国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關相線、負載、零線的問題

    單相電源220v,火線對地220v,零線對地0v,負載在其中起降壓作用嗎?火線——負載——零線 220v——?——0v就是想問火線上220v通過負載到零線怎么就0v當然我知道零線和地相連,等電位短路時零線相當于火線,但正常工作時為什么沒有相當于火線電壓去哪里了?正常工作時零線為什么是0v,而非220v也許表達不清、抱歉

  • 燈與插座的零線能共用嗎?

    之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢

  • 電機是否可以不要零線???

    我單位的電機是油田抽油機的電機,三相的,是否可以不用零線???因為電機接線盒上,零線接在了接線盒外殼上.????????????

  • 不使用自身零線也可以嗎

    我這家公司有兩個相對獨立的變壓器,<一個315,一個50KVA>,相隔距離大約五十米,最近因贈加一個小車間,獨立使用50的不夠,又從大變壓器拉一組線進此車間做一部分電器用,我發現他們小變壓器的零線空著沒進入車間,進車間的零線是和大變壓器的過去零線接在一起,<現車間正常開工>請教各位師傅,象這樣不使用自身零線的接法,對車間電器及變壓器本身和計量電度等方面有沒有影響,有哪些方面的危害因素嗎,是否有允許這樣的接法呢

  • 為什么零線要比相線小一倍

    我們在選擇電纜導線的時候,提電纜型號往往根據設備的功率提電纜,先看相線用多大的線,然后零線比相線小一倍就可以了,但是在單相電路中一個火線一個零線是一個回路,這個時候是不是零線和火線要一樣大啊,比如我們的辦公室里的插座配線一般都是兩根BV4的導線過來的,零線和火線都是4平的,我想對于電動機來說,零線主要起接地的作用吧,不走電流用不到那么大的負荷,所以零線就比相線小一倍,不知道自己想的對不對?

  • 求助高手關于零線的問題

    小弟現在在負責個工程,因?yàn)橐彩莿倓側腭v,場地上臨時板房里沒電,準備拖根3*35的1KV的電纜,長度約為700M,主要是現場辦公的照明、空調(空調數量比較多)等用電,準備在板房附近做個臨時配電箱,配電箱的主空開我選擇100A,合適嗎?然后空調單獨放一路63A的空開,其他照明、電腦、辦公設施我以一個房間一個10A的分路空開,合不合理。最后我想問下:臨時電源我沒拖零線過來,我想現場上打個地線樁,引一個地線線到現場臨時配電箱,而后用這個地線代替零線使用可以嗎?可以的話我就能省下700M零線電纜的投資了,麻煩高手指正~

  • 關于低壓零線的一個問題

    有一條低壓電纜,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,到配電室有一段距離),現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),該怎么解決這個零線問題呢,可不可以在就地打接地體做零線呢?請高手賜教!謝謝!

  • 如何檢測零線是否為虛接?

    曾經遇到過這樣一件事,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,二次控制電源為220V,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,測量熔斷器下側對零線電壓正常,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會正常呢?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好?

  • 零線不帶電為什么卻參與工作

    交流電源線分為零線和火線。和用電器相連還有地線——和大地相連的導線;火線、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差。當人體接觸火線時,火線的電流通過人體流入大地或者零線,會發生觸電事故,而接觸零線則不會被電擊的。把外殼能導電的用電器的外殼與地線連接,在漏電的情況下,電流會直接通過地線流入大地而不通過身體,從而避免發生觸電事故。

  • 零線(N)與地線(PE)的區別

    零線(N)與地線(PE)的區別

    1.地線對地電位為零,就近接地。2.零線的對地電位不一定為零。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差。3.因?yàn)榱憔€和火線組成電流回路,在零線斷開時會存在電壓,也就相當于火線。如下圖所示的3中電力系統,帶你認識零線和火線的區別。

  • 為什么零線電流大于火線電流?

    為什么零線電流大于火線電流?

