1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量?
是不是室外高壓電纜要通過這個開關站,然后再通過這個開關站進入建筑的高低壓配電室?謝謝。
我在做一個廠房,內設變壓器室,高壓室,低壓室,負荷一共六百多KW,選取一臺八百KW的變壓器,請問高壓室和低壓器各有多少臺柜子,面積又需要多大呢?謝謝
在日常工作中經常遇到此類問題,變壓器室的層高好確定,但是高低壓配電室的層高就不好確定了,我一般情況下都做成4.5米,不知道是否合適?請各位指點一下
10KV高低壓配電室設計圖全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 編輯 ]
一污水處理廠內的10KV的高低壓配電室,本來單獨建個配電房一層布置。評審時專家講要考慮防洪,必須放在二樓。這樣 高壓柜,變壓器,低壓柜全部要放在二樓,電纜走線也不方便。請問下有必要這樣么?查規范也沒有看到。要是洪水了,那些外面的變電所就不會淹了么?
低壓配電設計規范中要求,當配電裝置的長度大于7米時,這種配電室就要設兩個出口。出口應布置在配電裝置的兩端, 除了這些外,還有沒有其他的要求
高低壓配電室是否需要設置空調和排風?規范上有沒有要求?記得以前做過的項目,配電室只有通風和排風,空調是后來業主自行加的分體空調,因為高低壓配電室溫度比較高,太熱了,不知道各位大哥是如何進行考慮的,謝謝。
高低壓配電室對通風空調有何要求?本人查了采暖通風設計規范,上面沒有具體規定,不知道其他規范上有沒具體要求,請各位大哥指教。謝謝。在我們這個項目上,設計上對低壓配電室有進行通風及排風處理,但是高壓配電室就沒有進行任何處理,不知道這樣合理不?
來源:頭條號 電氣設計狄老師 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除 配電房定義是:配電房又叫配電所,在國家標準里面,配電所的定義是:"所內只有起開閉和分配電能作用的高壓配電裝置,母線上無主變壓器"。配電房電壓等級在35KV等級以下,內部安裝有開關、互感器、電容器以及相關的保護測量裝置。 通俗點說:蓋個房子,把變壓器放進去,還有進出線柜之類的,就成配電房(室)了規模較大的,多臺變壓器、高壓柜、低壓柜等等各種,完成變壓、分配電能的一個獨立場所,或建筑物內的一個區域內。
剛接觸建筑電氣不久,看以前的圖紙工程,有的選用室外箱變,有的需要設自己的高低壓配電室,請問選擇的依據是什么呢?假如一個高層小區住宅,有四五個單元。室外箱變是不是低壓的饋線回路有限制,比高低壓配電室的回路少,還是有什么別的原因,向各位朋友請教。。。謝謝回復。
先說說情況,高壓進線YJV22-3*400,16臺高壓柜,供8臺低壓。其中本所內有四臺變壓器及低壓柜,2*1600+2*1000。請問:1.變壓器中性點直接接地不合理了,要改為在配電柜內一點接地(王老的低壓電氣裝置的設計安裝提到),尤其是多臺聯絡的變壓器,請問出自哪本規范?規范有無類似規定?設計中單臺這個一點接地設在那個柜子中呢?互為連鎖的兩臺變壓器呢?設在其中一臺的進線柜合適嗎?還是聯絡柜?2.王老建議變壓器中性點至低壓柜PEN線要絕緣,請問,四芯密閉低壓母線槽PEN算不算絕緣?3.8000KVA(一共8臺,其中本配電室內4臺)的配電室的接地母線扁鋼多大規格合適?50*5?60*6?依據為何?計算肯定是需要,但大家有無經驗?4.高低壓(干式)配電設備是否需要用防火墻隔開?合用房間是否合適?依據何在?
一般在高低壓配電室內的地面上都敷設有絕緣膠墊,但是根據GB50222-95的標準中,配電室、變壓器室的裝修材料都必須是A級防火材料,但是我在網上查了很久只有阻燃型絕緣膠墊,不能滿足A級防火要求。請教一下各位高手,高低壓配電室是否必須敷設絕緣膠墊,是否有A級防火的絕緣膠墊?如果沒有,那么與防火規范相矛盾,設計中如何執行呢?
請問各位大狹,一個多層小區60000平米,共15棟住宅,420戶,還有12000平米左右的商業門面,無動力負荷,變壓器總容量在2250KVA的樣子,現在甲方在考慮設置箱變還是室內高低壓配電室哪個造價要些些,現要院里出個經濟分析表之內的東西給他們,我就傻了,只知道對于小區設箱變肯定要好些,但至于哪種造價高低,實在不清楚,有哪位好心人可以給點意見嗎?感激不盡!
基于工程實例,圖文解讀10kV配電室內高低壓設備,看看分別都包含什么?
菜鳥弱弱的問下,地下室中的變電所、高低壓配電室是不是必須設置機械排風和補風成套的系統。其他區域的風管可以橫穿變電所、高低壓配電室?謝謝大俠指點?
圖紙簡介: 小區一期規劃高低壓變配電室圖紙,包括配變電室布局、地溝、地溝剖立面、高低壓一次系統圖、二次保護控制原理圖、配電室接地、專變公變等。 投稿網友: lz407846618 上傳時間: 2013-09-03