家用電器的保護作用。 3、接臨時電源要用合格的電源線、電源插頭、插座要安全可靠。損壞的不能使用,電源線接頭要用膠布包好。 4、臨時電源線臨近高壓輸電線路時,應與高壓輸電線路保持足夠的安全距離(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、嚴禁私自從公用線路上接線。 6、線路接頭應確保接觸良好,連接可靠。 7、房間裝修,隱藏在墻內的電源線要放在專用阻燃護套內,電源線的截面應滿足負荷要求。 8、使用電動工具如電鉆等,須戴絕緣手套。 9、遇有家用電器著火,應先切斷電源再救火。 10、家用電器接線必須確保正確,有疑問應及時詢問專業人員。 11、家庭用電應裝設帶有過電壓保護的調試合格的漏電保護
(1)在使用電器時,應先插電源插頭,后開電器開關。用完后,應先關掉電器開關,后拔電源插頭,在插、拔插頭時,要用手握住插頭絕緣體,不要拉住導線使勁拔。 (2)濕手不要接觸帶電設備,不要用濕布擦帶電設備,不要將濕手帕掛在電扇或電熱取暖器上。 (3)用電鈔鍋炒菜時,應使用木柄或塑料柄鍋鏟。 (4)使用電熨斗時,不得與其它家用電器,特別是功率較大的,如電飯鍋、微波爐、電冰箱、電取暖器、洗衣機等同時使用一插座,以防線路過載引起火災。 (5)用電吹風,電熱梳等家電產品時,用后立即拔掉電源插頭,以免因忘記導致長時間工作,溫度過高而發生事故。 (6)帶金屬外殼的可移動的電器,應使用三芯塑料護套線或三眼插座、三腳插座。插座內務必安裝接地線,但不要把接地線接到自來水管或煤氣管上。 (7)
第一部分: 一、人為什么會觸電? 人為什么會觸電?由于人的身體能傳電,大地也能傳電,如果人的身體碰到帶電的物體,電流就會 通過人體傳入大地,于是就引起觸電。但是,如果人的身體不與大地相連(如穿了絕緣膠鞋或站在干燥的木凳上),電流就不成回路,人就不會觸電,正如自來水一樣,關了水龍頭,水就無法流通。 人觸電死亡的原因是:當通過人體的電流超過人能忍受的安全數值時,肺便停止呼吸,心肌失去收縮跳動的功能,導致心臟的心室顫動,“血泵”不起作用,全身血液循環停止。血液循環停止之后,引起胞組織缺氧,在 10 ~ 15 秒種內,人便失去知覺;再過幾分鐘,人的神經細胞開始麻痹,繼而死亡。 人觸電傷害程度的輕重,與通過人體的電流大小、電壓高低、電阻大小、時間長短,電流途經、人的體質狀況等有直接關系。 與電流大小的關系:當通過人體的電流為 1 毫安(即千分之一安培)時,人有針刺感覺; 10 毫安時,人感到不能忍受; 20 毫安時,人的肌肉收縮,長久通電會引起死亡; 50
我家住四樓(共六樓),99年剛搬進去的時候,經常在家里沒有人的時候跳閘,后來不知為什么就好了.今年春節期間,家里沒有人,用電設備只有一個電冰箱,也經常跳閘,最近,晚上在家里用電比較多的時候,一切正常,從來沒有因為家里用電多而跳閘,等到晚上睡覺前還正常,等早上起床后一看,不知什么時候又跳閘了,我總結了一下,家里在用電多的時候不跳閘,只有用電少的時候才跳,是什么原因?因為我們這座樓是一個單位的,不太可能別人家用我們的電,有可能是什么原因?是開關不好嗎?我應該從什么地方考慮?請各位專家指點一下,謝謝!!
一對焊機型號為UN-100型只要一對焊,在這一回路上并聯的漏電開關型號為DZ15LE-40/390型就會跳閘請問各位是什么原因.
