嘿嘿,其實我是想問做配電室施工的出路“在哪里?“ 可能各位前輩們不喜歡這種抱怨的負能量問題。。。:lol小弟在一家私人小單位做了半年多高低壓配電柜裝配,感覺沒有出路,之后又跑到現在這家電力工程施工單位(這家也做成套,現在行情不好沒單子了),在施工上跟著干了快三個月了,感覺更加迷茫了。。。:'( 每天工作內容就是跑現場進柜子爬地溝上桿子做試驗接一些二次線。。忽然發現以前學校里車間里學的東西全然沒了一點用處:'(最讓俺感到難受是施工好幾年的同事都不討論技術,也不知道所以然。。但是人家照樣帶領著一個接一個的把工程做完了。。。好像施工方面完全不需要懂電氣技術,打交道管理協調才是最重要的??還有很現實的是施工單位招聘也沒有什么門檻(相比較其他技術崗位是不是也說明了些什么??:L) 好幾年工作經驗的班組長工資才只有三千多一點。。。這段時間都不知道該學還是不學呢。。。.最近打電話問了好多家電力工程設計咨詢單位跟成套電氣制造廠家,沒有一家需要招聘的(是行情真的不行了嗎還是?。) 唉!小弟性格不喜歡與人周旋的工作,只想努力學一門技術,發現現實真的好殘酷啊
圖紙簡介: 本圖紙為風場升壓站配電室施工圖,圖紙內容包括:電氣設計說明,主變中性點支架基礎詳圖,110kV電流互感器支架詳圖等。 投稿網友: qiqipaopao 上傳時間: 2014-03-11
我們的施工現場架了一臺500的油變,當時做在室內了。工地的電工沒關窗戶就走了 ,結果一只貓上了10千伏的進線母排。 室外真空開關和二級跌開式熔斷器沒動作,頂燒上級的兩個跌開式熔斷器和真空開關。供電局來人罰了8000塊~!不 明白為什么我們的真空開關和室外高壓熔斷器沒斷開,而是頂掉了人家上級?,擴大了事故范圍~!
圖紙簡介: 本工程為一個小區10kv配電室的電氣設計,圖紙主要內容包括:一次系統圖,配電室平面布置圖、接地平面圖,二次原理圖,安裝圖,以及詳細的設備材料表。希望對大家有幫助 投稿網友: xdl0000 上傳時間: 2014-07-
圖紙簡介: 某煤礦配電室建筑、結構、照明施工圖,有建筑設計總說明、配電室平面圖、配電室立面圖、配電室側立面、百葉窗做法圖、配電室剖面圖、屋頂排水平面圖、磚混結構總說明、配電室基礎平面及詳圖、配電室屋結構平面圖、L-1、L-2詳圖 梁墊做法圖、配電室地下設施圖、變壓器基礎詳圖、配電室一層電氣平面圖、配電室一層電氣配電系統圖及材料表。 投稿網友: chh0
圖紙簡介: 2000KVA以下施工圖、內容詳細,包含一二次 投稿網友: end0201 上傳時間: 2013-08-03 圖紙省份:
設備和自動化水平較高,配置屬于目前10kV配電室的主流配置。詳細見各圖說明。1.10kV中置柜,斷路器為ABB的VD4開關,保護用的是南瑞的9600系列
圖紙簡介: 隧道工程電氣,包括兩方面:一、監控系統設計,二、配電系統圖設計。圖紙主要包括:監控系統圖,機電設施平面布置圖,隧道火災報警系統圖,一次系統圖,配電室平面布置圖等。 投稿網友: gekangming 上傳時間: 2014
圖紙簡介: 本工程為某企業車間10kv配電室的電氣設計,圖紙內容包括:電氣設計說明,一次系統圖,二次原理圖,配電室平面圖布置及大樣圖。 投稿網友: xjklmyjdl 上傳時間: 2014-08-27
圖紙簡介: 本工程為某廠區高低壓配電間布置圖及系統圖,主要包括:高低壓一次系統圖,配電室平面布置圖,照明接地及大樣圖,希望對大家有用 投稿網友: cfxqm 上傳時間: 2014-08-21
圖紙簡介: 本工程屬于10kv配電設計,為新豪苑小區項目,圖紙內容包括:電氣說明,高壓一次圖,低壓一次圖,電氣主接線圖,配電室平面圖,小區電氣管網圖等。 投稿網友: cjouyang 上傳時間:
圖紙簡介: 本工程為某水廠配電室的電氣設計,圖紙內容包括:電氣系統圖,電氣原理圖,電氣平面圖,廠區接地及照明等。 投稿網友: wxd1998 上傳時間: 2014-08-25
圖紙簡介: 本工程為某酒店的高低壓配電室設計,包括:高低壓供電主結線,變配電室設備布置、照明插座、接地,負一層變配電房供電線路平面圖。 投稿網友: xinxirong 上傳時間: 2014-07-28
圖紙簡介: 上次上傳了某小區配電室結構施工圖,這次把建筑施工圖補上! 投稿網友: jssf3572222 上傳時間: 2013-09-05
圖紙簡介: 某地地下變配電室,高供高計,單母線分段。供電容量1260KVA,設計內容包括高低壓系統圖,變配電室平面布置圖,電纜井大樣、高壓路徑平面,設備運輸平面、各種大樣圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: sunyuming001 上傳時間:
開關站、配電室工程施工工藝示范片【導視】本示范片從以下方面全面演示了開關站、配電室工程施工工藝:① 施工準備② 土建主體結構③ 防雷、接地裝置安裝④ 室內基礎溝施工⑤ 隱蔽工程驗收及接地溝回填⑥ 管溝安裝⑦ 室內照明安裝⑧ 門窗安裝⑨ 土建施工驗收檢查⑩ 開關柜安裝 變壓器安裝 二次屏柜安裝 安全、消防、標識設施安裝 工程竣工驗收附土建交付驗收標準▼土建內容一般來說,開關站、配電室的土建工程是由開發單位負責采購并實施,工程內容主要包括:開關站、配電室的主體建筑、門、窗、室內照明、通風系統(含變壓器通風及風管)、空調系統、排水、消防、降噪、除濕、工器具室(安全工具柜、安全用具、模擬圖板等)、封堵、門禁、消防報警、水位報警裝置的材料及施工。規劃紅線內的高低壓電纜溝道、橋架、排管
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,