家里的廚房會跳 可是我把廚房的電源全部關掉了還是會跳~~其他客廳 房間的開著都不跳~~這是為什么~~開始我以為是漏電保護器的問題~后來我換了個 可是還是跳~~~這是為什么? 請高人指教~~~~~~~~~~~~~
在這里想請教一下各位大神一個問題!就是家里線路被雷打出問題了??!前幾天下大雨的時候,當時在家里上網,打了幾個雷,把插電腦的插座的漏保給打跳閘了,本來以為是小問題,可是后來漏保就是不能用,一推就跳總匝!但是如果把插座漏保關掉,其它的空調,廚房的漏保線路又都是好的!換了漏保都沒有用!我用萬用表量火線零線又不通,為什么漏保會跳?。啃^(qū)的物業說是線斷了,要換線!要1千多塊錢,舍不得啊!所以來請教各位大師!{:1_105:}
機組穩定運行6個月,工況穩定,環境溫度20-24度,壓機排氣溫度70度左右,一級噴液閥開啟溫度70,昨天晚上出現一個故障:壓機排氣溫度過低,(冷凝風機低速25度,高速30度)復位后運行5小時無故障,現在壓縮機接觸器一得電就跳閘,請教各位,是什么原因造成的,壓縮機是卡死還是線圈損壞。
來源:網絡,侵刪!
我家住四樓(共六樓),99年剛搬進去的時候,經常在家里沒有人的時候跳閘,后來不知為什么就好了.今年春節期間,家里沒有人,用電設備只有一個電冰箱,也經常跳閘,最近,晚上在家里用電比較多的時候,一切正常,從來沒有因為家里用電多而跳閘,等到晚上睡覺前還正常,等早上起床后一看,不知什么時候又跳閘了,我總結了一下,家里在用電多的時候不跳閘,只有用電少的時候才跳,是什么原因?因為我們這座樓是一個單位的,不太可能別人家用我們的電,有可能是什么原因?是開關不好嗎?我應該從什么地方考慮?請各位專家指點一下,謝謝!!
大家好,知道本群高手輩出,小弟最近被一問題困擾。家中的臥室插座一路線最近幾天接漏電保護開關,老是跳閘,漏電開關是好的,根本合不上。隨機請專業電工帶搖表過來,測試這路線路,發現這條線路有漏電現象??墒沁@個電工嫌工程麻煩,說我家是斷點接電,找不到原來線路的節點,所以把這里線路接到備用的空氣開關上(C16),開始用兩天正常。昨天晚上發生了,跳總閘和分閘現象,并且深夜也沒有用大負載的設備,早上發現后,這路線的分閘也合不上了。請教:如果診斷此故障,并解決此問題。小弟在這里謝謝了。
以前出現過主機一插電就跳閘,但把配電箱的漏電保護器重新推上去再插主機電源又不跳了?,F(xiàn)在不行了,一插電就跳閘,但同樣的插座,插顯示器就不跳。不知出了什么問題,請大蝦們幫忙分析下,急!謝謝
緊急救助:最近家里照明電路跳閘,試請教諸位高手幫忙,先謝了!現象:1。家里配電箱里的照明線路接線是從漏電保護器前面接的。2。照明斷路器跳閘后,再合上,照明斷路器不馬上跳。大約5-20分鐘后又跳。3。測照明電路的電阻,火線與零線大約為60兆歐,但有時又是無窮大?;鹁€與地線為14兆歐,甚至更小,零線與地線為60兆歐左右。4。嘗試將火線與零線線路反接,到現在又不跳了。但火線,零線,地線的電阻都不為無窮大。試問:照明線路到底什么原因,反接對其它插座電路有五影響,有沒有較為徹底的解決辦法?再次謝謝!
文章征集:如何防止電流速斷保護越級跳閘??請大家多多發表見解,發送至:[email protected]禮品多多,請踴躍投稿,請注明詳細聯系方式
求助大家來了,家里斷電3天,搞不定了,請大家支支招, 不勝感謝!修裝入住已一年,家中電路沒出過問題。 前幾天吸頂燈不亮找售后給修上了,晚上沒事,第二天我家樓下電表箱就跳閘了,家里的一直沒跳。 把家里的閘都關掉,去電表箱合閘,整個單元就都跳了。 物業說我家里地線有問題, 很困惑??? 家里閘都關了,怎么還會有關系? 后來一個貌似很懂的物業,把我家入戶的地線斷開了,說就沒問題了? 但總擔心家里沒地線不是很危險????? 自己就把地線接上了,可白天接的到半夜樓下跳閘了, 郁悶啊...... 自己測了下入戶的電壓有237V左右(是不是不正常???), 零線和地線間大概有6、7個歐姆,從家里的電表箱測了一遍也沒發現有短路的地方,不知道下來該怎么辦了?
