請問220/110/35的變壓器容量,告訴3側的負荷,求變壓器容量,考慮220側的負荷量嗎?要考慮又該怎么考慮呢?謝謝!
最近有個項目,是日本企業,有個380V轉200V的變壓器,輸入端三角形接法,輸出端星形接法。日本人要求把變壓器輸出端的N像斷開,不接任何線路(包括接地),把ABC三相中的B相接地。請問這種接法是什么意思,起什么作用,為什么要這么接?
1,由于分布式供能需要,配電網絡110/35/10變壓器35側能否既送電又受電(非額定負荷,不定時),此時工況為什么情況(各側電流方向)?需要什么條件?2,一個發電機能不能同時向35和10側同時送電(電機為10,升壓至35)?:lol 有沒有高手呀?
3相380伏輸入的變壓器,輸出為220V的電,如果我把低壓220伏作為輸入,在一次側能輸出380伏的電嗎?是不是相位會有什么不同,請高手分析一下。。
為了更好地解決分級絕緣變壓器中性點過電壓保護問題,結合新頒行業標準DL/T620—1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》的有關規定,對廣東省變壓器110 kV,220 kV中性點保護方式和運行情況進行了較全面的調查,統計了近3年來20余起變壓器中性點保護運行異常事例。從電壓等級看,全省主變壓器220 kV中性點保護異常情況較少,只有2起,分別為黃埔電廠3號主變壓器和楓樹壩電廠2號主變壓器事故;變壓器110 k V中性點保護問題比較突出。從保護方式看,主變壓器間隙保護故障較多;避雷器保護故障較少,有4起,為4次主變壓器110 kV中性點避雷器爆炸或損壞事故。從保護動作或異常的直接原因看,有17起是線路雷擊故障引起的,有2起是雷電行波沿線路入侵引起的,有1起是開關一相拒分引起的。在此以情況比較典型的中山電力局、珠海電力局、深圳供電局、廣州電力局和江門電力局為例進行分類和分析,指出廣東省電網變壓器中性點保護運行中存在的主要問題,并提出相應的解決措施。
我廠是一個梯級開發的的水電廠,由于電網供電的需要,造成我廠有好幾個電站的升壓變壓器必須承擔轉供電的任務,例如一臺SFS8-31500/110的三卷變壓器經常被用于轉供電,造成每月有10多萬度電的損耗,致使我廠的綜合損耗非常高,而且這部分損耗一直由我廠承擔,我想請問各位專家,一是是否降低損耗的良策?二是是否有關于變壓器轉供電造成損耗方面進行補償的相關文件、法規?拜托大家了,現在此謝過。
多大的變壓器要轉側面風扇啊?
一般的低壓配電系統,TN-S,變壓器的零線由U,V,W三相構成,然后零線連接經底座槽鋼,接地扁鋼,引至接地體至大地。 有一個問題:無論任何工程,都不可能絕對的三相平衡,就是三相比較平衡的話,也可能使用者的問題,比如一層照明只開東側,不開西側,諸如此類的一些操作,會導致三相電流疊加到變壓器的N線上的電流很大(?),設變壓器為 1000KVA,那么In=Iu+Iv+Iw,一般的計算應該都有幾十A吧,那么就意味著變電室的接地扁鋼有幾十A。 可是實際上接地扁鋼并沒有這么大的電流,那么三相不平衡產生的N線電流到哪里去了?
1號變壓器包括序號 項目名稱 功率1 進線1# 332KW2 電容補償柜 150Kvr3 屋頂照明 30KW4 三--五層照明 192KW5 監控(主) 5KW6 弱電室(備) 5KW7 地下室照明(主) 20KW8 變電室區域照明(備) 5KW9 電梯2(主) 20KW10 電梯3(備) 35KW11 地下室非消防動力 20KW12 B區地下,人防(主) 20KW13 A區地下室冷水泵 21KW14 消防控制室 5KW15 消防電梯(主) 20KW16 地下室消防風機(備) 16KW17 消防風機(主) 38KW18 A區應急照明(備) 24KW19 B區消防泵(主) 100KW 2號變壓器包括20 進線2# 332KW21 電容補償柜 150Kvr22 地下室消防風機(主) 16KW23 消防風機(備) 38KW24
偶最近作了個水池景觀照明,水下燈具選用12V電源供電,可燈具太多,容量不小,現請教一下220(380)/12V變壓器容量能做到多大?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
20MKVA-110/10變壓器多少錢一臺?110KV采用雙回路,2臺20MKVA-110/10變壓器。間隔費,線路費等投資大概多少?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
220轉110變壓器
220轉110變壓器專題,為您提供220轉110變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與220轉110變壓器 相關的專業交流討論,更多220轉110變壓器相關內容請訪問