国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關低壓配電室通風問題?

    本電房設在車間內,低壓室面向車間,因低壓室有電容柜在,如考慮通風問題,開高窗的話對車間有否影響?如不開,對低壓室有否影響?

  • 低壓配電室的接地如何設計?

    大家在作低壓配電室接地的時候,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊?1、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎?2、設置等電位端子箱。3、把接地扁鋼引到室外,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式?

  • 求教個低壓配電室的問題

    400/220低壓配電室,內部只放置幾個遞延配電柜的,現在凈高只有2380mm,能滿足要求嗎?選用XL-21柜子,高度是1800mm,柜頂走橋架,而且配電房設在地下室最低層還需要抬高的我是思路是,在地下室做好排水設施,地面抬高100,柜子落地100安裝,這樣柜頂上空只有380mm高度了,能安裝橋架嗎?

  • 低壓配電室負荷計算問題

    我這有一個低壓配電室,有兩段母線,分段運行,由兩臺1250KVA油變壓器(10KV72.17A/400V1804.3A)供電。現在正常Ⅰ、Ⅱ電流基本都在1000A左右,現在要添加一套設備,打算現場設配電箱,主要設備有1臺風機電機185KW,3臺110KW水泵(2用1備),那么新增負荷就有185+110*2=405KW,再加其它小設備,正常運行時約要450KW容量,該怎么引電源呢?沒做過這方面的計算,請教各位。全部從1段上接有點不夠吧,原來的1000A,再加上新增設備的大約800A,快要超過變壓器額定電流了,不行吧?這樣的話是不是得分兩段引呢?請各位給個方案,以及要用的電纜大小另外如里變壓器是1600KVA的油變(2次電流是2309.4A),那么加450KW應該是沒有問題吧,但是呢我還有個問題,是否還需要考慮電機啟動電流的容量?

  • 低壓配電室的異常嗡嗡聲。

    配電室有8臺干式變壓器,容量分別是800KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA各兩臺。在配電室巡檢時,突然出線很大的嗡嗡聲,就像給變壓器送電時那種響聲,維持了5秒左右就消失了,之后也會出現,但是每次間隔時間幾小時,十幾個小時,甚至幾天。目前位置已經連續2天沒出現這種異響,但是配電室里多出了一種很低沉、但是很清晰的嗡嗡聲。所有變壓器逐步測溫,聽聲音都正常。目前只發現有一臺2000KVA變壓器的進線柜母排上6個穿心式電流互感器(3000/1)全部開裂(塑料外殼)。想請教各位如何確定是哪里出來的聲音,可能會是什么問題

  • 低壓配電室母線連接方式

    本帖最后由 ee_hyh 于 2014-9-17 15:56 編輯 新人求教,低壓配電室主母線什么時候需要分段?對這個問題很困惑

  • 請教低壓配電室的一個問題

    某生活污水處理站,工藝專業預留了一間低壓配電室。配電室是長方形6000x3500x5000(mm),但是短邊靠墻處有400x400(mm)水溝。由于配電室沒有其它地方布置,現在考慮砌一堵墻隔斷配電室和水溝,不知道這樣可行否?如果可行,隔斷那堵墻有什么要求?謝謝![ 本帖最后由 kerinf 于 2010-11-12 09:42 編輯 ]

  • 低壓配電室電纜溝出線方式

    這是俺十年前的一篇論文,不知道誰給掛在網上了【PDF】鄭崎張德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版鄭崎張德江低壓 配電室 電纜 溝出線方式 ·l 2 ·鄭崎張德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集團大連 設計研 究院化工企業 中低 壓配 電室( 稱MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10

  • 低壓配電室的作用是什么?由哪些設備什么組成?

    低壓配電室的作用是什么?由哪些設備什么組成?

    配電室是指帶有低壓負荷的室內配電場所,主要為低壓用戶配送電能,設有中壓進線(可有少量出線)、配電變壓器和低壓配電裝置。10kV及以下電壓等級設備的設施,分為高壓配電室和低壓配電室。高壓配電室一般指6kV-10kV高壓開關室;低壓配電

  • 關于高、低壓配電室鋪設絕緣膠皮

    向各位同仁請教一下,施工圖設計時要不要把配電室內的絕緣膠皮設計進去。如果沒有設計,業主和監理要求鋪設絕緣膠皮,這個費用應該由誰來承擔。 我看了一下有關的規范,并沒有這方面強制性的規定。

  • 關于低壓配電室進線保護的問題?