各位同行大家好最近在家庭內的分戶配電箱(PZ30)遇到一個情況,特向各位咨詢下第一天開客廳的大空調時候,PZ30箱總開關就跳閘,跳了幾次,但是所有回路各自的開關均不跳閘。到了第二天,在看戶內用電設備時候,就恢復正常,不存在這種情況了。請問這種情況大概原因是什么?。恐x謝大家
現實中時有家庭的配電漏電開關在偶然中時有跳閘,但是線路未見問題。據我碰到的幾例分析,應該是采用三腳插頭的電器使用時比較容易引起這樣的現象,究其原因我分析的是電器的PE線和電器的電路板中的電源線某線在使用開機時產生漏電電流(有條件的可以看看電路圖電源部分的電路就明白)引起漏電開關動作。以電腦分析,某人家的電腦偶爾在一開機中漏電總閘就漏跳,但是在送電后再開機一般都能使用,但是這樣還是對用電不方便,叫到我去看,測量檢查都在正常范圍,想后采用一二腳插線排從墻上引出,電腦插到插排上,經這樣試用一段日子沒有出現漏跳,將電腦的電源更換為名牌的后正常。為了清楚原因,將拆下的電源打開觀察,未見碰線的地方,測電路板未見漏電,畫出電路分析,估計最大問題是在電源處的兩個電容(在L線和N線各用一個電容和PE線連接,應該是作靜電泄放)有問題,拆下用萬用表測量未見漏電,用電容表測量其中一個電容容量變少(標稱1KV/222M),更換相同容量的電容后正常。這就是漏電開關跳閘的原因了,由于二電容不平衡,產生電位差,在PE線上出現電流,當達到漏電開關的漏電動作值時就會令漏電開關動作。
為您闡述家庭安全用電常識,目的在于提高用電人員安全意識,要提倡文明守法用電,杜絕各種形式的違章、違法竊電中的觸電。 1、嚴禁私自從公用線路上接線。 2、嚴禁在高低壓電線下打井,豎電視天線和釣魚。 3、禁止在電桿的拉線上拴牲口、拴繩、涼東西,以免引起觸電。 4、線路接頭應確保接觸良好,連接可靠。 5、房間裝修,隱藏在墻內的電源線要放在專用阻燃護套內,電源線的截面應滿足負荷要求。 6、使用電動工具如電鉆等,須戴絕緣手套。 7、遇有家用電器著火,應先切斷電源再救火。
現代家庭中使用電器的數量日漸增多。為了使用方便,人們在建筑時安裝的線路外,往往附加一些電線,這就容易發生火災。電器線路故障引起火災有幾種情況:一是線路絕緣不良,導線發生短路,短路點產生電火花和電弧,引起燃燒;二是超負荷,導線中通過的電流大于安全電流值,使導線升溫,當超過可燃物的燃點時,就可能引發火災;三是由于線路連接接觸不良,導致發生升溫和打火現象而引起火災。 用電不小心,發生火災的重要原因有: ━燈具引起的火災。白熾燈泡通電后,其表面溫度隨時間逐漸升高,據測定,在一般散熱條件下,一只40瓦燈泡的表面溫度為56℃~63℃;60瓦的為137℃~190℃100瓦的為170℃~216℃;200瓦的為154℃~296℃。如果燈泡緊靠易燃物品,如蚊帳窗簾、書報、紙張、自制燈罩等,時間過長,就可能引起火災。另外,日光燈的接線絕緣損壞,碰線短路,也會起火。如新疆克拉瑪依友誼館大火,就是由于光柱燈烤燃幕布引起的。 ━電爐、電熨斗火災。電爐、電熨斗放在可燃物上,或使用中停電而忘記拔掉電源插頭,來電后烤著可燃物等。 ━
高溫來臨,家庭用電安全格外重要,今天我家把傳統空氣開關換成了智能配電箱,體驗還不錯,手機遠程實時監控家里,即可安防,又保障用電安全,生活真的開始智能化了
家庭裝修中,10平方以下的通常叫電線,10平方以上的叫電纜。500V及以下銅芯塑料絕緣線空氣中,工作溫度30℃,長期連續滿負載下的載流量如圖:
請問家用電線的線路安裝中,隱線(嵌在墻壁里面的那種)一般是三芯的還是二芯的?有沒有平行走線的情況?如果有的話,互相之間的距離有限制嗎?
家庭用電中,一般是先進電表,然后再接入漏電保護器,再入戶。如果誤接入兩根火線,通電時:1、對電表和漏電保護器有什么影響?會燒壞電表和漏電保護器嗎?2、漏電保護器會動作而不燒壞家用電器嗎?謝謝解答!
有一路燈變,200KVA/10/0.4,下面一315A主開關,4路分開關,每路約60A,正常運行時4個小時左右,電流表顯示電流為250A,主開關跳閘,請問各位,這是為什么?急!