請問下,我老家的220V線中,有電筆測了一下,兩條線都有電,電筆的燈都亮,但不影響我家的電的使用,請問是什么回事,謝謝????[ 本帖最后由 liminnet 于 2010-6-3 12:31 編輯 ]
設備上的開關電源(輸出為DC5V DC12 V ADJ12V)一上電就跳閘。我們把開關電源上的負載全部卸掉,上電還是跳閘或燒保險管。排除了線路過載和負載原因。祝各位親好運。
如題,近期發現,淘寶上有種節電產品,拆開來看,就是設置了一些電容產品,變壓器,上有好幾組這樣的電容產品,。也是低壓端,它是提高功率因數,。但現在末端增加一組,這樣,是否像產品介紹說的,能提高功率因數,平行電壓。減少有功。是否有作用。
斷路器跳閘,有些人覺得很麻煩,但我勸你不要這樣想,因為斷路器的每次跳閘,都意味著拯救了一次電器的生活或用戶的生命。如果是偶爾跳閘,可能是斷路器誤動作或環境影響,但如果頻繁跳閘,就不得不重視起來。畢竟,我們不能將自己的生命完全寄托在斷路器身上。 斷路器跳閘, 無外乎以下五種原因,結合實際情況判斷,即可了解、發現、解決故障。注意:在檢修電路時,一定要保證上一級斷路器處于斷開狀態。
知識點:電路并聯電容 在電力線路中并聯一些電容是工廠和企業常做的方法,這也是供電部門對他們的要求,這樣做的目的并不是為了幫助企業省電,而是為企業能夠有效地用電。我們知道工廠中有各種機械設備,它們是由各種電機來進行拖動的,這些電機的定子和轉子里有許多繞組,說白了它們都是電感線圈,因此這些設備總的來說都是電感性負載了,另外工廠中還會使用大量的變壓器、電磁鐵、繼電器等。如果大量電感在使用的話,就意味著設備中會有一部分能量沒有被設備消耗,而是以電磁能的形式存儲起來了,就會造成一些無用功率,這對實際用電是不利的。
我們家居裝飾的時候經常會采用一些燈光的交錯,帶給家人更多的溫馨。細數數家里用電的地方還真是不少,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,我們解決之前一定要對癥下藥。
家里插座沒有電,你可以采取以下方法: 一、家用配電盤方面問題。 1、家用配電盤有電跳閘。 插座漏電保護開關跳閘保護的情況,非常直觀,你可以看到開關跳閘拉下。 漏電保護開關跳閘原因:過載,短路,漏電。 空氣開關跳閘原因:過載,短路。 解決方案:借助萬用表,絕緣搖表測量線路短路情況和絕緣情況,排查故障后送電即可。 2、配電盤總開關沒有電。 (1)正常停電。 一般和家庭用電沒有多大關系,也就是說故障存在在家里的可能性很低,停電范圍較大。 解決方案:問清楚具體停電情況,等待供電即可。 (2)越級跳閘。 家中配電盤空氣開關或者漏保搭配不合理,家中線路故障時,空開或者漏保越級跳閘保護。 解決方案:參考有電跳閘或者我的文章里面的具體方法解決。 3、配電箱總開關有電,插座所在回路開關沒有電。 測試方法,開關送上情況的下:可以通過電筆測量開關火線上下端子,看是
家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?情況是這樣的:拔掉所有插座上的插頭以后能合閘,但是任何一個插座插上插頭以后都跳閘,而且是全部跳閘;根據問題現象的描述,我們首先看一下開關跳閘的原因然后再來分析導致家里跳閘的原因。 首先給大家分析一下哪些原因會導致跳閘: 1、由于不知道是安裝的漏電保護開關還是空氣開關,所以我們要針對這兩種情況來分別做出分析; 2、空氣開關跳閘的原