地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條)????不勝感激!!!!!!!!!!!!!!!
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
請教高壓配電室調試項目有哪些?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,請問調試項目大約需要多少錢??? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端。長度大于60m時,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,1層是柴油發電機房,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備。我的考慮是如果1層發生火災,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況。
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
嘿嘿,其實我是想問做配電室施工的出路“在哪里?“ 可能各位前輩們不喜歡這種抱怨的負能量問題。。。:lol小弟在一家私人小單位做了半年多高低壓配電柜裝配,感覺沒有出路,之后又跑到現在這家電力工程施工單位(這家也做成套,現在行情不好沒單子了),在施工上跟著干了快三個月了,感覺更加迷茫了。。。:'( 每天工作內容就是跑現場進柜子爬地溝上桿子做試驗接一些二次線。。忽然發現以前學校里車間里學的東西全然沒了一點用處:'(最讓俺感到難受是施工好幾年的同事都不討論技術,也不知道所以然。。但是人家照樣帶領著一個接一個的把工程做完了。。。好像施工方面完全不需要懂電氣技術,打交道管理協調才是最重要的??還有很現實的是施工單位招聘也沒有什么門檻(相比較其他技術崗位是不是也說明了些什么??:L) 好幾年工作經驗的班組長工資才只有三千多一點。。。這段時間都不知道該學還是不學呢。。。.最近打電話問了好多家電力工程設計咨詢單位跟成套電氣制造廠家,沒有一家需要招聘的(是行情真的不行了嗎還是?。) 唉!小弟性格不喜歡與人周旋的工作,只想努力學一門技術,發現現實真的好殘酷啊
請教一下,配電室里,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?
一高層建筑,地下共一層,高壓配電室設在地下一層,層高4.5M,凈高大概4.3M左右,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,至于什么原因沒有說。另外,整個地下室層高增加200,土建造價增加不少,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點。大家做的高壓配電室層高都是多少,或者凈高是多少?請指教,謝謝!
剛設計一變電所,按民規老規范,高壓開關柜5臺以上,高壓應單設高壓配電室(4.5.4)。現新民規沒有提及高壓配電室,是否單設高壓室沒有開關柜臺數限制了?
我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????
我們的施工現場架了一臺500的油變,當時做在室內了。工地的電工沒關窗戶就走了 ,結果一只貓上了10千伏的進線母排。 室外真空開關和二級跌開式熔斷器沒動作,頂燒上級的兩個跌開式熔斷器和真空開關。供電局來人罰了8000塊~!不 明白為什么我們的真空開關和室外高壓熔斷器沒斷開,而是頂掉了人家上級地,擴大了事故范圍~!
每個大型酒店或者商業建筑都會有高壓配電室,因為配電室都殷低濕度；允許送風口直接對著設備防止結露,所以小弟想請問大家送風口如何布置,或者有什么專門的空調設備,希望大家提供一些實例說明,謝謝!
在35KV變6KV的變電站中,35KV配電室里有主變柜、PT柜、隔離柜、進線柜,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的?它和進線柜之間有什么聯系?
高壓配電間設置在衛生間的正下方,規范有要求“不應設在廁所、浴室、廚房或其他經常積水場所的正下方,且不宜與上述場所貼鄰。”,我認為這樣是不行的,但領導說衛生間降板就可以?請問大家這樣行嗎?
圖紙簡介: 本圖紙為風場升壓站配電室施工圖,圖紙內容包括:電氣設計說明,主變中性點支架基礎詳圖,110kV電流互感器支架詳圖等。 投稿網友: qiqipaopao 上傳時間: 2014-03-11
我以前是干建筑土建監理的,從明天開始就開始干高壓方面的了,我現在對這方面比較陌生,懇請大家幫我推薦幾本有關高壓輸配電方面又比較實用的書,謝謝!
第一張。
高壓配電室施工
高壓配電室施工專題,為您提供高壓配電室施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓配電室施工 相關的專業交流討論,更多高壓配電室施工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題