    1、三相正弦對稱交流電,在三相對稱負載即平衡負載時,由于電流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和為零即其零序電流為零;   2、三相正弦對稱交流電,在三相不對稱負載即不平衡負載時,由于電流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不為零即其零序電流為不平衡電流,但是小于任一相電流;   3、三相正弦對稱交流電源,在三相負載中由于非線性元件如二極管的存在,三相負載電流中存在直流分量和三次的整數倍的高次諧波時,零序電流為其算術和,即零序電流有可能大于相線電流,如三相半波整流電路,任一相電流為負載電流的1/3,此負載

  • 聽天由命吧!!這零線遲早會掛的~~~

    聽天由命吧!!這零線遲早會掛的~~~

    聽天由命吧!!這零線遲早會掛的~~~上頭不重視,這零線遲早會掛的,有時還會看見小小的打火,心里想想還是早點走人好,免得設備出事,火災發生來做個替死鬼就成冤大頭了。

  • 圖解:為什么斷零線會燒電器

    圖解:為什么斷零線會燒電器

    本帖最后由 voltageprotector 于 2013-6-26 18:38 編輯 如圖所示,假設圖中三根火線從上到下分別為A、B、C三相火線。 <

  • 零線斷線故障的判斷與預防

    本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-2 10:07 編輯 在三相四線制低壓供電系統中,零線的作用是當三相負載不對稱時,保證零線上的阻抗為零,以消除中性點位移,使各相的電壓保持對稱,即各相負載的相電壓恒等于電源相電壓,并與負荷變化無關。三相中一旦有一相發生斷路,只影響本相,其他兩相電壓仍保持不變,確保接在此兩相上的電器設備仍能正常工作。 但是,如果三相四線中的零線因故斷路后,在三相負載不對稱時,則會產生變壓器中性點位移,致使三相電壓不平衡,即有的相電壓過高,可能燒毀電器設備,有的相電壓過低,電器設備無法正常使用。 <

  • 住戶室內零線、地線如何判斷

    前幾天,朋友問了一個問題,室內一個插座回路無法判斷零線、地線,兩根線全部為黑色的同顏色電線,且進戶配電箱內也無法判斷零排、地排。我當時說了一個“土辦法”,雖然問題解決了,但總覺得問題有普遍性。現在住宅電氣施工這種情況還是很普遍。請問有無好辦法來區分。

  • 線纜零線跟地線線徑問題

    請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半

  • 220伏電火線和零線的符號

    火線和零線的符號,電路中零線火線的字母符號含義,一起來了解下。 一、火線和零線的符號分別是什么 在插座中,L----火線、N----零線、G---地線、插座內部有此符號標識。 顏色也有區分,通常紅色是火線,藍色是零線,雙色為地線。 二、電路中火線和零線的字母符號是什么 火線字母為"L"是英文Live 縮寫;地線字母為"N"是NEUTRAL的縮寫。就是火L,零N。 三、電線的火線和零線分別是以什么字母代表? 火線一般用字母L表示,表示line。零線一般用字母N表示,表示null。地線一般用字母E表示,表示earth。 1、電器的電源線插頭“L”的代表火線,不可用手觸摸,當心帶電!標識上是字母“N”的代表零線,剩下的即是 接地線 E。 2、插座上所接電源線的火線(L)與零 線(N)的位置一定要符合標準,"左零右火上接地"這是基本常識。

點擊加載更多

零線

零線專題,為您提供零線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零線 相關的專業交流討論,更多零線相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

火線

零線接地的危害

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 祁门县| 临漳县| 宜章县| 沽源县| 石景山区| 四川省| 永清县| 普陀区| 乳山市| 红原县| 贡山| 望城县| 禹城市| 高州市| 含山县| 博湖县| 金沙县| 全州县| 黄梅县| 蕉岭县| 广西| 开鲁县| 明光市| 顺平县| 永顺县| 沙雅县| 土默特左旗| 蒙阴县| 双桥区| 泽州县| 偏关县| 大埔县| 湖州市| 庆安县| 汶川县| 安塞县| 万全县| 克东县| 南阳市| 梅州市| 新乐市|