  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 求大家幫忙設計個配電室

    輸入10kv輸出400v變壓器共計3臺1600kva.2500kva.800kva。負載2300kw.要求一用2備。2用1備。留個聯系方式,謝謝!

  • 【請教】配電室電纜溝的設計

    現在做一個配電室的改造,將原有配電室中的幾面低壓配電柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一個電纜溝通向原來的配電室的,現在還需要重新設計配電柜的電纜溝。進線電纜有一根,其它電纜均為出線電纜,而且都是走電纜溝,而所有電纜都要經過這個房子。因是第一次做這樣的設計,所以對電纜溝的規格尺寸如何定不是清楚,請各位高人多多指教,謝謝了。1、只知道配電柜的寬度1000mm,是不是配電柜下設計一個電纜溝,柜后也要設計一個電纜溝,此兩溝是通?2、電纜溝的深度該如何定?現在要建的這個配電室都是一些電源電纜,都是辦公樓及廠房供電的。3、是否還要打接地極?

  • 我們要設計3個配電室k1,k2,k3

    請教高手: 我們要設計3個配電室k1,k2,k3,其中k1的電纜進線由變電站引出,k2電纜進線由k1引出,k3電纜進線由k2引出,請問是不是k1配電室的低壓配電屏的照明回路要小于k2,k3配電室呢?

  • 求教:設計時什么時候得要個配電室啊

    我是新手,在設計幾個小樓樓的時候不知是否需要配電室。是不是根據負荷啊、等級啊什么的定的,那如果要配電室那是要多大的地方怎么選呢,選在哪比較好呢還有就是名字叫配電室和配電間有什么不同嗎,謝謝!

  • 變配電室設計到什么程度

    我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝

  • 10KV變配電室可否這樣設計

    XDJM,大家好。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,小弟感激不盡!!謝謝了先~~

  • 請教下各位前輩配電室設計問題

    因為本人剛作電氣設計,對配電室設計很陌生,試著做了下,圖傳到附件中,想讓各位前輩指導下我,看看有什么問題,謝謝各位了。

  • 變壓器放配電室頂上的設計

    現有一個設計,有點奇怪,供電通知書上明文要求,變壓器放配電室頂上,以前從沒碰到過,請高手指點一下怎么做,注意些什么?誰有相關圖紙發一份上來。

  • 低壓配電室的接地如何設計?

    大家在作低壓配電室接地的時候,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊?1、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎?2、設置等電位端子箱。3、把接地扁鋼引到室外,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式?

  • 配電室的設計是電力局還設計院設計???

    請教各位,我把配電室的建筑平面圖交給電力局,結果他們還要求我們再提供配電室的平面布置圖和低壓配電柜系統圖,合理嗎???我再找設計院,他說六層的餐飲,影院和電玩城的負荷不確定沒法設計,對嗎???我把高壓進線的長度都提供給電力局了,唉!電力局還不讓使用密集母線,請問,密集母線的走線比電纜麻煩嗎?

  • 配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的 

  • 配電室初次設計遇到的問題,請賜教

    各位同行:本人現在遇到一個問題,有一個18F(每層4戶2個電梯)和一個10F(每層7戶3部電梯)的住宅小區.本人設計了一個低壓配電室,總設備負荷700KW,計算負荷約320KW,無功功率為66KVAR.選用ABB壁裝式配電柜.請問這樣設計合不合適?低壓配電應該沒有問題吧?有沒有必要進行無功補償?

  • 請高手指點:關于新建配電室的設計

    新配電室想問問各位高手有沒有必要放一些粘鼠板!這個配電室我真的佩服的很啊!都是窟窿!地溝的水每隔一周抽一次水!沒有任何消防器具!請高手指點這個配電室我們還需要哪些措施!

  • 配電網開閉站、配電室典型設計

    北京電力公司配網五統一技術標準配電網開閉站、配電室典型設計

  • 高壓配電室設計圖紙樣本

    圖紙簡介: 高壓配電室設計圖紙樣本 非常有價值的參考資料 投稿網友: biliguo58 上傳時間: 2013-08-07 圖紙省份:<

  • 一級負荷的供電方案和配電室設計問題!!!謝謝

    我們有個用戶,計劃建設一個信息中心機房,他們說機房很重要,是一級負荷,不能斷電,設計了1座10kV變電站 安裝2臺1000kVA變壓器。下面問題是:1、由于附近只有1座開閉站可以供電,我們計劃就是由開閉站的兩段母線給他供電,但是用戶說不是2個獨立電源,不能滿足一級負荷供電設計要求,而且他還要求電纜要分開走。但是我認為開閉站都是由上游的1個110kV站來的,附近也沒有其它電源,根本不可能有嚴格意義上的獨立電源啊。2、用戶的這個10kV站設計有母聯,但是設備非要設計在2個分開的房間內,中間用母線連接,還有一個方案說就取消母聯,說一級負荷要求在母線分段處要有物理隔離,有這種說法嗎?我覺得這種設計對運行人員來說很麻煩啊,在一個空間內都不能看到整體變電站的設備,而且所謂的物理隔離有什么意義嗎?都是封閉式的開關柜?

  • 某水廠10kv配電室電氣設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某水廠配電室的電氣設計,圖紙內容包括:電氣系統圖,電氣原理圖,電氣平面圖,廠區接地及照明等。 投稿網友: wxd1998 上傳時間: 2014-08-25

  • 某工程10kv配電室電氣設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某企業車間10kv配電室的電氣設計,圖紙內容包括:電氣設計說明,一次系統圖,二次原理圖,配電室平面圖布置及大樣圖。 投稿網友: xjklmyjdl 上傳時間: 2014-08-27

點擊加載更多

配電室設計

配電室設計專題,為您提供配電室設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室設計 相關的專業交流討論,更多配電室設計相關內容請訪問