国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電室空調負荷這樣計算可以嗎?

    配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 亮眼了:有才的空調熱泵配電設計

    我單位有一臺熱泵,功率不到700KW,離電源不到50米,結果設計院給熱泵配線用了8*(YJV 4*240+1*185)的電纜。亮眼了

  • 【請教】配電室電纜溝的設計

    現在做一個配電室的改造,將原有配電室中的幾面低壓配電柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一個電纜溝通向原來的配電室的,現在還需要重新設計配電柜的電纜溝。進線電纜有一根,其它電纜均為出線電纜,而且都是走電纜溝,而所有電纜都要經過這個房子。因是第一次做這樣的設計,所以對電纜溝的規格尺寸如何定不是清楚,請各位高人多多指教,謝謝了。1、只知道配電柜的寬度1000mm,是不是配電柜下設計一個電纜溝,柜后也要設計一個電纜溝,此兩溝是通?2、電纜溝的深度該如何定?現在要建的這個配電室都是一些電源電纜,都是辦公樓及廠房供電的。3、是否還要打接地極?

  • 求大家幫忙設計個配電室

    輸入10kv輸出400v變壓器共計3臺1600kva.2500kva.800kva。負載2300kw.要求一用2備。2用1備。留個聯系方式,謝謝!

  • 我們要設計3個配電室k1,k2,k3

    請教高手: 我們要設計3個配電室k1,k2,k3,其中k1的電纜進線由變電站引出,k2電纜進線由k1引出,k3電纜進線由k2引出,請問是不是k1配電室的低壓配電屏的照明回路要小于k2,k3配電室呢?

  • 變配電室設計到什么程度

    我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝

  • 求教:設計時什么時候得要個配電室啊

    我是新手,在設計幾個小樓樓的時候不知是否需要配電室。是不是根據負荷啊、等級啊什么的定的,那如果要配電室那是要多大的地方怎么選呢,選在哪比較好呢還有就是名字叫配電室和配電間有什么不同嗎,謝謝!

  • 請教下各位前輩配電室設計問題

    因為本人剛作電氣設計,對配電室設計很陌生,試著做了下,圖傳到附件中,想讓各位前輩指導下我,看看有什么問題,謝謝各位了。

  • 10KV變配電室可否這樣設計

    XDJM,大家好。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,小弟感激不盡!!謝謝了先~~

  • 變壓器放配電室頂上的設計

    現有一個設計,有點奇怪,供電通知書上明文要求,變壓器放配電室頂上,以前從沒碰到過,請高手指點一下怎么做,注意些什么?誰有相關圖紙發一份上來。

  • 低壓配電室的接地如何設計?

    大家在作低壓配電室接地的時候,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊?1、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎?2、設置等電位端子箱。3、把接地扁鋼引到室外,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式?

  • 向大家請教,高壓配電室如何設置空調系統?

    每個大型酒店或者商業建筑都會有高壓配電室,因為配電室都要求低濕度,不允許送風口直接對著設備防止結露,所以小弟想請問大家送風口如何布置,或者有什么專門的空調設備,希望大家提供一些實例說明,謝謝!

  • 講解空調設備配電設計要點

    基本概念額定電流:一般是由制造商為器具(空調)規定的電流。----器具(空調)根據實際實驗測試出來的電流。對于內銷的機組,銘牌中標的有額定電流及最大電流,其中額定電流為空調在額定工況下測試出來的電流,最大電流為空調在各種可能的工況下測試出來的最大的電流。對于出口的機組,其rated current 則直接標注空調在各種可能的工況下測試出來的最大的電流。電路:用導線將電源、各種電氣設備以及負載連接起來所構成的閉合回路叫電路,它表明各種配電方式的原理。電路是電氣圖紙的主要構成部分。電路通常可分為主電路和輔助電路兩部分。⑴主電路也叫一次回路,它是把能量從電源輸送至負載的通路。一次回路中的各電氣設備叫一次設備,它們包括各種開關、接線器和用電設備等。通常主電路中通過的電流較大,導線線徑較粗。⑵輔助電路也叫二次回路,它是對主回路進行控制、保護和測量等的電路。二次回路中的各電氣設備叫二次設備,它們包括有各種操作控制開關、繼電器、信號指示燈等。通常輔助電路中通過的電流較小,導線線徑較細。

  • 配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的 

  • 關于變配電室是否配置空調的問題

    10kV變配電室設在樓內一層靠外墻的房間,已考慮通風措施。今天到供電局審圖,監察堅持要變配電室配置空調。如果通風改為空調,會增加甲方投資;如果堅持采用通風,又怕供電送審不通過。請問大家遇到這種情況,都是怎么處理的?

  • 配電室的設計是電力局還設計院設計???

    請教各位,我把配電室的建筑平面圖交給電力局,結果他們還要求我們再提供配電室的平面布置圖和低壓配電柜系統圖,合理嗎???我再找設計院,他說六層的餐飲,影院和電玩城的負荷不確定沒法設計,對嗎???我把高壓進線的長度都提供給電力局了,唉!電力局還不讓使用密集母線,請問,密集母線的走線比電纜麻煩嗎?

  • 配電室應配多大空調冷負荷

    小弟是中央空調施工單位的施工人員,現在做的工程配電室沒有考慮空調,甲方現要求加上空調,我想請教各位大蝦,配電室建筑面積是120m2,應配多大的冷負荷!應配幾個送風口,規格多大?

  • 配電室初次設計遇到的問題,請賜教

    各位同行:本人現在遇到一個問題,有一個18F(每層4戶2個電梯)和一個10F(每層7戶3部電梯)的住宅小區.本人設計了一個低壓配電室,總設備負荷700KW,計算負荷約320KW,無功功率為66KVAR.選用ABB壁裝式配電柜.請問這樣設計合不合適?低壓配電應該沒有問題吧?有沒有必要進行無功補償?

點擊加載更多

配電室空調設計

配電室空調設計專題,為您提供配電室空調設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室空調設計 相關的專業交流討論,更多配電室空調設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓配電設計

車間配電設計

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 江北区| 台南市| 隆昌县| 灌阳县| 囊谦县| 伊吾县| 开鲁县| 罗城| 镇平县| 商南县| 北海市| 夏津县| 德格县| 瓮安县| 乌海市| 泗阳县| 海阳市| 金塔县| 晋中市| 万盛区| 梅河口市| 上虞市| 汾阳市| 文登市| 绍兴市| 贡觉县| 沈阳市| 禹城市| 泸水县| 衡南县| 宕昌县| 兰坪| 棋牌| 泰和县| 南阳市| 宝山区| 丹阳市| 平江县| 峨边| 长沙市| 辛集市|