  • 零線不帶電為什么卻參與工作

    交流電源線分為零線和火線。和用電器相連還有地線——和大地相連的導線;火線、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差。當人體接觸火線時,火線的電流通過人體流入大地或者零線,會發生觸電事故,而接觸零線則不會被電擊的。把外殼能導電的用電器的外殼與地線連接,在漏電的情況下,電流會直接通過地線流入大地而不通過身體,從而避免發生觸電事故。

  • 零線要不要經過漏電保護器?

    如題,我們這住宅單元,電表箱中的各戶斷路器為20A的,每戶有25A的漏電保護器,怎么每次都是底下電表箱的斷路器跳閘?為什么?

  • 零線重復接地與保護接地

    零線重復接地與保護接地

    一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,請大家不吝解釋 (重發了草圖,應該比較清楚,很急啊?。。。?/p>

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 【網友論】如何從工作零線中接出PE線?

    【網友論】如何從工作零線中接出PE線?

    其實這個命題不是那么準確。三相四線制配電,主要是強調的配電線路的形式,對系統接地形式并沒有很好的體現,而對于探索系統接地(PE線)等設置時,我們更應該明確的

  • 接地電阻以及工作零線問題。求解

    1.接地電阻不得大于4歐,不得大于10歐。難么我如何判定或者計算我的接地電阻在這個范圍內呢!2,工作零線可以重復接地嗎?我看書一會可以,一會多不得,換上我理解錯了,如圖

  • TN-S系統,工作零線和保護零線連接后,會有說明影響及后果

    TN-S系統,工作零線和保護零線連接后,會有說明影響及后果? 我就是知道,不能連接,但是連接后會有什么結果,請大神分析下

  • 當零線和接地線接反時,哪個保護器動作?

    請問在一個插座中,當零線和接地線接反時,用戶使用了該插座,是漏電保護器(只有漏電保護功能)動作,還是空氣開關(只有短路保護功能)動作,還是漏電保護器、空氣開關都動作?

  • 求助:關于三項四線零線斷線保護的問題

    假如三相四線制零線斷線,一般我們是采用接地保護的,但我們能不能用過電壓,欠電壓保護?因為我認為零線斷線后,會引起三相電壓的突高突低,那么我用過電壓和欠電壓保護托扣進行保護.請教各位這樣行不行.如果行那么整定值應該怎么計算?

  • 請教三相四線制零線斷線保護問題

    假如三相四線制零線斷線,一般我們是采用接地保護的,但我們能不能用過電壓,欠電壓保護?因為我認為零線斷線后,會引起三相電壓的突高突低,那么我用過電壓和欠電壓保護托扣進行保護.請教各位這樣行不行.如果行那么整定值應該怎么計算? 謝謝!!!

  • 工作零線問題 !急!?。∏蟠髠b指教

    控制柜上指示燈壞L1了,測量兩端沒電,拆開時,導致電機繼電器啟動造成設備事故,經研究,原因為指示燈工作零線串接,共同接地,在拆掉L1燈零線后,其他燈通過電機繼啟動繼電器指示燈將電機繼啟動繼電器送電,避開連鎖電路,導致電機啟動。1、由于指示燈兩端不帶電,更換時未拉下總電源,操作人員是否違章?2、工作零線串接,是否合理?廠家未給與明確說明可能造成后果,是否應擔責任?3、意外因素導致避開連鎖電路,那么是否可以說系統不完善?4、電機啟動指示燈并接在電機繼啟動繼電器上是否合理?求各位高人指點,小弟剛做幾年電氣,經驗不豐富,請各位大大賜教,謝謝了!!

  • 三相380V照明系統,無零線,能否用漏電保護器?

    如題,這個問題困擾了我好久,系統通常三相是不平衡的,燈具接兩根火線,一根地線。我也查過一些資料,但是始終沒有一個清晰的答案,哪位高人教教我?萬分感謝。

  • 漏電保護器火線和零線接反跳閘嗎

    1、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,火線與零線接反。這種情況下,火線與零線接反了不會影響到家里的電器的使用,但對于安全用電來講,是存在隱患的。主要是一些家電的控制開關是用來控制火線的,如果插座處的火線與零線接反了的話,會造成家電的控制開關控制的是零線。

  • 漏電保護器火線和零線接反跳閘嗎?

    1、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,火線與零線接反。這種情況下,火線與

  • 如何檢測零線是否為虛接?

    曾經遇到過這樣一件事,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,二次控制電源為220V,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,測量熔斷器下側對零線電壓正常,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會正常呢?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好?

  • 關于低壓零線的一個問題

    有一條低壓電纜,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,到配電室有一段距離),現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),該怎么解決這個零線問題呢,可不可以在就地打接地體做零線呢?請高手賜教!謝謝!

  • 求助高手關于零線的問題

    小弟現在在負責個工程,因為也是剛剛入駐,場地上臨時板房里沒電,準備拖根3*35的1KV的電纜,長度約為700M,主要是現場辦公的照明、空調(空調數量比較多)等用電,準備在板房附近做個臨時配電箱,配電箱的主空開我選擇100A,合適嗎?然后空調單獨放一路63A的空開,其他照明、電腦、辦公設施我以一個房間一個10A的分路空開,合不合理。最后我想問下:臨時電源我沒拖零線過來,我想現場上打個地線樁,引一個地線線到現場臨時配電箱,而后用這個地線代替零線使用可以嗎?可以的話我就能省下700M零線電纜的投資了,麻煩高手指正~

  • 請教:漏電保護后端零線重復接地不跳閘

    請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!

  • 電機是否可以不要零線???

    我單位的電機是油田抽油機的電機,三相的,是否可以不用零線???因為電機接線盒上,零線接在了接線盒外殼上.????????????

  • 不使用自身零線也可以嗎

    我這家公司有兩個相對獨立的變壓器,<一個315,一個50KVA>,相隔距離大約五十米,最近因贈加一個小車間,獨立使用50的不夠,又從大變壓器拉一組線進此車間做一部分電器用,我發現他們小變壓器的零線空著沒進入車間,進車間的零線是和大變壓器的過去零線接在一起,<現車間正常開工>請教各位師傅,象這樣不使用自身零線的接法,對車間電器及變壓器本身和計量電度等方面有沒有影響,有哪些方面的危害因素嗎,是否有允許這樣的接法呢

點擊加載更多

工作零線與保護零線

工作零線與保護零線專題,為您提供工作零線與保護零線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工作零線與保護零線 相關的專業交流討論,更多工作零線與保護零線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

零線帶電

零線接地線

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 辽中县| 大关县| 海伦市| 连江县| 崇礼县| 仁怀市| 新绛县| 武鸣县| 青河县| 清河县| 河西区| 马边| 左云县| 城市| 历史| 苗栗县| 且末县| 鹤峰县| 连云港市| 大名县| 兴安县| 孝义市| 电白县| 沁源县| 方城县| 永德县| 靖州| 吉林市| 和平县| 临桂县| 芦山县| 洛川县| 柳林县| 西丰县| 宁强县| 嘉祥县| 湖州市| 改则县| 宁海县| 项城市| 宜宾县|