    我單位為煉油廠,配電室低壓進線保護原來一直沒有重視,現在想整定一下,考慮了很久,沒有一個滿意的結果,基本思路如下: 過流長延時動作值,取為:變壓器低壓額定電流的1.2倍,2倍動作時間:60s,短延時:取為變壓器低壓側最小短路電流的0.8倍,時間:0.4s,速斷不動作,以便與上下級配合,不知道如何,請有經驗的同仁,或做過這類保護的,指導一下。低壓進線,有沒有一定之規。謝謝。

  • 高壓配電室和低壓配電室的布置要求

    高壓配電室1、高壓配電室長度超過7m時應設置兩個門,并宜布置在兩端。GG-1A型開關柜的搬運門寬1.5m、高2.5~28m。2、固定式開關柜操作通道的推薦尺寸,從盤面算起,單列布置為2m,雙列布置為2.5m。當開關柜的數量較多時,其通道寬度可適當加大。3、在高壓配電室內,一般只裝設高壓開關柜,當柜的數量較少時(如四臺及以下時)也可和低壓配電屏布置在同一房間內,但不宜面對面布置,單列布置時與低壓配電屏之間凈距不應小于2m。4、架空出線時,出線套管至室外地面的最小高度為4m,出線懸掛點對地距離一般不低于4.5m。高壓配電室的高度,應根據室內外地面高差及滿足上述距離而定,凈空高度一般為4.2~4.5m。5、室內電力電纜溝底應有坡度和集水坑,以便于臨時排水,溝蓋宜采用花紋鋼板。相鄰開關柜下面的檢修坑之間,宜用磚墻隔開。6、供給一級負荷用電的配電裝置,在母線分段處應設有防火隔板或有門洞的隔墻。低壓配電室1、低壓配電屏一般不靠墻安裝,屏后距墻約1m,

  • 低壓配電室安裝洗手盆的問題

    工廠有一35KV變電站,站內值班人員要求在低壓配電屏室內安裝洗手盆,以洗刷用,請問對低壓配電室內安裝給水設施有沒有什么規定?

  • 低壓配電室冷負荷如何計算?

    新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,甲方向采用中央空調降溫至30℃,該房間290平方,高8米,配電柜如下:250kw配電柜20個,45kw配電柜8個,220kw配電柜1個,200kw配電柜1個,132kw配電柜1個,110kw配電柜1個,所以配電柜均帶變頻器,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,如何計算?哪里有相關參考資料?謝謝!

  • 問下,低壓配電室的地面如何處理?

    問下,低壓配電室的地面如何處理?我覺得用環氧地坪就可以了用戶提出做抗靜電地板,暈死,也沒找到具體規范,我覺得抗靜電地板是導電的,不是更加容易造成事故就算用了抗靜電地板還是要加絕緣橡膠的問下一般低壓配電室里要把地面墊高是怎么做的?謝謝

  • 問問大家,低壓配電室的地面如何處理?

    --我覺得用環氧地坪就可以了用戶提出做抗靜電地板,暈死,也沒找到具體規范,我覺得抗靜電地板是導電的,不是更加容易造成事故就算用了抗靜電地板還是要加絕緣橡膠的問下一般低壓配電室里要把地面墊高是怎么做的?謝謝

  • 低壓配電室必須加裝電容柜嗎?

    配電室是從其他地方引過來的4*185電纜,沒有變壓器,一連串的門臉房,統一配電。以前的配電室中有個電容柜,現在很多家用電氣極其燈具不是都有電容補償了嗎?還需要加裝電容柜嗎?如果要加,應該怎么確定補償容量?還有,4*185電纜能承受多大的功率呀?現在需要300KW,是不是需要再加兩根4*185的電纜呀,是并在一起,用一個開關柜,還是每根設一個500A開關?請高人指點!

  • 【求助】低壓配電室安裝空調的相關問題

    公司配電室內有4臺干變·分別是1250 1600 2000 1600KVA。夏天因為設計問題 當西曬,配電室內溫度過高,以前安裝了一些中央空調,開著基本沒有什么效果。現在想加裝2臺10P的空調予以降溫,在裝空調的時候應該注意些什么,對配電室內部的溫濕度有無什么影響? 會不會造成銅牌凝露而引起短路?還有就是想問下配電室出現凝露情況是在什么條件下出現?比如現在的天氣,把配電室窗子打開,突然下一場暴雨,會不會出現凝露情況?求解惑·····

  • 榆林某低壓配電室原理接線圖

    圖紙簡介: 2路高壓進線,兩臺變壓器,外加發電機組,低壓配電室原理接線圖一次系統方案圖、二次回路方案(此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。) 投稿網友: liguoj12 上傳時間:

點擊加載更多

低壓配電室管理制度

低壓配電室管理制度專題,為您提供低壓配電室管理制度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電室管理制度 相關的專業交流討論,更多低壓配電室管理制度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 嘉定区| 庆元县| 台北市| 静乐县| 沙坪坝区| 汕尾市| 雷州市| 灵石县| 金平| 开江县| 应城市| 佛冈县| 油尖旺区| 和硕县| 绥江县| 蓬安县| 许昌县| 莆田市| 安平县| 黔西县| 延吉市| 营口市| 河源市| 伊吾县| 天长市| 江口县| 航空| 新安县| 广元市| 沿河| 高淳县| 甘南县| 灯塔市| 永康市| 南安市| 宣恩县| 沙河市| 万盛区| 阜宁县| 五峰| 古田县|